Просмотр полной версии : NetVarUDP и ПЛК110-220.32.К-М02 не подружить



andm8
19.02.2017, 20:08
Здравствуйте!
Пытаюсь связать два ПЛК110-220.32.К-М02 по Ethernet через NetVarUDP. Делаю все, как описано в NetVarUDP.pdf.
Первый ПЛК (IP=10.0.6.11) ставлю только write, cyclic transmission, Interval = 500ms, две переменные dword инкрементирую в таске 100ms.
Смотрю Wiresharkом - все ок, посылки идут!
Включаю второй ПЛК (IP=10.0.6.10) с настройкой только read, соответственно те же две переменные dword.
Смотрю в online переменные - они нулевые, через несколько секунд рвется связь с CoDeSys, восстановить которую удается только перезагрузкой ПЛК.
Сразу оговорюсь, что все то же самое было проделано после этого с двумя ПЛК100-220.Р.L 2015 г. выпуска с положительным результатом.
Т.е. все работает и даже очень!

ПЛК110-220.32.К-М02 - свежак 1-2 месячной поставки.
Библиотеки брал с диска ПЛК110-220.32.К-М02.

Вопрос: а оно (NetVarUDP) на ПЛК110-220.32.К-М02 вообще должно работать?

приборист
19.02.2017, 21:23
Необходимо поставить последнюю прошивку.

andm8
19.02.2017, 23:42
Необходимо поставить последнюю прошивку.
Гениально!!!
Спасибо, буду пробовать...

andm8
21.02.2017, 00:27
Все заработало! Прибористу низкий поклон!