PDA

Просмотр полной версии : Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS



Страницы : [1] 2

Евгений Багаев
03.03.2017, 13:38
Здравствуйте, Уважаемы форумчане.

Мы с радостью сообщаем о начале продаж сетевых шлюзов ПМ210. Изделие доступно для заказа с 7 сентября 2017 года.

47394

Сетевой шлюз ПМ210 предназначен для доступа приборов, имеющих интерфейс RS-485, к сервису OwenCloud по GPRS каналу. Шлюз не требует дополнительной настройки и готов к использованию с облаком «из коробки».

47395

Основные технические характеристики:

Напряжение питания: ~230 В или =24 В
Интерфейс обмена с устройствами: 1 x RS-485
Режим передачи данных в облако: GPRS (class B)
Тип идентификационного модуля абонента: 1 x Mini SIM
Разъем SMA для подключения внешней антенны (АНТ1 (http://www.owen.ru/catalog/69072138) поставляется в комплекте с прибором)
Температура окружающего воздуха: -40..+55 °C

Облачный сервис OwenCloud (http://www.owen.ru/owencloud) предоставляет пользователям следующий функционал:

Сбор и хранение данных с приборов
Отображение на графиках и таблицах
Удаленное управление
Настраиваемые аварийные оповещения по e-mail и push-уведомления через приложение
Отображение приборов на карте
Мобильное приложение для Android [скачать] (https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.owen.owencloudmobile)
Мобильное приложение для iOS [скачать (https://apps.apple.com/ru/app/owencloud/id1473785411)]


Все перечисленные функции – бесплатные.

Документация:

Краткое руководство по эксплуатации [скачать] (http://www.owen.ru/uploads/kr_pm210_052_a4.pdf)
Руководство пользователя [скачать] (http://www.owen.ru/uploads/rp_pm210_39.pdf)
Инструкция по подключению ПМ210 к OwenCloud [скачать] (http://www.owen.ru/uploads/instrukciya_po_podklyucheniyu_pm210_k_owencloud.pd f)

Цена:
3 600 руб. с НДС [купить] (http://www.owen.ru/catalog/27107901)

Вольд
03.03.2017, 13:46
Mini SIM надо будет тестировщику покупать или все оплачено ?

Евгений Багаев
03.03.2017, 13:54
Mini SIM надо будет тестировщику покупать или все оплачено ?

Mini SIM потребуется приобрести самостоятельно

Евгений Багаев
06.03.2017, 14:58
Ознакомиться с облачным сервисом OwenCloud можно уже сейчас в демо-режиме:

https://web.owencloud.ru

demo@owen.ru
demo123

SA104
06.03.2017, 15:31
Физ. лицу дадите на тестирование, или только организации?

Евгений Багаев
06.03.2017, 15:33
Физ. лицу дадите на тестирование, или только организации?

Физ. лицу дадим

SA104
06.03.2017, 15:44
А ПР114 с OwenCloud будет работать?

Евгений Багаев
06.03.2017, 16:10
А ПР114 с OwenCloud будет работать?

Да, при наличии ПР-МИ485 и шлюза ПМ210.

SA104
11.03.2017, 22:07
Евгений, подскажите пожалуйста , с кем пообщаться по поводу получения образца на тестирование.
Появился объект, где есть возможность испытать.

Джорда́но Бру́но
12.03.2017, 11:26
Евгений, подскажите пожалуйста , с кем пообщаться по поводу получения образца на тестирование.

А ларчик просто открывался:



Контактное лицо:
Багаев Евгений
Продукт-менеджер АН СПУ
Тел.: +7 (495) 64-111-56 доб. 2122
Skype: e.bagaev_owen
e-mail: e.bagaev@owen.ru

Уралуголь
16.03.2017, 15:11
Евгений здравствуйте. Готовы приобрести на тестирование 3 комплекта ПМ210. Являемся производителями оборудования, тех процесс на котором ведется по температурным показателям. Готовы установить данные комплекты в различных регионах РФ. Есть ряд технических вопросов. 89122117519 Павел

Евгений Багаев
17.03.2017, 13:35
Евгений здравствуйте. Готовы приобрести на тестирование 3 комплекта ПМ210. Являемся производителями оборудования, тех процесс на котором ведется по температурным показателям. Готовы установить данные комплекты в различных регионах РФ. Есть ряд технических вопросов. 89122117519 Павел

Здравствуйте, Павел. Ответил Вам на почту.

dim1987
19.03.2017, 19:01
Получил прибор, вставил проверенную симку. В ответ ошибка и 2 светика вверху.

dsyabitov
19.03.2017, 19:22
Здравствуйте. В owencloud зарегистрировались, прибор какой нибудь подключили?

dim1987
19.03.2017, 19:23
зарегался, прибор не подключал

dsyabitov
19.03.2017, 19:36
А надо. Если на модеме не висит никаких приборов - его будет отключать от сервиса, что повлечет за собой горящую лампочку аварии.

e.filatov
20.03.2017, 14:36
Получил прибор, вставил проверенную симку. В ответ ошибка и 2 светика вверху.
На данный момент прибор индицирует ошибку каждый раз когда не может подключиться к сети(2 диода) или GPRS(3 диода вверху). Необходимо просто подождать до 2-х минут (зависит от оператора и качества связи), прибор сам повторит попытку восстановить соединение.

dim1987
20.03.2017, 14:40
через пару секунд, когда загорается ошибка, все светодиоды гаснут, от прибора исходит писк (БП)

e.filatov
20.03.2017, 14:43
через пару секунд, когда загорается ошибка, все светодиоды гаснут, от прибора исходит писк (БП)

Прибор, если не снимать питание перезапускается?

dim1987
20.03.2017, 14:47
ошибочка, когда все гаснет и писк пропадает
Если питание снять то перезапускается не с первого раза

Евгений Багаев
20.03.2017, 15:16
через пару секунд, когда загорается ошибка, все светодиоды гаснут, от прибора исходит писк (БП)

dim1987, проблема известная и проявляется на первых опытных образах. В новой партии уже устранена. Пути решения выслал Вам на почту.

dim1987
20.03.2017, 16:03
Все получилось. Подскажите какие настройки регистров делать, чтобы выводить температуру из пр200 в формате FLOAT?
Старшим регистром вперед, старшим байтом вперед?

Джорда́но Бру́но
20.03.2017, 21:12
Подскажите какие настройки регистров делать, чтобы выводить температуру из пр200 в формате FLOAT?
Старшим регистром вперед, старшим байтом вперед?
Совсем отсутствует у нынешней молодёжи тяга к экспериментам. Боятся исследовать приборы самостоятельно, ищут инструкцию с ответами на все вопросы.

dim1987
21.03.2017, 05:51
Ну тут конечно 4 варианта, но не получилось, попробую мв110-8а подключить

IVM
29.03.2017, 14:33
Добрый день.

Установку настроек точки доступа APN нужно делать или они установлены по умолчанию ?

SA104
29.03.2017, 15:56
Добрый день.

Установку настроек точки доступа APN нужно делать или они установлены по умолчанию ?
с МТС сразу заработало, без всяких изменений, а так по описанию СМС командами все настраивается

dsyabitov
29.03.2017, 17:06
Добрый день.

Установку настроек точки доступа APN нужно делать или они установлены по умолчанию ?

По умолчанию настройка apn - internet. С подобной настройкой работает большинство операторов. Если Ваш оператор имеет что-то эксклюзивное и с internet не работает - придется воспользоваться РП и прописать путем отправки соответствующих смс.

Чужой
31.03.2017, 12:17
нужно 2 комплекта на разные объекты.... как получить?

Евгений Багаев
31.03.2017, 12:32
нужно 2 комплекта на разные объекты.... как получить?

Напишите мне на почту e.bagaev@owen.ru

Alex66
09.04.2017, 19:36
Хотелось бы увидеть следующую функцию:
1. При обрыве связи шлюз ПМ210 сохраняет данные во временный архив, при восстановлении связи передает временный архив облаку.
2. Облако при считывании временного архива (восстановлении связи) вставляет блок данных в базу данных...

Уралуголь
17.04.2017, 07:03
Подключил шлюз к Термодату (протокол Modbus ASCII) горят 4 диода сети и питание . Периодически (1 раз в 20 сек) мигает диод GPRS. В облаке зарегистрировался. Через некоторое время загорается ОШИБКА. Далее перезагрузка и опять то же самое. В облаке не вижу. Что может быть.

SA104
17.04.2017, 08:14
Добрый день.
Планируется ли добавить в OwenCloud конфигурацию для ТРМ 101?
Если нет, поделитесь, к каким регистрам обращаться, если опрашивать, как произвольное устройство Modbus.
В описании не нашел такой информации.

И когда уже можно будет режим управления потестировать?

Евгений Багаев
17.04.2017, 16:38
Подключил шлюз к Термодату (протокол Modbus ASCII) горят 4 диода сети и питание . Периодически (1 раз в 20 сек) мигает диод GPRS. В облаке зарегистрировался. Через некоторое время загорается ОШИБКА. Далее перезагрузка и опять то же самое. В облаке не вижу. Что может быть.

Рекомендации выслал на почту.

Евгений Багаев
17.04.2017, 16:41
Планируется ли добавить в OwenCloud конфигурацию для ТРМ 101?
И когда уже можно будет режим управления потестировать?

Здравствуйте, SA104. ТРМ101 добавлен в список доступных устройств. Можете попробовать добавить его и опросить.

SA104
18.04.2017, 08:52
Спасибо за оперативность!
Обмен пошел.

Уралуголь
18.04.2017, 14:26
При смене СИМ надо менять настройки. Проблемы остались

Уралуголь
18.04.2017, 14:33
С МТС не хочет работать (прибор ТРМ202)

SA104
18.04.2017, 15:59
У меня с МТС работает.
Географически Киров.
Тарифный план "Умное устройство"
Прибор ТРМ101, до него произвольное устройство программным софтом имитировал.
Никаких настроек в ПМ210 не делал, все по умолчанию.

Уралуголь
20.04.2017, 14:17
В результате совместных усилий с Дмитрием, разобрались с подключением. Сейчас все работает по любому протоколу. Даже сам научился что то делать. Если учесть что опыт в настройках приборов минимальный. Большое спасибо. Будем устанавливать подобные приборы на всех наших объектах.

Уралуголь
20.04.2017, 14:33
Прошу прощения, с Евгением. На радостях перепутал

Уралуголь
02.05.2017, 13:11
Тестирую 2 недели, проблем нет. На графике какие то провалы минут на 5-10. Что бы это могло быть. Питание не пропадало

Уралуголь
02.05.2017, 13:12
После праздников будем устанавливать на объекте

Евгений Багаев
02.05.2017, 13:32
Тестирую 2 недели, проблем нет. На графике какие то провалы минут на 5-10. Что бы это могло быть. Питание не пропадало

Рады слышать об успешном опыте эксплуатации. Провалы, возможно, из-за потери сигнала GPRS.

WERS
02.05.2017, 18:47
завожу модем по IMEI 862631032495177
мне пишут что модем зареган на другую фирму (этот идентификатор был зарегистрирован в другой компании!).
что делать?????? модем получил сегодня в г.тюмень СА алитейя

dsyabitov
03.05.2017, 08:43
завожу модем по IMEI 862631032495177
мне пишут что модем зареган на другую фирму

Здравствуйте. Модем проверяли в офисе. Попробуйте сейчас зарегистрировать - должно получиться.

msagent
04.05.2017, 12:50
4-й день работает. Пока без фокусов.
Тьфу-тьфу-тьфу.....

WERS
09.05.2017, 20:38
добрый день модем заработал все хорошо.проверил на разных приборах (трм 132\232\мв110-8а\мк110-4л4р \ заводил сразу по (Произвольное устройство Modbus) работает отлично в режиме мониторинга :).Вопрос когда можно будет управлять приборами ( уставки и им подомным функции ) попозже буду помучить плк. Есть вопросик почему модем уходит в ошибку стоит в ней около 2-3 минут когда заводишь или делаешь какие нибудь изменения с любым прибором в облаке?:)

dsyabitov
10.05.2017, 07:02
Есть вопросик почему модем уходит в ошибку стоит в ней около 2-3 минут когда заводишь или делаешь какие нибудь изменения с любым прибором в облаке?:)
Здравствуйте. Такова техническая реализация серверной стороны - реконнект устройства для применения настроек.

BorS
10.05.2017, 15:00
1. Когда появятся функции: удаленное управление/конфигурирование, передача данных через OPC-сервер. Без них облачный сервис мало где применим и особого смысла без управления и ОРС использовать сервис нет. Еще год назад уже была возможность попробовать облако и тогда обещали что вот-вот появится шлюз. Прошел год, шлюз в режиме бета тестирования, облако без функций управления. Не получится ли как с модулями для ПР200 (обещают уже три года, с весны 2015): вот-вот пару месяцев подождать осталось.
2. Какие сроки появления мобильного клиента для Android. Это был бы приятный бонус к системе.
3. По технической части. Не планируется сделать универсальный блок питания =24/~230В - такие же приборы у Овена есть. Вопрос с бесперебойным питанием проще решается при =24В питании, в т.ч. и БП с соответствующей функцией Овен.

WERS
10.05.2017, 15:55
Здравствуйте. Такова техническая реализация серверной стороны - реконнект устройства для применения настроек.

Здравствуйте. я вас отлично понял спасибо за часть ответа. ЧТО с удаленным управлением ????????? и господин BorS как видно тоже хочет получить ответ.....:confused:

WERS
10.05.2017, 16:02
1. Когда появятся функции: удаленное управление/конфигурирование, передача данных через OPC-сервер. Без них облачный сервис мало где применим и особого смысла без управления и ОРС использовать сервис нет. Еще год назад уже была возможность попробовать облако и тогда обещали что вот-вот появится шлюз. Прошел год, шлюз в режиме бета тестирования, облако без функций управления. Не получится ли как с модулями для ПР200 (обещают уже три года, с весны 2015): вот-вот пару месяцев подождать осталось.
2. Какие сроки появления мобильного клиента для Android. Это был бы приятный бонус к системе.
3. По технической части. Не планируется сделать универсальный блок питания =24/~230В - такие же приборы у Овена есть. Вопрос с бесперебойным питанием проще решается при =24В питании, в т.ч. и БП с соответствующей функцией Овен.

я полностью с тобой согласен и поддерживаю твой вопрос к разработчикам.....

dsyabitov
10.05.2017, 16:30
1. Когда появятся функции: удаленное управление/конфигурирование, передача данных через OPC-сервер. Без них облачный сервис мало где применим и особого смысла без управления и ОРС использовать сервис нет. Еще год назад уже была возможность попробовать облако и тогда обещали что вот-вот появится шлюз. Прошел год, шлюз в режиме бета тестирования, облако без функций управления. Не получится ли как с модулями для ПР200 (обещают уже три года, с весны 2015): вот-вот пару месяцев подождать осталось.
2. Какие сроки появления мобильного клиента для Android. Это был бы приятный бонус к системе.


Здравствуйте.
1) Удаленное управление - в данный момент в разработке. Ожидаемое время - как раз таки пару месяцев. Может 3. Получение данных в OPC - уже реализовано в новом OPC Овен. Если-же имелось ввиду именно передача данных в облако из OPC - распишите, пожалуйста, подробнее данный кейс - где это применимо, какую пользу принесет - может и реализуем. Конфигурирование - будем разрабатывать после выпуска управления.
2) Мобильный клиент Android - функции получения данных, аварии (и оповещения о них через PUSH) уже реализован и проходит внутреннее тестирование. Если ничего серьезного не будет найдено - то в течении месяца выпустим. Функции управления будут реализованы после появления их в сервисе.

Если есть еще пожелания и вопросы непосредственно по сервису - прошу задавать их в отдельной профильной ветке http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25821&page=5

Сергей Лысов
10.05.2017, 21:26
попозже буду помучить плк.
Спасибо за отзыв. Всегда приятно получать обратную связь:rolleyes: С какой моделью ПЛК планируете работать? Сейчас линейка ПЛК 1хх научилась подключаться к OwenCloud без шлюзов. Подключение по Ethernet по протоколу Modbus TCP. Вам это интересно?

WERS
11.05.2017, 07:54
Спасибо за отзыв. Всегда приятно получать обратную связь:rolleyes: С какой моделью ПЛК планируете работать? Сейчас линейка ПЛК 1хх научилась подключаться к OwenCloud без шлюзов. Подключение по Ethernet по протоколу Modbus TCP. Вам это интересно?

Мне интересно.попробую по Ethernet по протоколу Modbus TCP и произвольный Modbus. ПЛК 110-60 у меня пенсионер 2009 года .

Филоненко Владислав
11.05.2017, 10:29
И пенсионер тоже ещё может. Облачной Виагры мы в прошивку добавили.

Евгений Багаев
11.05.2017, 11:09
Мне интересно.попробую по Ethernet по протоколу Modbus TCP и произвольный Modbus. ПЛК 110-60 у меня пенсионер 2009 года .

Напишите мне на почту e.bagaev@owen.ru
Я вышлю Вам тестовую прошивку и инструкцию

WERS
11.05.2017, 14:54
Напишите мне на почту e.bagaev@owen.ru
Я вышлю Вам тестовую прошивку и инструкцию

можно высылать на адрес oooasu9966@mail.ru или slava9966@mail.ru буду ожидать:rolleyes:...

игорь68
11.05.2017, 18:56
Скажите а сами сервера физически расположены у вас или вы берете в аренду сервер у провайдера ? Если я сам хочу поставить у себя свое железо (сервер) будут ли ваши модемы работать с другим софтом.

Сергей Лысов
11.05.2017, 21:32
я сам хочу поставить у себя свое железо (сервер) будут ли ваши модемы работать с другим софтом.

Отвечу на второй вопрос. ПМ210 это шлюз, он работает только с OwenCloud.
Модем у нас - ПМ01. Он не привязан к серверу и софту. Управление модемом через АТ-команды.

dsyabitov
11.05.2017, 22:01
Скажите а сами сервера физически расположены у вас или вы берете в аренду сервер у провайдера ?
Здравствуйте.
Отвечу на первый вопрос - сервера арендуются (пока) и физически находятся ЦОД в провайдера. Находиться в ЦОД будут в любом случае (хоть аренды, хоть свои), ибо там обеспечиваются резевным питанием, климатом, интернетом, охраной и прочими необходимыми им благами.

e.filatov
12.05.2017, 01:34
1. Когда появятся функции: удаленное управление/конфигурирование, передача данных через OPC-сервер. Без них облачный сервис мало где применим и особого смысла без управления и ОРС использовать сервис нет. Еще год назад уже была возможность попробовать облако и тогда обещали что вот-вот появится шлюз. Прошел год, шлюз в режиме бета тестирования, облако без функций управления. Не получится ли как с модулями для ПР200 (обещают уже три года, с весны 2015): вот-вот пару месяцев подождать осталось.
2. Какие сроки появления мобильного клиента для Android. Это был бы приятный бонус к системе.
3. По технической части. Не планируется сделать универсальный блок питания =24/~230В - такие же приборы у Овена есть. Вопрос с бесперебойным питанием проще решается при =24В питании, в т.ч. и БП с соответствующей функцией Овен.
Отвечу на 3-й вопрос. Планируется, если будет потребность рынка. Универсальный ИП других приборов не применим для GSM модулей.

игорь68
12.05.2017, 10:57
Здравствуйте.
Отвечу на первый вопрос - сервера арендуются (пока) и физически находятся ЦОД в провайдера. Находиться в ЦОД будут в любом случае (хоть аренды, хоть свои), ибо там обеспечиваются резевным питанием, климатом, интернетом, охраной и прочими необходимыми им благами.

Просто у нас есть свой сервер. На нем есть свое облако. Все перечисленное выше тоже есть( питание, климат, охрана). Вся работа Раз в месяц снимать показания с теплосчетчиков (больше 20 штук) по Москве. Поэтому и спрашиваю можно физически подключить на свой сервер. Я понимаю что занижение цены шлюза заложены в цену сервиса. Но все хотят экономить.

Сергей Лысов
12.05.2017, 17:18
Я понимаю что занижение цены шлюза заложены в цену сервиса. Но все хотят экономить.

Про цену сервиса, пожалуйста, подробнее. Дело в том, что OwenCloud бесплатный. Про платные функции говорить рано. Всё, что бесплатно сейчас, бесплатным и останется. С развитием сервиса функционал будет расширяться.

игорь68
12.05.2017, 17:57
Просто сравните с таким же устройством от других производителе. Овен будет дешевле. Это как с "лочеными" трубками. Телефон от оператора( например бее лайн) дешевле будет чем такой же телефон но "незалочен". Просто в цену твоих тарифов запихнули цену от трубки. так и здесь. Разница в стоимости входит в стоимость обслуги. Поэтому и интересует этот вопрос. Если я сам хозяин своего Сервера и своего Облака могу я купит Этот шлюз и работать?

Сергей Лысов
12.05.2017, 18:42
Разница в стоимости входит в стоимость обслуги. Поэтому и интересует этот вопрос. Если я сам хозяин своего Сервера и своего Облака могу я купит Этот шлюз и работать?
Я вынужден повторяться. Сервис OwenCloud бесплатный. Вложение однократное в шлюз. Ежемесячно оплачивается только трафик на сим-карте оператору связи.

Если я сам хозяин своего Сервера и своего Облака могу я купит Этот шлюз и работать?
Про это я говорил ещё вчера. Шлюзы серии Пх210 работают только с OwenCloud.

e.filatov
13.05.2017, 10:26
Просто сравните с таким же устройством от других производителе. Овен будет дешевле. Это как с "лочеными" трубками. Телефон от оператора( например бее лайн) дешевле будет чем такой же телефон но "незалочен". Просто в цену твоих тарифов запихнули цену от трубки. так и здесь. Разница в стоимости входит в стоимость обслуги. Поэтому и интересует этот вопрос. Если я сам хозяин своего Сервера и своего Облака могу я купит Этот шлюз и работать?

Вы получаете девайс с ограниченным функционалом для целевого использования, доступным "из коробки". Есть модем ПМ01, которое позволит Вам решить Вашу задачу, но придется помучатся с настройками и протоколом обмена самостоятельно.

msagent
18.05.2017, 18:09
Может есть смысл добавить внутренние регистры модбас в сам модем?
Например контроль баланса сим карты.

garry
22.05.2017, 15:20
Можно-ли с помощью данного шлюза организовать съем профилей мощности со счетчиков Меркурий -230 ?

Сергей Лысов
22.05.2017, 19:22
Можно-ли с помощью данного шлюза организовать съем профилей мощности со счетчиков Меркурий -230 ?

Нет, у счётчиков Меркурий 230 свой протокол обмена. Они не работают с Modbus.

ASo
22.05.2017, 20:07
Да и зачем?
В стареньком М-230 есть модель с GSM модулем, которая поддерживает опрос по CAN соседних счетчиков.

Mikhail_orsk
25.05.2017, 14:56
Добрый день!

подскажите пожалуйста как настроить ТРМ 212
Что забивать (и где это смотреть?) в графы:
Код параметра
Функция чтения
Функция записи
Адрес регистра
Формат хранения

Евгений Багаев
25.05.2017, 15:07
Здравствуйте. В этом вопросе Вам поможет таблица адресации Modbus ТРМ212:
http://www.owen.ru/uploads/parametri_peredavaemie_po_rs_oven_modbus.pdf

Например, для чтения измеренной величины на входе 1 Вам нужно задать:
Код параметра: PV1 (можно любой другой)
Функция чтения: 03
Функция записи: не записываемый
Адрес регистра: 1009
Формат хранения: float
Если показания придут некорректные - поменяйте порядок хранения байт, установив соответствующую галочку.

Mikhail_orsk
25.05.2017, 15:15
Спасибо!
прибор увидел
только в значении пишет ошибка 255
?

Евгений Багаев
25.05.2017, 15:34
Убедитесь, что сетевые настройки ТРМ212 совпадают с настройками в облаке. Протокол в ТРМ212 должен стоять Modbus RTU.
И галочку "порядок хранения байт" попробуйте поставить/снять.

Pomor23
26.05.2017, 13:14
КАК подключить РН метр (РН-4110) к ПМ210 и что необходимо, что бы показания были на сайте и как это сделать ?

Евгений Багаев
26.05.2017, 13:20
КАК подключить РН метр (РН-4110) к ПМ210 и что необходимо, что бы показания были на сайте и как это сделать ?

Напишите, пожалуйста, мне на личную почту e.bagaev@owen.ru

djgoblin007
06.06.2017, 01:57
Добрый день!

Будет ли работать девайс с:
- ПЛК63?
- ПЛК110[M02]?
- ПЛК110-MS4?

dsyabitov
06.06.2017, 07:02
Добрый день!

Будет ли работать девайс с:
- ПЛК63?
- ПЛК110[M02]?
- ПЛК110-MS4?

Здравствуйте. Да будет со всеми указанными. ПЛК110-М02, при наличии проводного интернета в месте установки, можно подключить без модема. Соответствующая прошивка есть на сайте.

Kir_Kon
16.06.2017, 19:22
Доброго времени суток всем! При настройке прибора ПМ210 получается невероятный казус. Прибор нормально определяет сеть только с сим- картами от Билайн! Для работы на предприятии требуется подключение к сети МТС(корпоративная сеть)... Пожалуйста подскажите что делать и как поступить..
P.S помимо работающего Билайна, тестировали сим-карты Мегафон, МТС, ТЕLE2.

SA104
16.06.2017, 20:14
Видимо дело в корпоративном тарифе.
У меня с МТС все ОК было.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26255&p=244851&viewfull=1#post244851

e.filatov
16.06.2017, 23:30
Доброго времени суток всем! При настройке прибора ПМ210 получается невероятный казус. Прибор нормально определяет сеть только с сим- картами от Билайн! Для работы на предприятии требуется подключение к сети МТС(корпоративная сеть)... Пожалуйста подскажите что делать и как поступить..
P.S помимо работающего Билайна, тестировали сим-карты Мегафон, МТС, ТЕLE2.

Добрый день. Просим убедиться, что в вашем регионе для указанных операторов есть сеть 2G. Насколько мне известно у TELE2 с этим есть проблемы.

mush00
17.06.2017, 11:18
Здравствуйте, подскажите, возможно ли транслировать в облако посредством этого шлюза внутренние переменные из ПЛК160 ?
Глобальные не интересуют, хотелось бы видеть там вычисленные.
Где про это посмотреть?

Сергей Лысов
18.06.2017, 12:21
возможно ли транслировать в облако посредством этого шлюза внутренние переменные из ПЛК160 ?

Транслировать можно всё, что вы добавите в Modbus Slave.

Kir_Kon
18.06.2017, 21:53
Добрый день. Просим убедиться, что в вашем регионе для указанных операторов есть сеть 2G. Насколько мне известно у TELE2 с этим есть проблемы.

Регион, в котором я нахожусь- Ленинградская область. Операторы, перечисленные в предыдущем сообщение работают с сетями 2G-100 %. Есть ли еще какие -либо идеи :?

Евгений Багаев
19.06.2017, 10:50
Доброго времени суток всем! При настройке прибора ПМ210 получается невероятный казус. Прибор нормально определяет сеть только с сим- картами от Билайн! Для работы на предприятии требуется подключение к сети МТС(корпоративная сеть)... Пожалуйста подскажите что делать и как поступить..
P.S помимо работающего Билайна, тестировали сим-карты Мегафон, МТС, ТЕLE2.

Корректно настройте точку доступа APN для других операторов (см. п.8 (http://www.owen.ru/uploads/rp_pm210_39.pdf) в Руководстве пользователя ПМ210).
Убедитесь, что на sim-карте отсутствует пин-код, а баланс выше нуля.

Kir_Kon
22.06.2017, 15:10
Корректно настройте точку доступа APN для других операторов (см. п.8 (http://www.owen.ru/uploads/rp_pm210_39.pdf) в Руководстве пользователя ПМ210).
Убедитесь, что на sim-карте отсутствует пин-код, а баланс выше нуля.
Операции, указанные в руководстве, осуществлялись несколько раз, при этом никакой реакции нет.. как не работало с МТС так и не работает.. Причину установить самостоятельно не получатся. Вот мой контактный номер телефона - 89657779701. Если будет возможность и желание поговорить, буду очень рад.

Sergi2712
25.07.2017, 05:17
Здравствуйте. Я хотел-бы приобрести один ПМ210 для тестирования. Мой номер +79609458320, почта Sergi2712@mail.ru Писал на почту e.bagaev@owen.ru пока нет ответа.

Евгений Багаев
25.07.2017, 10:31
Здравствуйте. Я хотел-бы приобрести один ПМ210 для тестирования. Мой номер +79609458320, почта Sergi2712@mail.ru Писал на почту e.bagaev@owen.ru пока нет ответа.

Здравствуйте, ответил Вам на почту.

Massmeter
03.08.2017, 14:39
Здравствуйте. Подключил через ПМ210 прибор ТРМ202 с датчиками. ТРМ 202 температуру показывает. Протокол RTU. Скорость 115200, период опроса 5 с. На OPC сервере качество - GOOD. показания - 0. Промаргивают лампочки RS-485 и GPRS. Т. е. нет показаний. Что сделать?

Massmeter
04.08.2017, 09:14
Убрал ТРМ-202. Подключил вместе МВ110-224.8А и ПР200. Оба работают через ПМ210. В облаке пишется график замечательно. На компьютере OPC сервер все видит. Надо учитывать одну особенность. Результат любых изменений в настройке надо ожидать не меньше минуты а то и 2. Оба подключены как произвольное устройство Modbus.

Сергей Лысов
04.08.2017, 11:46
Надо учитывать одну особенность. Результат любых изменений в настройке надо ожидать не меньше минуты а то и 2. Оба подключены как произвольное устройство Modbus.

Всё правильно, шлюзу и облаку нужно время, чтобы обменяться новой конфигурацией.

Massmeter
06.08.2017, 07:37
А как добавить прибор на карту?

dsyabitov
07.08.2017, 07:18
А как добавить прибор на карту?

Здравствуйте. Войдите в настройки прибора и выберите соответствующую вкладку. http://joxi.ru/4AkoGN7iyBqpBA

Massmeter
07.08.2017, 11:28
А как временно отключить опрос прибора не удаляя его?

dsyabitov
07.08.2017, 11:33
А как временно отключить опрос прибора не удаляя его?

Никак. Можете поставить несуществующий IMEI - например добавить буковку какую.

Buggo
24.08.2017, 11:32
Все работает.. видимо нужно было побольше времени чтобы подцепился к порталу аппарат.. )))...

сижу мониторю...

dsyabitov
28.08.2017, 09:00
Здравствуйте.

ТРМ настроен на модбас протокол? Если так - то шаблонные варианты не подойдут - только руками прописывать регистры. 255 - значит не было ответа от прибора.
1) 255 - по всем параметрам или только по отдельным?
2) Если по всем параметрам - проверьте адрес устройства и настройки RS485. Еще вариант один - если есть AC4 - посмотреть, уходит-ли вообще что-то к ТРМ.


День добрый.

Поставил сегодня наконец то в работу аппарат.. связь есть все есть.. но не могу победить ошибку 255... ТРМ 201 стоят, пробовал как 101.. пробовал как произвольный с забиванием параметров из настроек по модбус, ни в какую... куда копать ?

Конкретно параметры PV 03 1009 float, также пробовал PV 03 0001 int16... в настройках трм модбус рту прописан, скорость ком порта везде 9600 выставлена...

Massmeter
30.08.2017, 17:19
На вкладке "Запись параметров" после столбца "Текущие значения" надо добавить столбец "Единицы измерения". Или отображать текущие значения с единицами измерения.

dsyabitov
01.09.2017, 07:19
Здравствуйте.
Спасибо за замечание, учтем в будущем.


На вкладке "Запись параметров" после столбца "Текущие значения" надо добавить столбец "Единицы измерения". Или отображать текущие значения с единицами измерения.

Massmeter
01.09.2017, 11:49
На вкладке "параметры" надо предусмотреть возможность сортировать параметры по названиям или кодам или единицам измерения как это обычно делается в табличных документах. Когда данных много - проблема найти нужный. Еще желательно предусмотреть возможность переноса параметров по вертикальной оси, чтобы расположить рядом взаимозависимые, которые надо видеть одновременно.

dsyabitov
01.09.2017, 11:57
Окно параметров будет переработано в следующем релизе и будет добавлена возможность отображения по категориям.

PS. Вопросы, касающиеся OwenCloud лучше задавать в соответствующей ветке, дабы не размывать.


На вкладке "параметры" надо предусмотреть возможность сортировать параметры по названиям или кодам или единицам измерения как это обычно делается в табличных документах. Когда данных много - проблема найти нужный. Еще желательно предусмотреть возможность переноса параметров по вертикальной оси, чтобы расположить рядом взаимозависимые, которые надо видеть одновременно.

Адлан
04.09.2017, 06:28
Здравствуйте.
Прибор работает нормально, как и описано. Только один вопрос о перспективах. Рассматривается ли возможность передачи данных по команде от контроллера (по событию, по триггеру), или это только к ПМ-01?

AAA1
13.09.2017, 22:41
Давно присматривался к ПМ210, интересная вещица. Собрался заказать и удивился, а как так, что с питанием 24В нет? Планируется или нет 24В? Или как с ПР110, 220 можно подключать на 24, но не найдёшь про это в РЭ?

Сергей Лысов
13.09.2017, 23:07
Собрался заказать и удивился, а как так, что с питанием 24В нет? Планируется или нет 24В?
К сожалению, у ПМ210 питание только 220В. Модификации на 24В пока в планах нет.

Максим Чернопятов
14.09.2017, 13:10
Добрый день! Вчера взял на тестирование ПМ210. При регистрации, пишет "Этот идентификатор был зарегистрирован в другой компании!".
IMEI: 863586031481231

dsyabitov
14.09.2017, 13:23
Здравствуйте.

Попробуйте сейчас.


Добрый день! Вчера взял на тестирование ПМ210. При регистрации, пишет "Этот идентификатор был зарегистрирован в другой компании!".
IMEI: 863586031481231

konst_smn
26.09.2017, 10:51
Уважаемые разработчики ПМ210!
С большим интересом изучаем облачные технологии, недавно приняли решение закупить ПМ-210 для опытного образца одного из наших изделий.
При проработке принципиальной электрической схемы изделия, где ПМ-210 заменяет GPRS-модем обнаружилось затруднение в использовании ПМ-210. Дело в том, что ПМ210, как и модем, и часть других приборов внутри нашего комплектного изделия, должен быть обеспечен бесперебойным питанием. На данный момент мы используем для этого схему с аккумуляторной батареей 12В и переключающее устройство для питания. Используемый нами модем iRZ, как и ПМ-01.24, работает на этом напряжении. В настоящее время у нас довольно компактное изделие.
С нашей точки зрения, в силу вышеуказанных причин, необходима модификация ПМ210 с питанием 10...30 В напряжения постоянного тока (аналогично модификациям ПМ-01), что позволит использовать шлюз ПМ210 в изделиях с бесперебойным питанием питанием 12 В и общепромышленных изделиях с обеспечением бесперебойного питания 24 В, обеспечивая совместимость по питанию с большим количеством существующих серийных разработок, и компактность системы бесперебойного питания.
Разрабатывается ли в настоящее время такая модификация, или есть ли планы такой разработки.
Прошу довести этот вопрос до руководства, принимающего решения о дальнейшем развитии технологии.

Сергей Лысов
26.09.2017, 11:35
Разрабатывается ли в настоящее время такая модификация, или есть ли планы такой разработки.

К сожалению, модификации ПМ210 на 24В сейчас в планах нет.


К сожалению, у ПМ210 питание только 220В. Модификации на 24В пока в планах нет.

AAA1
26.09.2017, 15:26
Прошу довести этот вопрос до руководства, принимающего решения о дальнейшем развитии технологии.
Упомянутому руководству предложить мобильник использовать "на проводах" (кто помнит трубку с вилкой и розетку на столбе, дереве) или ноутбук без АКБ - только в сеть. Шутка если, что.

konst_smn
26.09.2017, 15:53
Упомянутому руководству предложить мобильник использовать "на проводах" (кто помнит трубку с вилкой и розетку на столбе, дереве) или ноутбук без АКБ - только в сеть. Шутка если, что.
В принципе, если необходимо бесперебойное питание, можно организовать его и на ИБП на 220 В, но это будет решение подороже, и менее компактно. Каждый системный интегратор имеет разные решения, так что никакого непонимания с фирмой ОВЕН у меня нет - все понятно.
ПМ210 в сочетании с облаком - дает возможность избежать закупки СИМ-карты с "белым" IP и последующей абонплатой за нее, и даже без SCADA-систем можно в каких-то случаях обойтись. Для многих небогатых (или скупых ;)) заказчиков это критично.

Daemon_22
27.09.2017, 05:05
Пытаюсь подключить ТРМ 232М через ПМ210. Настройки RS485 одинаковые, сетевой адрес проверил, но при считывании параметров выдает ошибку 255 во всех строчках. В чем может быть проблема?

dsyabitov
27.09.2017, 06:54
Пытаюсь подключить ТРМ 232М через ПМ210. Настройки RS485 одинаковые, сетевой адрес проверил, но при считывании параметров выдает ошибку 255 во всех строчках. В чем может быть проблема?

255 - нет ответа от прибора или неправильный ответ (не разбирается). Подключить AC4 к 485 и посмотреть, что отвечает прибор.

Daemon_22
27.09.2017, 08:25
У нас из Овеновского оборудования только ПМ210 и ТРМ232М. Поэтому проверить не получится...

Daemon_22
27.09.2017, 08:29
Получилось считать часть параметров. Почему остальное не считывается? В облаке есть выбор из 4-х ТРМ232, какой именно выбирать?
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/9/27/8de8bd2b78d731db6e05897f854e723d-full.jpg

КИП
28.09.2017, 03:11
Я хочу подключить ПР200 к OwenCloud через ПМ210, в связи с этим у меня несколько вопросов.
Нормально или нет работает OwenCloud с протоколом модбас рту?
Переменные какого типа поддерживаются в OwenCloud бол, инт, ворд, реал?
Как быстро происходит оповещение об авариях в приложении для андроида?
Какой примерно расходуется трафик при 20 переменных типа ворд, с периодом опроса 30 секунд?
У какого оператора связи лучше интернет по вашему мнению?
Когда будет управление в приложении для андроида?

игорь68
28.09.2017, 11:49
Кто уже использует ПМ210 подскажите какой оператор в Москве лучше? И если можно то какой тарифный план Вы используете? Вопрос к Овену для ПР200 есть готовые шаблоны настроек?

dsyabitov
28.09.2017, 13:15
Получилось считать часть параметров. Почему остальное не считывается? В облаке есть выбор из 4-х ТРМ232, какой именно выбирать?
1) Выбирать тот, что без префиксов. Остальные удалим.
2) ID устройства сообщите мне. Его можно узнать в строке ввода адреса сайта в браузере при открытом устройстве. http://joxi.ru/krDlxn6fEX1D1r

dsyabitov
28.09.2017, 13:30
Я хочу подключить ПР200 к OwenCloud через ПМ210, в связи с этим у меня несколько вопросов.
Нормально или нет работает OwenCloud с протоколом модбас рту?
Переменные какого типа поддерживаются в OwenCloud бол, инт, ворд, реал?
Как быстро происходит оповещение об авариях в приложении для андроида?
Какой примерно расходуется трафик при 20 переменных типа ворд, с периодом опроса 30 секунд?
У какого оператора связи лучше интернет по вашему мнению?
Когда будет управление в приложении для андроида?


1) Нормально
2) Описанные Вами поддерживаются. Весь список можете увидеть в окне задания регистра для устройства.
3) При нормальном интернете - минута или меньше
4) В среднем - 35-40 байт на параметр при стабильном соединении
5) --
6) Ориентировочно - к НГ.

dsyabitov
28.09.2017, 13:31
Кто уже использует ПМ210 подскажите какой оператор в Москве лучше? И если можно то какой тарифный план Вы используете? Вопрос к Овену для ПР200 есть готовые шаблоны настроек?

Поскольку ПР200 программируется пользователем - то шаблонов готовых в OwenCloud к нему быть не может.

Massmeter
28.09.2017, 17:35
У меня уже месяц ПМ210 работает с ПР200. На нем управление всей инженеркой дома. Все без замечаний. Но куча пожеланий по модернизации.

dsyabitov
29.09.2017, 07:18
У меня уже месяц ПМ210 работает с ПР200. На нем управление всей инженеркой дома. Все без замечаний. Но куча пожеланий по модернизации.

Здравствуйте.

Пишите пожелания в соответствующей теме - рассмотривать будем обязательно.

игорь68
29.09.2017, 18:04
Так что подскажите по тарифам и операторам?

Сергей Лысов
29.09.2017, 19:09
Так что подскажите по тарифам и операторам?
На вкус и цвет операторы разные \_(ツ)_/
А если без шуток, то в Москве и области Tele2 не поддерживает сеть 2G. Из-за этого их сим карты не могут работать с ПМ210.

Daemon_22
02.10.2017, 04:40
1) Выбирать тот, что без префиксов. Остальные удалим.
2) ID устройства сообщите мне. Его можно узнать в строке ввода адреса сайта в браузере при открытом устройстве. http://joxi.ru/krDlxn6fEX1D1r

При выборе модели без префиксов, параметров считалось еще меньше.
ID устройства:43985

dsyabitov
02.10.2017, 10:49
При выборе модели без префиксов, параметров считалось еще меньше.
ID устройства:43985

Здравствуйте.
По логам Ваш ТРМ отвечает с большим запозданием. Попробуйте в OwenCloud увеличить таймауты на ответ или в самом устройстве посмотрите параметр задержки ответа.
http://joxi.ru/xAeD5xnFpnVD52

Daemon_22
03.10.2017, 04:31
Здравствуйте.
По логам Ваш ТРМ отвечает с большим запозданием. Попробуйте в OwenCloud увеличить таймауты на ответ или в самом устройстве посмотрите параметр задержки ответа.
http://joxi.ru/xAeD5xnFpnVD52

Спасибо, что помогли разобраться. Все считалось.

maikl-78
12.10.2017, 06:33
а трм151 я могу с конфигурацией 01 подключить через шлюз? и если да то смогули я параметры регулирования и типы датчиков и тд туда через облако прописовать как вобше это будет ---и будет ли?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------хотим снова использовать трм 151 но по прошлым разам очень запарно налаживали связь с пк через ас какойто непомню и долго этот ас сначяло ставили потом все конешно заработало а так печь для обжига стекла через месяц запуск хотим --жгется все время ---если есче октуально довайте ваш прекрасный шлюзз

Сергей Лысов
12.10.2017, 11:22
а трм151 я могу с конфигурацией 01 подключить через шлюз? и если да то смогули я параметры регулирования и типы датчиков и тд туда через облако прописовать как вобше это будет ---и будет ли?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------хотим снова использовать трм 151 но по прошлым разам очень запарно налаживали связь с пк через ас какойто непомню и долго этот ас сначяло ставили потом все конешно заработало а так печь для обжига стекла через месяц запуск хотим --жгется все время ---если есче октуально довайте ваш прекрасный шлюзз

К сожалению, ПМ210 не заменяет АС4. Для настройки ТРМ151 мы рекомендуем использовать АС4 и стандартный конфигуратор.

maikl-78
12.10.2017, 13:58
ну а в облоке потом после конфигуратции с помощю ас 4 будет виден трм151 с графиком и прочими функцыями типа два конла два графика темпиратурных
----- и что можно будет делать--- удаленно управлять ---это включять выключать или программу технолога менять? -------

maikl-78
12.10.2017, 14:00
в демо режиме нету трм151 так что закончилось тестирование шлюза ПМ210-- облака
или есче раздаете ?

Сергей Лысов
12.10.2017, 15:26
ну а в облоке потом после конфигуратции с помощю ас 4 будет виден трм151 с графиком и прочими функцыями типа два конла два графика темпиратурных
----- и что можно будет делать--- удаленно управлять ---это включять выключать или программу технолога менять? -------

ТРМ151 не поддерживает протокол Modbus и готового шаблона в облаке для устройства нет. Поэтому подключить ТРМ151 к облаку не получится.


закончилось тестирование шлюза ПМ210-- облака
или есче раздаете ?

Бета-тест ПМ210 закончился.

melky
12.10.2017, 16:08
ТРМ151 не поддерживает протокол Modbus и готового шаблона в облаке для устройства нет. Поэтому подключить ТРМ151 к облаку не получится.


Зачем тогда такое облако ? чужое не поддерживаете, могу понять, но собственное....

Сергей Лысов
12.10.2017, 16:23
чужое не поддерживаете, могу понять

Подключить можно любое устройство с Modbus RTU/ASCII.

melky
13.10.2017, 10:38
Почему тогда И не с протоколом Овен ? з.ы. ну не понимаю я такого облака. Там ограничили, тут ограничили.....

e.filatov
13.10.2017, 15:50
Почему тогда И не с протоколом Овен ? з.ы. ну не понимаю я такого облака. Там ограничили, тут ограничили.....

Надеемся, что это временные ограничения. Само облако протокол ОВЕН поддерживает, но только в виде макросов. произвольное устройство ОВЕН в данный момент, к сожалению, подключить не возможно.

Rannir
18.10.2017, 18:02
Добрый день. Для теста подключил ПР200 (485 на втором слоте) к ПМ210, все сделал как в видеоинструкции, связь есть на запросы отвечает, но значения в облаке отображаются очень странно например не число 5 (как забита константа в ПР200 и передана в ПМ210) а число 1280, или не 1, а 256. Подскажите пожалуйста что и где подправить. Спасибо

dsyabitov
18.10.2017, 18:56
Добрый день. Для теста подключил ПР200 (485 на втором слоте) к ПМ210, все сделал как в видеоинструкции, связь есть на запросы отвечает, но значения в облаке отображаются очень странно например не число 5 (как забита константа в ПР200 и передана в ПМ210) а число 1280, или не 1, а 256. Подскажите пожалуйста что и где подправить. Спасибо

Здравствуйте. В настройках регистра убедитесь, что правильно выставлен тип данных и уберите галку "младший байт спереди"

Rannir
18.10.2017, 19:07
Спасибо за оперативный ответ, галку убрал, все в порядке, отображается нормально.
Будет ли в настройках "Отображаемая единица измерения" - минуты? Очень много единиц измерения есть, в том числе и секунды, это очень удобно, было бы неплохо добавить и минуты. Спасибо.

dsyabitov
18.10.2017, 19:57
Спасибо за оперативный ответ, галку убрал, все в порядке, отображается нормально.
Будет ли в настройках "Отображаемая единица измерения" - минуты? Очень много единиц измерения есть, в том числе и секунды, это очень удобно, было бы неплохо добавить и минуты. Спасибо.

Не за что.

Добавлять такую единицу не планировали, но рассмотрим Ваш запрос.

Филоненко Владислав
18.10.2017, 19:59
Надеемся, что это временные ограничения. Само облако протокол ОВЕН поддерживает, но только в виде макросов. произвольное устройство ОВЕН в данный момент, к сожалению, подключить не возможно.
Да подключите его как 2 одноканальных измерителя с последовательными адресами. 95% параметров в приборах, не считая специфических, одинаковы во всех ТРМ-х

Филоненко Владислав
18.10.2017, 19:59
Надеемся, что это временные ограничения. Само облако протокол ОВЕН поддерживает, но только в виде макросов. произвольное устройство ОВЕН в данный момент, к сожалению, подключить не возможно.
Да подключите его как 2 одноканальных измерителя с последовательными адресами. 95% параметров в приборах, не считая специфических, одинаковы во всех ТРМ-х.
Или как ТРM202

Rannir
18.10.2017, 20:24
Вопрос для понимания работы мобильного приложения облака. Правильно я понимаю, что приложение постоянно посылает запросы на ПМ210 даже когда телефон в дежурном режиме, то есть идет расход трафика симки в ПМ210? Частота этих опросов сответствует установленому значению в настройках в облаке?

dsyabitov
18.10.2017, 20:51
Вопрос для понимания работы мобильного приложения облака. Правильно я понимаю, что приложение постоянно посылает запросы на ПМ210 даже когда телефон в дежурном режиме, то есть идет расход трафика симки в ПМ210? Частота этих опросов сответствует установленому значению в настройках в облаке?

Нет, не правильно.
С ПМ210 "общаются" сервера OwenCloud. Приложение через API забирает информацию с серверов. Трафик расходуется только при запущенном приложении при запросах интересующей информации. При выключенном приложении трафик будет тратиться только на Push-уведомления об авариях. Для понимания - именно через пуш вы получаете сообщения от вконтактика, facebook и т.д., когда используете их как мессенджер и телефон выключен.

Rannir
18.10.2017, 21:34
Нет, не правильно.
С ПМ210 "общаются" сервера OwenCloud. Приложение через API забирает информацию с серверов. Трафик расходуется только при запущенном приложении при запросах интересующей информации. При выключенном приложении трафик будет тратиться только на Push-уведомления об авариях. Для понимания - именно через пуш вы получаете сообщения от вконтактика, facebook и т.д., когда используете их как мессенджер и телефон выключен.

Спасибо, теперь понял. Частоту "общения" сервера OwenCloud с ПМ210, я должен выставить в соответствующих настройках облака, если я выставлю опрос 1 раз в 10 мин, то тогда и пуш уведомления на приложении так же будет "запаздывать" до ближайшего опроса. Приблизительно 1,5 Гб должно хватить на месяц? В тех. характеристиках не указано максимально возможное потребление трафика ПМ210 (например 50 целочисленных переменных, опрос 1 раз в 5 сек...., объем трафика за 1 час составил столько то...) такие данные позволят лучше ориентироваться Пользователю при выборе оператора и тарифа. По поводу управления: есть такая возможность добавить аналог функции "Momentary ON" (как на панелях управления) посылается кратковременный импульс для включения/отключения. В идеале в меню "Активные команды на запись и параметры" добавить простую кнопку, а Пользователю дать возможность самому вывести в строку состояния (как у сейчас у Вас "Текущее значение") ту переменую состояние которой он хочет изменить (вкл/откл), тому кому не нужно вводить числовые значения оценят удобство. Вы ведь даете возможность управлять, еще чуток комфорта и отлично будет!
Прибор очень нравится!
Пока писал возник вопрос: одновременно моргают индикаторы с 1-4 и GPRS, что это значит? В руководстве не нашел такой комбинации. Уже 2й раз за час, помогает выключение питания. Спасибо

e.filatov
19.10.2017, 10:28
Пока писал возник вопрос: одновременно моргают индикаторы с 1-4 и GPRS, что это значит? В руководстве не нашел такой комбинации. Уже 2й раз за час, помогает выключение питания. Спасибо

Добрый день. Мигающие индикаторы GSM сообщают о инициализации подключения. Если через 2 минуты загорается индикатор "ошибка" и горят 1-4 индикатора GSM - ПМ210 не может подключиться к облаку.

dsyabitov
19.10.2017, 13:13
Спасибо, теперь понял. Частоту "общения" сервера OwenCloud с ПМ210, я должен выставить в соответствующих настройках облака, если я выставлю опрос 1 раз в 10 мин, то тогда и пуш уведомления на приложении так же будет "запаздывать" до ближайшего опроса. Приблизительно 1,5 Гб должно хватить на месяц? В тех. характеристиках не указано максимально возможное потребление трафика ПМ210 (например 50 целочисленных переменных, опрос 1 раз в 5 сек...., объем трафика за 1 час составил столько то...) такие данные позволят лучше ориентироваться Пользователю при выборе оператора и тарифа. По поводу управления: есть такая возможность добавить аналог функции "Momentary ON" (как на панелях управления) посылается кратковременный импульс для включения/отключения. В идеале в меню "Активные команды на запись и параметры" добавить простую кнопку, а Пользователю дать возможность самому вывести в строку состояния (как у сейчас у Вас "Текущее значение") ту переменую состояние которой он хочет изменить (вкл/откл), тому кому не нужно вводить числовые значения оценят удобство. Вы ведь даете возможность управлять, еще чуток комфорта и отлично будет!
Прибор очень нравится!
Пока писал возник вопрос: одновременно моргают индикаторы с 1-4 и GPRS, что это значит? В руководстве не нашел такой комбинации. Уже 2й раз за час, помогает выключение питания. Спасибо

Здравствуйте.

Функция, частично или полностью перекрывающая "Momentary ON" есть в планах на разработку, но не в самое ближайшее время.
По поводу трафика - много факторов, влияющих на его расход. При стабильном соединении - примерно 35-40 байт на один параметр. Далее можете посчитать сами.

Rannir
19.10.2017, 13:28
Здравствуйте.

Функция, частично или полностью перекрывающая "Momentary ON" есть в планах на разработку, но не в самое ближайшее время.
По поводу трафика - много факторов, влияющих на его расход. При стабильном соединении - примерно 35-40 байт на один параметр. Далее можете посчитать сами.

Спасибо за поддержку и информацию!
Вопрос: хочу передать состояния входов и выходов ПР200 в облако, пока, вижу что придется использовать целые регистры для этого, т е. один вход (выход) - один регистр. Может я не знаю и есть другие варианты передачи их состояния? Спасибо.

melky
19.10.2017, 14:42
Одним регистром все входы сразу, и выходы туда же. Правда умеет ли облако дергать биты это уже другой вопрос.

Rannir
19.10.2017, 15:39
Одним регистром все входы сразу, и выходы туда же. Правда умеет ли облако дергать биты это уже другой вопрос.

Да, безусловно так логичней чем передавать много регистров туда сюда, но видимо пока облако не поддерживает данную возможность...

Сергей Лысов
19.10.2017, 15:47
но видимо пока облако не поддерживает данную возможность...

Сейчас облако поддерживает функции 0х01 (чтение отдельного бита) и 0х05 (запись отдельного бита). Попробуйте решить задачу с помощью них. Отдельный инструментарий для работы с битовой маской будет добавлен позже.
33759

Rannir
19.10.2017, 15:58
Сейчас облако поддерживает функции 0х01 (чтение отдельного бита) и 0х05 (запись отдельного бита). Попробуйте решить задачу с помощью них. Отдельный инструментарий для работы с битовой маской будет добавлен позже.
33759

Спасибо, только вчера вечером на тестовом шкафу установил ПМ210, сидел настраивал данные для передачи из ПР200 и к сожалению не увидел эту возможность. Спасибо.
Попробовал читать биты. Биты дискретных входов 1-8, работают, а биты аналоговых входов, работающих в дискретном режиме (например вход AI3 бит 0хB820), облако пишет Ошибку255.

dsyabitov
20.10.2017, 09:07
Спасибо, только вчера вечером на тестовом шкафу установил ПМ210, сидел настраивал данные для передачи из ПР200 и к сожалению не увидел эту возможность. Спасибо.
Попробовал читать биты. Биты дискретных входов 1-8, работают, а биты аналоговых входов, работающих в дискретном режиме (например вход AI3 бит 0хB820), облако пишет Ошибку255.

255 - нет ответа от устройства.

ID устройства сообщите мне. Его можно узнать в строке ввода адреса сайта в браузере при открытом устройстве. http://joxi.ru/krDlxn6fEX1D1r

Rannir
20.10.2017, 15:01
255 - нет ответа от устройства.

ID устройства сообщите мне. Его можно узнать в строке ввода адреса сайта в браузере при открытом устройстве. http://joxi.ru/krDlxn6fEX1D1r

Вопрос закрыт, спасибо

Евгений Багаев
20.10.2017, 15:03
Вопрос закрыт, спасибо

Скажите, пожалуйста, в чем была проблема?

Rannir
20.10.2017, 15:14
Скажите, пожалуйста, в чем была проблема?

Поторопился и, забыл перевести бит 3 аналогового входа в шестнадцатиричную систему. А так все ок 3 день работает, все нравится.

WERS
20.10.2017, 20:55
Добрый вечер все. Кто подскажет как на пм 210 в облаке назначить период опроса , такой какой мне нужно ? В облаке весит пять трм 232 и две пр 200 и мне нужен разный временной опрос. КАК СДЕЛАТЬ????????:confused:

Rannir
20.10.2017, 21:10
Поторопился и, забыл перевести бит 3 аналогового входа в шестнадцатиричную систему. А так все ок 3 день работает, все нравится.

Вот только похвалишь... Опять моргают одновременно 1-4 светодиоды и лампа gprs....уже второй час дискотеки пошел...МОРГАЮТ ВСЕ ОДНОВРЕМЕННО с частотой примерно 0.5 сек. Прибор на связь не выходит, видимо опять придется питание отключать. А этот шкаф за 100 км должен стоять.....в чем может быть причина этой дискотеки и как это можно исправить?

dsyabitov
20.10.2017, 21:42
Вот только похвалишь... Опять моргают одновременно 1-4 светодиоды и лампа gprs....уже второй час дискотеки пошел...МОРГАЮТ ВСЕ ОДНОВРЕМЕННО с частотой примерно 0.5 сек. Прибор на связь не выходит, видимо опять придется питание отключать. А этот шкаф за 100 км должен стоять.....в чем может быть причина этой дискотеки и как это можно исправить?

Попробуйте другого оператора или выносную антенну, или и то и другое. Провалов в работе сервиса не наблюдается, из чего можно сделать вывод о плохом качестве GPRS.

dsyabitov
20.10.2017, 21:44
Добрый вечер все. Кто подскажет как на пм 210 в облаке назначить период опроса , такой какой мне нужно ? В облаке весит пять трм 232 и две пр 200 и мне нужен разный временной опрос. КАК СДЕЛАТЬ????????:confused:

Здравствуйте. Период опроса каждого устройства настраивается индивидуально - http://joxi.ru/Vrw8M5BhOGGYvm

Rannir
20.10.2017, 21:59
Попробуйте другого оператора или выносную антенну, или и то и другое. Провалов в работе сервиса не наблюдается, из чего можно сделать вывод о плохом качестве GPRS.

Выключил питание, включил он пришел в чувство. Сейчас сигнал на 3 светодиода. Антенну поставлю выносную. Могу согласиться что провал в связи мог присутствовать на какое то время, НО очень смущает то что после восстановления связи (а наверняка она появилась за пару часов) прибор сам НЕ ПЕРЕЗАПУСТИЛСЯ, его как будто заклинило на процедуре инициализации. Помогло только отключение питания. Не хочется ехать за 100 км чтобы проделывать эту процедуру. Есть какой то шанс что он сам расклинится? Спасибо

dsyabitov
20.10.2017, 22:09
...
После установки GPRS соединения прибор соединяется с сервером OWEN Cloud
по доменному имени или по IP-адресу, установленному производителем. Если
установка соединения с сервером не производится с четырех попыток шлюз
перезагружается.
...
Автоматическая перезагрузка шлюза производится один раз в 12 часов, считая от
времени включения. Кроме случаев, если шлюз имеет активное соединение с
сервером и производится передача данных
...

Там-же, в РП, есть описание световой индикации.

Rannir
20.10.2017, 22:57
...
После установки GPRS соединения прибор соединяется с сервером OWEN Cloud
по доменному имени или по IP-адресу, установленному производителем. Если
установка соединения с сервером не производится с четырех попыток шлюз
перезагружается.
...
Автоматическая перезагрузка шлюза производится один раз в 12 часов, считая от
времени включения. Кроме случаев, если шлюз имеет активное соединение с
сервером и производится передача данных
...

Там-же, в РП, есть описание световой индикации.

Спасибо за ответ. В том то и дело что такое сочетание световой индикации (синхронное мигание всех светодиодов уровня сигнала и светодиода gprs с частотой в 1/2 сек) не описано в РП. Светодиод ошибка не горит. Ведь такое сочетание это же какая то индикация чего то, либо просто бесконечная дискотека что еще хуже. Повторюсь, за почти 2,5 часа он же мог понять что связь нарушена и перезагрузиться как написано в РП, и если это совсем не помогло то соответствующей световой индикацией показать что нет приема gprs а не цикличную дискотеку устраивать...? Вот это смущает непонятное и не аргументированное поведение прибора.

Евгений Багаев
23.10.2017, 11:56
Спасибо за ответ. В том то и дело что такое сочетание световой индикации (синхронное мигание всех светодиодов уровня сигнала и светодиода gprs с частотой в 1/2 сек) не описано в РП. Светодиод ошибка не горит.

4-ре мигающих светодиода мигают в процессе подключения к серверу. Если это длится дольше 60 сек. - сетевой шлюз не смог отправить данные, т.е. проблемы либо с GPRS, либо с провайдером.

Rannir
23.10.2017, 16:38
4-ре мигающих светодиода мигают в процессе подключения к серверу. Если это длится дольше 60 сек. - сетевой шлюз не смог отправить данные, т.е. проблемы либо с GPRS, либо с провайдером.

Понял, спасибо

konst_smn
27.10.2017, 10:56
...

Возникла проблема. Не могу попасть в администрирование на своем аккаунте, полагаю, что проблема в том, что после добавления-удаления приборов произошло что-то, сделавшее сервис зависающим.
При попытке зайти в администрирование идет бесконечная "загрузка" в браузере.
На индикаторах ПМ-210 вижу максимальный сигнал по GSM (4 индикатора горят) и периодически мигающие RS-485 и GPRS, но, полагаю, это не имеет отношения к проблеме.
В имеющейся конфигурации был сначала 1 МУ-110-16Р, затем два (второй появился в результате "танцев с бубном"). Пока не ставлю галочку в поле "Категории" после его открытия - нет ничего, после установки галочки - идет загрузка без конца.
ПМ-210 оставляю на связи, сообщение продублирую Вам в личку с IMEI.

dsyabitov
27.10.2017, 12:01
Возникла проблема. Не могу попасть в администрирование на своем аккаунте, полагаю, что проблема в том, что после добавления-удаления приборов произошло что-то, сделавшее сервис зависающим.
При попытке зайти в администрирование идет бесконечная "загрузка" в браузере.
На индикаторах ПМ-210 вижу максимальный сигнал по GSM (4 индикатора горят) и периодически мигающие RS-485 и GPRS, но, полагаю, это не имеет отношения к проблеме.
В имеющейся конфигурации был сначала 1 МУ-110-16Р, затем два (второй появился в результате "танцев с бубном"). Пока не ставлю галочку в поле "Категории" после его открытия - нет ничего, после установки галочки - идет загрузка без конца.
ПМ-210 оставляю на связи, сообщение продублирую Вам в личку с IMEI.

Здравствуйте.
Проблема решена. Дополнительные вопросы в личке.

konst_smn
27.10.2017, 12:13
Здравствуйте.
Проблема решена. Дополнительные вопросы в личке.
Спасибо за оперативную помощь! Надеюсь, это поможет в развитии своевременно появившегося у Вас прибора! В личке на Ваши дополнительные вопросы отвечу.

Самойлов Сергей
27.10.2017, 14:10
27.10.2017 после 12:05 нет связи с сервером. Когда восстановится?

dsyabitov
27.10.2017, 15:12
27.10.2017 после 12:05 нет связи с сервером. Когда восстановится?

Здравствуйте. Опишите, пожалуйста, как моргает пм210 и попробуйте перезапустить его потом.

Самойлов Сергей
27.10.2017, 15:19
Нет возможности - ПМ210 в 10 км от меня. Данных после 12:05 нет в браузере и на смартфоне. Зашёл через demo - там тоже - на связи был только 1 прибор. Сейчас - там уже 12 на связи. ПМ210 увижу после 17:00. Пока все 5 приборов не на связи.

Самойлов Сергей
27.10.2017, 17:20
Мигают одновременно 4 индикатора GSM и один GPRS. Светится Power. Ошибка (красный) не светится. Перезагрузка не помогает.

Самойлов Сергей
27.10.2017, 18:43
Выключил ПМ210 на 15-20 минут. После включения всё пришло в норму. Причина сбоя мне непонятна.

dsyabitov
27.10.2017, 19:09
Выключил ПМ210 на 15-20 минут. После включения всё пришло в норму. Причина сбоя мне непонятна.

На следующей неделе разработчики встроенного ПО ПМ210 свяжутся с Вами.

Rannir
27.10.2017, 23:18
Мигают одновременно 4 индикатора GSM и один GPRS. Светится Power. Ошибка (красный) не светится. Перезагрузка не помогает.

Добрый день. Переодически возникает таже проблема, я озвучил ее чуть выше по теме во всех подробностях. Мне порекомендовали поменять антенну на внешнюю и оператора сети, хотя уровень сигнала на данный момент 3-4 индикатора. Видимо проблема не только в этом. Большая просьба, когда с Вами свяжутся представители Овен занимающиеся ПО ПМ210, по результатам отпишитесь пожалуйста в теме. Спасибо.

e.filatov
28.10.2017, 01:48
Добрый день. Переодически возникает таже проблема, я озвучил ее чуть выше по теме во всех подробностях. Мне порекомендовали поменять антенну на внешнюю и оператора сети, хотя уровень сигнала на данный момент 3-4 индикатора. Видимо проблема не только в этом. Большая просьба, когда с Вами свяжутся представители Овен занимающиеся ПО ПМ210, по результатам отпишитесь пожалуйста в теме. Спасибо.

Добрый вечер. Как только будет известна причина возникновения данной ситуации - решение сразу же будет размещено в данной ветке.

dim1987
28.10.2017, 05:34
Долго мучался когда горело 3 индикатора и ошибка, с заведомо исправной сим картой тариф типа безлимитного. В итоге поменял сим карту, оператора не менял, но тариф с помегабайтной оплатой. и чудо - связь появилась. оператор теле2

dim1987
28.10.2017, 05:34
4 индикатора загорались когда средства на счете заканчивались

Rannir
28.10.2017, 10:53
Добрый вечер. Как только будет известна причина возникновения данной ситуации - решение сразу же будет размещено в данной ветке.

Спасибо, будем ждать.

e.filatov
28.10.2017, 17:30
4 индикатора загорались когда средства на счете заканчивались

Добрый день. По опыту использования: в зависимости от оператора, при возникновении отрицательного (нулевого) баланса может быть одна из 2-х ситуаций:
-при подключении к GPRS оператор дает отказ, тем самым не давая IP адрес своей внутренней сети (Ошибка GPRS - 3 индикатора)
-оператор подключает к внутренней сети, дает IP адрес, но подключения возможны только на его локальные ресурсы (например, сайт оператора) (Ошибка подключения к серверу - 4 индикатора)

Самойлов Сергей
29.10.2017, 09:33
На балансе - 270 руб. На тарифе - абонентская плата 7 руб. в день. Должно хватить до конца ноября. Сигнал GSM - всегда 4 индикатора. Сбой был только 1 раз. Пока статистики мало для каких-то выводов.

dim1987
29.10.2017, 17:06
на 24в версия будет?

Сергей Лысов
29.10.2017, 19:25
на 24в версия будет?
На этот вопрос мы уже отвечали :)


К сожалению, у ПМ210 питание только 220В. Модификации на 24В пока в планах нет.

e.filatov
30.10.2017, 18:55
Добрый день. Переодически возникает таже проблема, я озвучил ее чуть выше по теме во всех подробностях. Мне порекомендовали поменять антенну на внешнюю и оператора сети, хотя уровень сигнала на данный момент 3-4 индикатора. Видимо проблема не только в этом. Большая просьба, когда с Вами свяжутся представители Овен занимающиеся ПО ПМ210, по результатам отпишитесь пожалуйста в теме. Спасибо.

Добрый день. Продублировал информацию Вам в личку. Пока что информация только по отладке.

игорь68
02.11.2017, 17:59
А можно как то без предоплаты купить ПМ210. Оплата в банке маем дело хлопотное( мало отделений) Сейчас для покупки нужно оплатить и ждать. Потом ехать и получать. Пока не оплатил ВАШ ЗАКАЗ НЕ ОБСЛУЖИВАЮТ. А за наличные все равно приехать оплатить и ждать.А нельзя как то без оплаты поставить заказ. ( бухгалтерам неудобно как они говорят). А человеку удобно мотаться в банки или через приложение платить. Можно же принять заказ и сказать что перезвонить нужно через 10-15 дней и подтвердить что да беру. Есть возможность например 20 ноября приехать и забрать. Если есть такая возможность то почта otis_68@mail.ru и телефон 89639736883 игорь захарченко

nameless
08.11.2017, 15:15
На этот вопрос мы уже отвечали :)

Странное решение, однако.

Не подскажите, в таком случае, есть ли техническая возможность отключить встроенный "инвертор" или как бишь его правильно называют, и подать сразу нужное напряжение постоянного тока? Естественно, все это на свой страх и риск с потерей гарантии, вопрос именно в технической возможности.

IVM
08.11.2017, 15:53
Странное решение, однако.

Не подскажите, в таком случае, есть ли техническая возможность отключить встроенный "инвертор" или как бишь его правильно называют, и подать сразу нужное напряжение постоянного тока? Естественно, все это на свой страх и риск с потерей гарантии, вопрос именно в технической возможности.

А чем ~220 В не нравится, или вы живете на необитаемом острове ? ;)

nameless
08.11.2017, 16:29
А чем ~220 В не нравится, или вы живете на необитаемом острове ? ;)

Практически. У меня автономная система, где основное питание берется от аккумулятора. 220 бывает по расписанию несколько раз в сутки от генератора. Поэтому считаю каждый ватт. Ради ПМ210 и возможностей, которые он предоставляет, можно, конечно, приколхозить мааааленький инвертор на 50-100 Вт, но это же опять потери на преобразование :).

ASo
08.11.2017, 17:10
Тогда остаётся посмотреть/спросить какая вторичка в шлюзе и приколхозить стэпдаун преобразователь(и).

nameless
09.11.2017, 12:17
Угу. Вот и спросил, да молчат чего-то :). Наверняка там какой-то импульснй блок питания, на какой-нибудь многослойной плате, на smd компонентах и т.п., поэтому пытаться его "отключить" нереально. Если, конечно, трансформатор, мост и от него два провода - "+" и "-", то все проще, но вряд ли...

Сергей Лысов
09.11.2017, 12:47
Наверняка там какой-то импульснй блок питания, на какой-нибудь многослойной плате, на smd компонентах и т.п., поэтому пытаться его "отключить" нереально.

Да, внутри импульсный БП. Ваши выводы верные, отключить в два действия его не получится.

e.filatov
09.11.2017, 16:19
Да, внутри импульсный БП. Ваши выводы верные, отключить в два действия его не получится.

Даже если и получится, то необходимо обеспечить требуемые GSM модулем характеристики.

sinmaks
11.11.2017, 10:28
подскажите ТРМ133м4 в OWENCLOUD планируется добавлять? Если да то когда ожидать?

Сергей Лысов
11.11.2017, 11:24
подскажите ТРМ133м4 в OWENCLOUD планируется добавлять? Если да то когда ожидать?

ТРМ133М в очереди на шаблоны есть. Что такое М4 к сожалению, не в курсе. Добавим прибор той версии, которая сейчас выходит с завода.
По срокам сейчас трудно сказать. Думаю, до конца года справимся. Кстати, прибор поддерживает Modbus, поэтому вы можете подключить ТРМ133М как Произвольное Устройство Modbus.

sinmaks
11.11.2017, 15:13
ТРМ133М в очереди на шаблоны есть. Что такое М4 к сожалению, не в курсе. Добавим прибор той версии, которая сейчас выходит с завода.
По срокам сейчас трудно сказать. Думаю, до конца года справимся. Кстати, прибор поддерживает Modbus, поэтому вы можете подключить ТРМ133М как Произвольное Устройство Modbus.

ТРМ133М-04 – контроллер для систем приточной вентиляции с электрическим калорифером и фреоновым либо водяным охладителем.
принял спасибо, буду на неделе пробовать как произвольное устройство.

Марат Перухин
13.11.2017, 19:23
Какое количество приборов можно подключить к одному ПМ-210?

Евгений Багаев
13.11.2017, 19:29
Какое количество приборов можно подключить к одному ПМ-210?

Такое же, как и в любую другую сеть RS-485 - до 32 приборов без использования повторителей.

КАвР_КБЭА
17.11.2017, 09:15
Очень интересный прибор и сервис. Но очень жаль что нет версии 24В, и то что ее в планах нет. 220 это хорошо, но 24 (имхо) больше распространено, а кое где (как в моем случае) вообще единственное доступное напряжение. Будем следить за развитием.

nameless
17.11.2017, 12:25
Скажите, шаблон на ПР200, который сейчас реализован, учитывает, что к самому ПР могут быть еще подключены модули расширения (ПРМ)? Если, к примеру, ПР200 получает информацию от датчиков по сети, то эти датчики надо добавлять в облако как отдельные приборы или достаточно одного ПР200? И напоследок идиотский вопрос. Я правильно понимаю, что параметры ПР передаются в облако через сетевые переменные?

PS
Может быть ответы на это есть в видео о подключении ПР200, но видео сейчас посмотреть не могу...

Сергей Лысов
17.11.2017, 13:46
Скажите, шаблон на ПР200, который сейчас реализован, учитывает, что к самому ПР могут быть еще подключены модули расширения (ПРМ)?

Для ПР200 шаблона нет и, к сожалению, не будет. ПР это программируемое устройство и тип переменных и количество в каждом проекте разное. Соответственно каждый раз разная карта регистров.


Если, к примеру, ПР200 получает информацию от датчиков по сети, то эти датчики надо добавлять в облако как отдельные приборы или достаточно одного ПР200?

Если ПР200 мастер для датчиков, то в облако вы будете добавлять только ПР200.


Я правильно понимаю, что параметры ПР передаются в облако через сетевые переменные?

Для облака ПР200 это обычное slave-устройство по Modbus. Да, через сетевые переменные.

nameless
20.11.2017, 14:14
Для ПР200 шаблона нет и, к сожалению, не будет. ПР это программируемое устройство и тип переменных и количество в каждом проекте разное. Соответственно каждый раз разная карта регистров.

Если ПР200 мастер для датчиков, то в облако вы будете добавлять только ПР200.

Для облака ПР200 это обычное slave-устройство по Modbus. Да, через сетевые переменные.

Спасибо.
Про шаблон понятно - просто указание на ПР в перечне поддерживаемых приборов ввело в заблуждение. А про сеть - не очень. Т.е., есть ПР200, которое выступает мастером для датчиков, и одновременно оно же (ПР) выступает slave'ом для шлюза? Не взыщите - первый раз в жизни с сетью сталкиваюсь.

Сергей Лысов
20.11.2017, 19:17
Спасибо.
Про шаблон понятно - просто указание на ПР в перечне поддерживаемых приборов ввело в заблуждение. А про сеть - не очень. Т.е., есть ПР200, которое выступает мастером для датчиков, и одновременно оно же (ПР) выступает slave'ом для шлюза? Не взыщите - первый раз в жизни с сетью сталкиваюсь.

OwenCloud действительно поддерживает ПР200. Но в отличие от ТРМ и модулей Мх110 работает не через шаблоны, а как "произвольное устройство Modbus".

У ПР200 два интерфейса RS-485. По одному ПР200 Мастер и опрашивает ваши датчики. По другому ПР200 slave, а облако Master.

nameless
21.11.2017, 10:15
У ПР200 два интерфейса RS-485. По одному ПР200 Мастер и опрашивает ваши датчики. По другому ПР200 slave, а облако Master.

Понятно. На моем ПР только одна плата RS-485 :). Будем докупать...

Jonnoton
23.11.2017, 16:12
Подскажите пожалуйста, где можно почитать про настройку пм 210 в codesys 2.3 на контроллерах 1хх?

Сергей Лысов
23.11.2017, 16:18
Подскажите пожалуйста, где можно почитать про настройку пм 210 в codesys 2.3 на контроллерах 1хх?

Можно следовать общей инструкции (http://www.owen.ru/uploads/instrukciya_po_podklyucheniyu_pm210_k_owencloud.pd f).
Различия:

В ПЛК добавляете элемент Modbus Slave
Карту регистров из ПЛК можно экспортировать в облако. Почитать как делать экспорт (http://www.owen.ru/uploads/instrukciya_po_podklyucheniyu_plk1xx_k_owencloud_1 .pdf)

Jonnoton
24.11.2017, 08:49
Можно следовать общей инструкции (http://www.owen.ru/uploads/instrukciya_po_podklyucheniyu_pm210_k_owencloud.pd f).
Различия:

В ПЛК добавляете элемент Modbus Slave
Карту регистров из ПЛК можно экспортировать в облако. Почитать как делать экспорт (http://www.owen.ru/uploads/instrukciya_po_podklyucheniyu_plk1xx_k_owencloud_1 .pdf)

Спасибо, вас не затруднит подсказать почему при попытке развернуть элемент modbus[fix] отсутствует подэлемент cloud?

Сергей Лысов
24.11.2017, 11:11
Спасибо, вас не затруднит подсказать почему при попытке развернуть элемент modbus[fix] отсутствует подэлемент cloud?
Пожалуйста:)
Чтобы появился подэлемент Cloud нужно обновить Target-файл.
Для контроллеров ПЛК110 М02 поддержка облака начинается с версии 3.12. Контроллеры ПЛК100/150/154, ПЛК110/160 поддерживают облако начинается с версии 2.12.

Скачать target:

Для ПЛК110 М02 (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/targets_v3.12.zip)
Для ПЛК100/150/154 (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/install_target_v2.12_for_plc100_plc150_plc154.zip)
Для старого ПЛК110/160 (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/install_target_v2.12_for_plc110_plc160.zip)

Jonnoton
24.11.2017, 13:53
Пожалуйста:)
Чтобы появился подэлемент Cloud нужно обновить Target-файл.
Для контроллеров ПЛК110 М02 поддержка облака начинается с версии 3.12. Контроллеры ПЛК100/150/154, ПЛК110/160 поддерживают облако начинается с версии 2.12.

Скачать target:

Для ПЛК110 М02 (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/targets_v3.12.zip)
Для ПЛК100/150/154 (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/install_target_v2.12_for_plc100_plc150_plc154.zip)
Для старого ПЛК110/160 (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/install_target_v2.12_for_plc110_plc160.zip)

у меня плк 150, архив почему то версии 2.11.
Кстати, если к шлюзу подключен 1 плк, то адрес в настройках modbus slave менять не стоит?

Сергей Лысов
24.11.2017, 15:57
Кстати, если к шлюзу подключен 1 плк, то адрес в настройках modbus slave менять не стоит?

Ссылку на Target поправил. Проверяйте.
Адрес можно оставить 1.

Самойлов Сергей
20.12.2017, 15:30
В продолжение темы о сбоях в работе ПМ210 сообщаю статистику, собранную за 2 месяца эксплуатации.
В период с 19 октября по 7 декабря было 3 серьёзных сбоя: 27 октября, 23 ноября и 6 декабря (как описано на форуме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26255&page=18): «Мигают одновременно 4 индикатора GSM и один GPRS. Светится Power. Ошибка (красный) не светится.»
В логе активных событий за эти 49 дней примерно 90 записей вида «Прибор не на связи» длительностью от 1 до 3 минут (при сбоях – до нескольких часов). На графиках тоже видны разрывы в момент нахождения приборов не на связи, даже если время сбоя – несколько секунд.
Поэтому 7 декабря была произведена замена SIM-карты (Билайн на Tele2). За период с 7 по 20 декабря было всего 3 кратковременных сбоя «Прибор не на связи» длительностью около 1 минуты (13 декабря - 2 сбоя и 18 декабря – 1 сбой). Это означает, что сбои могут быть обусловлены нестабильностью работы базовых станций сотовых операторов в стандарте 2G.
Суммарный трафик для 5 приборов (два ТРМ200, два ТРМ202 и один ТРМ210) при периоде опроса оперативных параметров 300с – примерно 600 МБ в месяц.
И ещё пара вопросов.
Там же на форуме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26255&page=17 есть такая фраза: «Автоматическая перезагрузка шлюза производится один раз в 12 часов, считая от
времени включения. Кроме случаев, если шлюз имеет активное соединение с
сервером и производится передача данных». Как всё-таки узнать точное время перезагрузки? В логе этого я не нашёл.
Второй вопрос – как получить/записать значение уставки для ТРМ210? Выскакивает «Ошибка 49». Шаблона для ТРМ210 не было, поэтому он был настроен, как ТРМ201. В параметрах «Уставка ЛУ1» есть, код SP[0]

Rannir
20.12.2017, 22:07
В продолжение темы о сбоях в работе ПМ210 сообщаю статистику, собранную за 2 месяца эксплуатации.
В период с 19 октября по 7 декабря было 3 серьёзных сбоя: 27 октября, 23 ноября и 6 декабря (как описано на форуме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26255&page=18): «Мигают одновременно 4 индикатора GSM и один GPRS. Светится Power. Ошибка (красный) не светится.»
В логе активных событий за эти 49 дней примерно 90 записей вида «Прибор не на связи» длительностью от 1 до 3 минут (при сбоях – до нескольких часов). На графиках тоже видны разрывы в момент нахождения приборов не на связи, даже если время сбоя – несколько секунд.
Поэтому 7 декабря была произведена замена SIM-карты (Билайн на Tele2). За период с 7 по 20 декабря было всего 3 кратковременных сбоя «Прибор не на связи» длительностью около 1 минуты (13 декабря - 2 сбоя и 18 декабря – 1 сбой). Это означает, что сбои могут быть обусловлены нестабильностью работы базовых станций сотовых операторов в стандарте 2G.
Суммарный трафик для 5 приборов (два ТРМ200, два ТРМ202 и один ТРМ210) при периоде опроса оперативных параметров 300с – примерно 600 МБ в месяц.
И ещё пара вопросов.
Там же на форуме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26255&page=17 есть такая фраза: «Автоматическая перезагрузка шлюза производится один раз в 12 часов, считая от
времени включения. Кроме случаев, если шлюз имеет активное соединение с
сервером и производится передача данных». Как всё-таки узнать точное время перезагрузки? В логе этого я не нашёл.
Второй вопрос – как получить/записать значение уставки для ТРМ210? Выскакивает «Ошибка 49». Шаблона для ТРМ210 не было, поэтому он был настроен, как ТРМ201. В параметрах «Уставка ЛУ1» есть, код SP[0]

На данный момент подтверждаю отсутствие зависаний. На производстве шкаф тестировался с симкой Билайн, и в этот период была проблема как указано в выше упомянутом посте. Перед отправкой на объект установили внешнюю антенну и симку МТС. Сейчас шкаф в работе больше месяца. Проблема отсутствует. Есть периодическая потеря связи на 1, 2 минуты (может раз в 2-3 дня), но ПМ210 сам снова выходит на связь. Интересно, что наш ПМ210 то же был не на связи 13, 18, декабря. 34736

e.filatov
20.12.2017, 23:58
На данный момент подтверждаю отсутствие зависаний. На производстве шкаф тестировался с симкой Билайн, и в этот период была проблема как указано в выше упомянутом посте. Перед отправкой на объект установили внешнюю антенну и симку МТС. Сейчас шкаф в работе больше месяца. Проблема отсутствует. Есть периодическая потеря связи на 1, 2 минуты (может раз в 2-3 дня), но ПМ210 сам снова выходит на связь. Интересно, что наш ПМ210 то же был не на связи 13, 18, декабря. 34736

Добрый день. Пропадание связи раз в 2-3 дня это нормально. Это особенности сети GSM для выравнивания нагрузок на базовые станции (у всех операторов про разному). По поводу проблемы с зависанием - исследуется. Пока нет однозначной причины её возникновения.

Caelus
22.12.2017, 11:17
А что за режим когда горит вся индикация ?
В доках не нашел такого описания.

Евгений Багаев
22.12.2017, 13:23
А что за режим когда горит вся индикация ?
В доках не нашел такого описания.

Прибор находится в режиме смены прошивки. Переводится подачей питания на шлюз с нажатой кнопкой reset.

Caelus
22.12.2017, 14:34
Прибор находится в режиме смены прошивки. Переводится подачей питания на шлюз с нажатой кнопкой reset.

Ясно. Я так понимаю конфигурирование по RS-485 не предусматривается ?

Буду благодарен, если еще в соседней теме про проблемы с подключением поможете.

Евгений Багаев
22.12.2017, 14:40
Ясно. Я так понимаю конфигурирование по RS-485 не предусматривается ?


Сетевой шлюз ПМ210 готов к работе "из коробки" в 99% случаев. А из настроек только APN - настраивается смской. Куда удобнее, чем цеплять по RS-485 через преобразователи.

Caelus
22.12.2017, 15:44
Сетевой шлюз ПМ210 готов к работе "из коробки" в 99% случаев. А из настроек только APN - настраивается смской. Куда удобнее, чем цеплять по RS-485 через преобразователи.

Вот у меня как раз с этим и проблема. Если верить индикации, то проблема с подключением к GPRS, как я ни извращался с смсками, результата не добился. А сам ПМ не уведомляет получил ли он настройки, какие они, и другим способом не умеет их получать.


Тоже испытываю проблемы с подключением ПМ210 №64557171132399824
После включения загорается питание и моргает диод 1; потом питание, ошибка и диоды 1 и 2, видимо пока регистрируется в сети; через пару секунд горят питание, ошибка и диоды 1, 2, 3, и так до перезапуска.
Оператор Билайн, параметры точки доступа - internet.beeline.ru, пользователь - beeline, пароль - beeline.
Отправил на номер симки смс: A=internet.beeline.ru;U=beeline;P=beeline;
Пробовал отправить тремя отдельными смс каждый параметр.
Проверил симку в телефоне, GPRS-интернет работает, сообщения на симку приходят.
Повторил все действия с еще одной симкой, результат тот же.

И в итоге я теперь не знаю что с ним делать, симку разве что взять другого оператора.

Евгений Багаев
22.12.2017, 16:23
И в итоге я теперь не знаю что с ним делать, симку разве что взять другого оператора.

ПМ210 после ошибки с 3 индикаторами постоянно перезагружается и дальше не проходит? После удачного подключения к GPRS, даже если в облаке шлюз не добавлен, индикатор Ошибка должен потухнуть, а GSM показывать уровень сигнала сети. Через некоторое время из-за отсутствия запросов от облака шлюз перезагрузится. Возможно у вас слабый уровень сигнала, я бы порекомендовал антенну заменить на выносную или симку другого оператора попробовать. А APN задается одной смской, дробить на 3 не нужно.

Caelus
22.12.2017, 17:39
ПМ210 после ошибки с 3 индикаторами постоянно перезагружается и дальше не проходит? После удачного подключения к GPRS, даже если в облаке шлюз не добавлен, индикатор Ошибка должен потухнуть, а GSM показывать уровень сигнала сети. Через некоторое время из-за отсутствия запросов от облака шлюз перезагрузится. Возможно у вас слабый уровень сигнала, я бы порекомендовал антенну заменить на выносную или симку другого оператора попробовать. А APN задается одной смской, дробить на 3 не нужно.

Питание, ошибка и три индикатора горят примерно минуту, потом ПМ перезагружется и всё повторяется снова. В облаке шлюз уже внесён.
Уровень сигнала должен быть более чем достаточный, ПМ лежит рядом на столе, был и дома и на работе. В офисе есть несколько модемов, уровень сигнала на них высокий.

Вставил МТС, заработало нормально, уровень сигнала 4. Отправил настройки Билайна на симку МТС, вставил симку Билайна - работает.
Почему до этого настройки не применялись - непонятно. В этот раз сообщение с настройками отправлял с другого телефона.

nensist
05.01.2018, 18:24
У меня вопросик! Шлюз опрашивал ТРМ132 на удаленном объекте. Забыли пополнить баланс симки и соответственно связь отвалилась. Сейчас баланс пополнен. Но на связь шлюз не выходит. В мегафоне сказали что с симкой все хорошо, передача данных на симке активна. Как быть, ехать на объект и делать сброс шлюза?

Бинкевич Игорь
05.01.2018, 18:33
Насколько помню, автоматическая перегрузка каждые 12 часов.

nensist
05.01.2018, 21:29
Насколько помню, автоматическая перегрузка каждые 12 часов.
Вот только прибор на связь не выходит. Ранее проблем со связью небыло

e.filatov
08.01.2018, 12:01
Вот только прибор на связь не выходит. Ранее проблем со связью не было

Добрый день. По логике должна была срабатывать автоматическая перезагрузка после ошибки соединения с GPRS, и после пополнения баланса прийти в норму. Будем очень благодарны, если вы приехав на объект посмотрите действия и реакцию шлюза. Ранее не было возможности отработать все возможные варианты возникающие у пользователя.

ASo
08.01.2018, 12:09
А нельзя сделать так, что бы при звонке на номер ПМ210 с прописанного в нем списка телефонов происходила вот такая удаленная перезагрузка?

nensist
08.01.2018, 19:14
А нельзя сделать так, что бы при звонке на номер ПМ210 с прописанного в нем списка телефонов происходила вот такая удаленная перезагрузка?

Вот это вобще было бы великолепно товарищи разработчики. У меня есть ряд узлов учета тепла и там стоят gprs контроллеры ЛЭРС, так все манипуляции только через смс провожу. И сигнал проверить и сеть gprs и настройку произвести. Удобно

nensist
12.01.2018, 17:04
Съездил на объект, шлюз периодически перезагружается и сразу выдает ошибку. Перезагрузка по питанию не помогает. Сетевые настройки в приборе все те же как и до того как баланс закончился. Симку доставал, ничего не помогает. Кнопка RESET при нажатии вообще ввела шлюз в сбой - зажглись и не гасли все индикаторы. Что с ним? Сломался? Сама сеть gprs в месте установки присутствует, даже 4G.
35070
35071

e.filatov
15.01.2018, 11:15
Съездил на объект, шлюз периодически перезагружается и сразу выдает ошибку. Перезагрузка по питанию не помогает. Сетевые настройки в приборе все те же как и до того как баланс закончился. Симку доставал, ничего не помогает. Кнопка RESET при нажатии вообще ввела шлюз в сбой - зажглись и не гасли все индикаторы. Что с ним? Сломался? Сама сеть gprs в месте установки присутствует, даже 4G.
35070
35071

Добрый день. 1- е фото. Прибор не может зарегистрироваться в сети оператора, просьба обратиться в тех.поддержку - там есть решение данного кейса.
2-е фото. Если при подаче питания (перезагрузке) держать нажатой кнопку RESET - он входит в режим программирования. Достаточно просто сбросить по питанию.

Дмитрий021
18.01.2018, 11:14
СПК110 поддкрживает работу с овенклауд и ПМ210?

Евгений Багаев
18.01.2018, 11:16
СПК110 поддкрживает работу с овенклауд и ПМ210?

Да. В этом случае СПК нужно сконфигурировать как Modbus Slave устройство по одному из интерфейсов RS-485, к которому подключаете ПМ210.

Дмитрий021
18.01.2018, 11:21
Евгений, спасибо. А есть ли подобные примеры где - либо в инструкциях? ПМ210 можно свободно конфигурировать, как мастер, или только использовать готовые шаблоны?

Евгений Багаев
18.01.2018, 11:30
Евгений, спасибо. А есть ли подобные примеры где - либо в инструкциях? ПМ210 можно свободно конфигурировать, как мастер, или только использовать готовые шаблоны?

Настройка СПК в режиме Modbus RTU Slave подробно описана в п.4.3 этого (https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Modbus_v.1.0.pdf?_ga=2.13506359.1872558538.151 5999919-1966804726.1502953247) документа.
Описание работы с облачным сервисом OwenCloud и ПМ210 описано в этом (http://www.owen.ru/uploads/owencloud._rukovodstvo_polzovatelya_[0.81].pdf) документе.
Шаблонов в облаке для СПК нет, так как карта регистров в СПК настраивается каждый раз индивидуально. Те регистры, которые вы настроите в Modbus Slave в СПК, те же самые вам нужно добавить в облаке.

nensist
22.01.2018, 22:47
Добрый день. 1- е фото. Прибор не может зарегистрироваться в сети оператора, просьба обратиться в тех.поддержку - там есть решение данного кейса.
2-е фото. Если при подаче питания (перезагрузке) держать нажатой кнопку RESET - он входит в режим программирования. Достаточно просто сбросить по питанию.

Позвонил в Мегафон для решения данной проблемы, а они говорят у нас в базе вобще такого номера нет))) Веселуха. В торговом центре в их точке до этого без проблем денег закинул и консультант сказал все ок, симка работает))) Ниче не понимаю))

Evdoc
06.02.2018, 14:38
установил ПМ210 с ПР210. Отработал месяца 3. Часто теряет связь. иногда на весь день. Объект удален на 450 км. Через 3 месяца приехал на обслуживание и обнаружил следующее:
Индикатор GSM горит все 4. установлена внешняя антенна.
Загорается индикатор неисправности. При этом связь с сервером пропадает. Оператор Megafon
удалил все переменные, оставил одну. Все то же самое. При восстановлении связи с сервером данные с датчика температуры проходят.
Что делать? прошивка? как менять?

Евгений Багаев
06.02.2018, 15:42
Индикатор GSM горит все 4. установлена внешняя антенна.

Уточните, пожалуйста, индикаторы GSM постоянно светятся или мигают? Авария при этом светится или нет?

Evdoc
06.02.2018, 19:33
[QUOTE=Евгений Багаев;269111]Уточните, пожалуйста, индикаторы GSM постоянно светятся или мигают? Авария при этом светится индикаторы GSM и Авария горят постоянно. Удалил35431 все регистры. Оставил один. Разницы нет.

Daemon_22
19.02.2018, 10:51
Подскажите, каким образом можно уменьшить трафик? За 12 дней 75 Мб с каждого шлюза, многовато для GPRS...

melky
19.02.2018, 10:54
Daemon_22 увеличить период опроса незначительных параметров.

Daemon_22
19.02.2018, 11:05
больше 300с. не дает выставлять

melky
19.02.2018, 11:21
бардак, зачем постоянно читать например настроечные параметры ????

Чили-Рома
20.02.2018, 10:38
Подскажите, каким образом можно уменьшить трафик? За 12 дней 75 Мб с каждого шлюза, многовато для GPRS...

Это много??? Я подключил симку шлюза к себе в группу Единого интернета от МТС к своим 10Гб и не парюсь. Связь мне оплачивают. :cool:

Сергей Лысов
30.03.2018, 18:27
Всем привет.
Вышла новая версия прошивки для ПМ210.
Прошивка прошла первый круг тестирования.
Сейчас проходит повторный прогон.

Что нового

Поддержка режимов 8E1 и 8O1 (спасибо lara197a (http://www.owen.ru/forum/member.php?u=2706), что нашёл баг)
уменьшили время реконнекта при неудачном подключении GPRS
исправили ошибку USART, мешающую корректной авторизации
добавили поддержку реконнекта к серверу без задержки
добавили режим отслеживания готовности модуля к обмену
добавили "мягкую перезагрузку" GSM модуля
изменили механизм очистки буфера RS

Massmeter
06.04.2018, 17:29
День мучаюсь с ПМ210. Зарегистрировался на OWENCLOUD. логин: sergeiignatko.yandex.ru Симку МТС вынул с работающего дома модема ПМ210. Все настройки на Owencloud сравнивал с данными на работающем логине. Отличаются только номером IMEI и адресами переменных в ПР200. Подключился к ПР200 с помощью OPC сервера напрямую. Все читается отлично. На модеме стоит внешняя антенна. Горят все 4 индикатора уровня сигнала GSM. Моргает GPRS с частотой примерно 0,5 Гц. Примерно раз в 10 секунд короткая вспышка RS-485. Номер IMEI проверял уже раз 10. Программку на ПР200 прилагаю.

dsyabitov
06.04.2018, 18:28
Здравствуйте.
Как проявляется проблема? Прибор оффлайн или не опрашивается, но при этом онлайн? Еще id прибора в личку пришлите.

Massmeter
06.04.2018, 22:48
Да, прибор не подключается к облаку. на облаке значки тусклые "Нет связи". На модеме лампочка RS-485 загорается на долю секунды и 1 раз. На работающем модеме она промаргивает по нескольку раз. Придется завтра отнести Заказчику свой работающий модем. Удалил несколько десятков параметров, которые считывались с контроллера, который рулил моим домом. Жаль. Залил на резервный ПР200 программу для Заказчика, мигом сконфигурировал ПМ210. Все проще некуда и все работает с первого раза. Значит новый, вчера купленный, ПМ210 неисправен.

Evgeniy_K
07.04.2018, 00:07
Здравствуйте! 3 дня назад мы установили на объекте новый шлюз ПМ210, к которому подключено ПР200, но что-то он не хочет нормально работать - постоянно отваливается от облака, на нем мигают все 4 индикатора уровня сигнала и индикатор GPRS. Из этого состояния его можно вывести только перезагрузкой. После перезагрузки нормально проработать может и сутки, а может и час, потом снова начинает мигать индикаторами и отваливается от облака. Сим-карта стоит Билайн, связь стабильная, уровень сигнала полный. В чем проблема и как от нее избавиться?

e.filatov
07.04.2018, 11:46
Здравствуйте! 3 дня назад мы установили на объекте новый шлюз ПМ210, к которому подключено ПР200, но что-то он не хочет нормально работать - постоянно отваливается от облака, на нем мигают все 4 индикатора уровня сигнала и индикатор GPRS. Из этого состояния его можно вывести только перезагрузкой. После перезагрузки нормально проработать может и сутки, а может и час, потом снова начинает мигать индикаторами и отваливается от облака. Сим-карта стоит Билайн, связь стабильная, уровень сигнала полный. В чем проблема и как от нее избавиться?

Добрый день. Проблема была описана ранее, новая прошивка в с фиксом (1.14) в данный момент в тесте. Если не ошибаюсь, в какой то из веток размещен архив для перепрошивки

Evgeniy_K
07.04.2018, 11:59
Добрый день. Проблема была описана ранее, новая прошивка в с фиксом (1.14) в данный момент в тесте. Если не ошибаюсь, в какой то из веток размещен архив для перепрошивки

Спасибо, попробую прошить. Или лучше подождать, пока закончится тестирование?

e.filatov
07.04.2018, 12:52
Спасибо, попробую прошить. Или лучше подождать, пока закончится тестирование?

Если не критично, я бы посоветовал во вторник связаться с Сергеем Лысовым и узнать о результате теста.

Самойлов Сергей
07.04.2018, 21:04
Установил новую прошивку 1.14. Как и раньше, шлюз устойчиво работает только с одним оператором (ТЕЛЕ2). С Мегафоном почти не работает - постоянные ошибки. Проверено на двух SIM-картах ТЕЛЕ2 и двух - Мегафона. Обе ТЕЛЕ2 работают, обе Мегафона - почти нет. С Билайном (со старой прошивкой) было чуть похуже, чем с ТЕЛЕ2. Уровни сигнала 2G Мегафона достаточные для работы SIM-карты в телефоне в режиме потокового аудио (интернет-радио) 64 кбит/с. В телефоне был установлен режим сети "Только 2G". Проверить работу с SIM-картой Мегафона в другом месте (где выше уровень сигнала 2G) пока нет возможности. Но хотелось бы разобраться с этой проблемой.

Сергей Лысов
07.04.2018, 21:28
Установил новую прошивку 1.14. Как и раньше, шлюз устойчиво работает только с одним оператором (ТЕЛЕ2). С Мегафоном почти не работает - постоянные ошибки. Проверено на двух SIM-картах ТЕЛЕ2 и двух - Мегафона. Обе ТЕЛЕ2 работают, обе Мегафона - почти нет. С Билайном (со старой прошивкой) было чуть похуже, чем с ТЕЛЕ2. Уровни сигнала 2G Мегафона достаточные для работы SIM-карты в телефоне в режиме потокового аудио (интернет-радио) 64 кбит/с. В телефоне был установлен режим сети "Только 2G". Проверить работу с SIM-картой Мегафона в другом месте (где выше уровень сигнала 2G) пока нет возможности. Но хотелось бы разобраться с этой проблемой.

Для сетевого шлюза нет разницы с SIM-картой какого оператора он работает.
На работу шлюза влияют три фактора:
1. Покрытие сети
2. Загруженность точки доступа
3. Мощность антенны

В комплекте идёт антенна с усилением 1дБ. Попробуйте начать с замены стандартной антенны на более мощную, например, с усилением 5 дБ и выше.
С sim-картой Билайна сейчас работает прибор "ПЛК через ПМ210". Наблюдать за его работой можно через демо-доступ. За сутки ПМ210 потерял связь на 2 минуты. Шлюз работает с антенной из комплекта.

Самойлов Сергей
07.04.2018, 22:38
Да, пробовал 9-элементную Yagi. Улучшения не заметил. В условиях города среди многоэтажек такие антенны не очень помогают.