Просмотр полной версии : Возможность применения ПЛК 304/323



VigVam
24.05.2017, 14:19
Возможно ли ПЛК304 использовать для коммутации контроллеров EK-270 (https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwjFkZfVsojUAhWhd5oKHZ2JAS0QFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fgaselectro.ru%2Ffilemanager%2Fdow nload%2F3646.html&usg=AFQjCNHBY6B5tJJAflldkj3cMDpc3L8y-Q&sig2=87pwJMfFa7qNJ10Z-Pwh9w&cad=rja), Меркурий 230(самый интересный вопрос) (http://www.incotexcom.ru/m234art.htm), ТСРВ-027 (https://vzljot.ru/files/docs/2/List_ModBus_reg_TSRV_023.pdf) и SMH 2Gi (http://segnetics.com/smh_2gi) с OPC сервером (через Ethernet)? Или нужен будет ПЛК323? Возможно ли использовать OPC сервер/scada не INSAT? Нужны ли будут какие либо доп. модули/преобразователи? Есть ли примеры/шаблоны для codesys (да и какая версия используется?)

Трофимов Артем
25.05.2017, 11:18
для некоторых устройств у нас имеются библиотеки для контроллеров на Codesys 3. они расположены тут http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/80224381
они позволяют опрашивать контроллером приборы, дальше перенос на верхний уровень осуществляете любым способом.

alexx751
25.05.2017, 12:51
Не создавайте себе лишних проблем. Купите 3 моксы и все.

VigVam
25.05.2017, 13:18
Не создавайте себе лишних проблем. Купите 3 моксы и все.
Я очень не хочу пользоваться программируемым оборудованием Овена, но что за "моксы"?

melky
25.05.2017, 14:19
Ethernet - RS485 преобразователи. Не обязательно Moxa, могут быть любые. я лично Меркурий вообще опрашиваю через C2000-Ethernet преобразователь, только там UDP протокол, не каждая scada сможет.