PDA

Просмотр полной версии : ПЛК73 + МВ110-224.8А протокол ModBus



den_ger
31.05.2017, 12:33
Доброго времени суток.
Есть у меня такие два устройства. К МВ110-224.8А подключена термопара на первый вход.
Хочу что бы на экране ПЛК выводились показания с этой термопары.
Проект в архиве (2.pro)
Лампочка на модуле МВ110-224.8А мигает, видимо обмен данными идет, но на экране всегда -0.0

П.С. Я знаю что подобных тем миллион и я всех их прочитал. Но так и не разобрался, объясните на моем примере популярно пожалуйста.

IVM
31.05.2017, 14:13
Здесь ответ на твой вопрос: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26835&p=249368#post249368

den_ger
31.05.2017, 14:47
Здесь ответ на твой вопрос: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26835&p=249368#post249368

Именно эту библиотеку я и пытаюсь безуспешно использовать. Так же просмотрев многие темы я выяснил что примеры которые идут в комплекте с библиотекой некорректны и не работают.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21549&highlight=%EF%EB%EA73

ASo
31.05.2017, 14:57
Естественно, некорректны. Выкладывать надоело, давайте почту.

den_ger
01.06.2017, 06:48
Естественно, некорректны. Выкладывать надоело, давайте почту.

tomilov_kv@uniikm.ru

но если вы хотите скинуть вот это, то у меня оно есть

den_ger
01.06.2017, 07:50
Проблему решил, Читал данные не из того регистра было значение 68, а надо 4

GP_IN(
In:= TRUE,
Dev_adr:= 16,
Start_reg:=4,
TimeOut:= TimeOut,
Polling_Time:=Polling_Time );

Помог мне в этом мануал "Подключение МВА8, МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ModBus"
http://docplayer.ru/26200509-Podklyuchenie-mva8-mdvv-i-mvu8-k-plk-po-protokolu-modbus.html