PDA

Просмотр полной версии : ПЛК323 максимальная частота, подаваемая на вход, увеличить



ribamuka
05.07.2017, 22:39
Добрый день, купил ПЛК323, когда покрутил в руках, понял, что мне не достаточно 20Гц на цифровых входах. Вопрос, как-то эту характеристику увеличить можно?

Например, запретить использование всех входов, кроме одного, чтобы один оставшийся мог принимать бОльшую частоту?

capzap
06.07.2017, 06:52
Приобрести счётик выйдет дешевле чем ещё один плк брать

IVM
06.07.2017, 10:31
Добрый день, купил ПЛК323, когда покрутил в руках, понял, что мне не достаточно 20Гц на цифровых входах. Вопрос, как-то эту характеристику увеличить можно?

Например, запретить использование всех входов, кроме одного, чтобы один оставшийся мог принимать бОльшую частоту?

ПЛК явно выбран не верно.

Gost_u
06.07.2017, 11:01
Может для основной задачи ПЛК и выбран верно, а увеличение частоты может лечиться модулем ввода, например этим: http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_diskretnih_signalov_mv110_16d/opisanie