Просмотр полной версии : Плавающая обшибка конфигуратора ТРМ202



geaden
12.11.2008, 11:53
Доброго времени суток. Периодически возникает ошибка при подключении к прибору, используя конфигуратор. Т. е. он может одно время подключаться к прибору без ошибок (все работает), а в какой-то момент времени выдать ошибку, указывая на невозможность подключения к прибору (например, из-за несоответствия выбранной модели). Как разрешить эту проблему и из-за чего она может появляться. Спасибо.

Ельцов Андрей
13.11.2008, 03:41
Здравствуйте,
Такого мы за нашим конфигуратором не замечали, необходимо разбираться. Есть у Вас еще какое-нибудь оборудование на интерфейсе rs485 или только один прибор в сети весит. Если несколько, попробуйте отключить от сети все кроме одного. Какой преобразователь Вы используете? На каких скоростях работаете. Опишите Вашу систему более подробно.

А какие еще ошибки выдает конфигуратор? Только несоответствие прибора или еще какие?

geaden
13.11.2008, 13:16
Иногда при запуске конфигуратора возникает следующая ошибка:
SBE Ошибка приема стоп-бита (стоп пришел не вовремя). Параметр - verf
Причем закономерность возникновения также неясна. Только что работал, а потом нет.

Параметры системы следующие: скорость 115200, преобразователь АС3. На интерфейсе RS-485 висит только один этот прибор.

Благодарю за скорый отклик

magirus
14.11.2008, 08:39
если снизить скорость, ошибка пропадает?

Maximus
14.11.2008, 12:30
Напишите серийный номер прибора. Если прибор старый скорее всего с ошибкой ничего не поделаешь... Можно перепрошить прибор в сервисном центре. На мой взгляд овчинка выделки не стоит. Что с того, что при подключении конфигуратора периодически выскакивает ошибка. Нажмите повторно, если связь установилась задайте параметры и работайте с прибором... Конфигурируется же прибор один раз за весь срок эксплуатации, ну может 2 или 3 раза...