PDA

Просмотр полной версии : ОВЕН ПЛК63. Сохранение в ППЗУ.



Astra
13.07.2017, 07:17
Здравствуйте, специалисты и начинающие.
Для небольшой задачи подсчёта событий экспериментируем с ПЛК63. Практически OPC-сервер будет стоять далеко от контроллера и забирать данные через локальную сеть Ethernet, вероятно с использованием ОВЕН ЕКОН134. Беспокоит такой возможный сценарий: теряется связь с OPC-сервером по LAN, а потом выключается электропитание контроллера с потерей данных, которые контроллер хранит в переменной(ОЗУ), и которые не смог забрать OPC-сервер. Есть ли возможность сохранять данные в энергонезависимую память? Если да, прошу сориентировать меня в инструкции по программированию. И есть ли какое-либо ограничение на количество циклов записи?

ASo
13.07.2017, 08:26
См. RETAIN
Запись производится по отключению питания, так что число циклов считайте неограниченным.

melky
13.07.2017, 09:17
Если не изменяет память, то тип переменной должен быть "Конфигурационный" для тех переменных, которые располагаются в меню например. Это и есть retain.
у меня так на экран наработка часов выводилась, выключение не сбрасывает данные переменные.

Astra
13.07.2017, 11:20
Спасибо. То что нужно.
Теперь пойдём дальше. Если нам вздумалось не только считать события, а ещё и записывать время события и состояние входа в переменную с типом "Массив", и всё это в момент потери связи с OPC-сервером копить. На какой объём памяти мы можем рассчитывать? 448 байт полностью наши?