Просмотр полной версии : Звуковая сигнализация алармов
Где настраивается звуковая сигнализация алармов ?
И можно ли привязать индикацию алармов к кнопке перехода на другую мнемосхему?
К примеру, есть главная мнемосхема. На ней отмечены несколько объектов. Каждому объекту присвоена своя кнопка, по нажатию
которой осуществляется переход на мнемосхему этого конкретного объекта.
Как можно реализовать индикацию о появлении аварии на конкретном объекте?
На кнопке "Сигнализировать об алармах" установлено. Но как привязать аварии к это кнопке ?
Яшина Татьяна
13.07.2017, 15:19
Для задания звуковой сигнализации нужно зайти в настройки списка алармов ( не элемента из библиотеки, а журнала который выводится внизу мнемосхемы) - щелчком правой кнопки мыши на его панели. В появившемся окне можно настроить звуковую сигнализацию для каждого приоритета сообщений.32051
Про индикацию алармов на кнопках перехода на др.мнемосхемы: если у вас стоит свойство "Отображать аварийную ситуацию" , то в случае если для какого то параметра,находящегося на мнемосхеме,сформировался аларм, на любом кадре кнопка ведущая на эту мнемосхему будет выделена рамкой и мигать,сигнализируя об аварии на данном объекте.
Про индикацию алармов на кнопках перехода на др.мнемосхемы: если у вас стоит свойство "Отображать аварийную ситуацию" , то в случае если для какого то параметра,находящегося на мнемосхеме,сформировался аларм, на любом кадре кнопка ведущая на эту мнемосхему будет выделена рамкой и мигать,сигнализируя об аварии на данном объекте.
Да, действительно сигнализирует. Но как выяснялось, только на первые 14 алармов. На вторую часть не реагирует, хотя звуковая сигнализация работает для всех алармов. В модуле алармов сервера показывает, что настроены все 41 аларм.
Вот скриншоты:
32057
здесь только звуковая срабатывает:
32060 32061
А здесь и рамка есть на кнопке и звуковая сигнализация:
32063
Настройки везде одинаковые.
Яшина Татьяна
13.07.2017, 17:25
Эти параметры все на одной мнемосхеме находятся или на разных?
Работает на все алармы, может на какой то кнопке забыли поставить "сигнализировать об авариях" . Виртуально сложно понять,надо проект смотреть.
Эти параметры все на одной мнемосхеме находятся или на разных?
Разобрался. Ключевое словосочетание "параметры на одной мнемосхеме".
Привязал параметры у которых не появлялась рамка к пустым мульти-изображениям с включенной прозрачностью (что бы на мнемосхеме не отображались) и всё заработало.
Метод тыка рулит по прежнему. :)
Спасибо за подсказку.