PDA

Просмотр полной версии : Опрос ТРМ32 по протоколу ОВЕН



SBeaR
19.07.2017, 03:51
Добрый день!
У нас на производстве имеется сеть приборов ОВЕН, которые подключены к SCADA через AC3. Приборы опрашиваются по протоколу ОВЕН с помощью "ОРС-сервер для приборов с интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН".
Появилась необходимость добавить в эту сеть прибор ТРМ32 с интерфейсом RS.
Здесь возникает теоретическая проблема: в списке ОРС-сервера отсутствует прибор ТРМ32, но есть "АС2М-ТРМ32".
Вопрос:
1) Заработает ли связь если я выберу пункт "АС2М-ТРМ32", но использоваться будет схема ПК-АС3-ТРМ32?
2) Почему при наличии протокола ОВЕН данный прибор отсутствует в конфигурации ОРС-сервера.

Проверить на практике это пока не возможно, так как отсутствует сам прибор.

Новикова Маргарита
19.07.2017, 11:52
Добрый день!
1) Такая связка будет работать. Старые приборы имели на борту интерфейс "токовая петля" вместо RS-485. Чтобы подключить такие приборы к ПК, используется преобразователь АС2-М. Отсюда и название шаблона, который тоже делался довольно давно. Несмотря на то, что прибор модернизировали, регистры остались те же, поэтому изменять шаблон не стали.
2) О каком ОРС-сервере идет речь? Если о старом "ОРС-сервер для приборов с интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН", то он есть. Если о новом OPC-сервер ОВЕН, то в настоящее время список устройств пополняется.

SBeaR
19.07.2017, 12:42
1) Ситуация понятна. Буду ждать прибор.
2) Речь о новом. Там вообще для протокола ОВЕН крайне мало приборов.

Новикова Маргарита
19.07.2017, 13:56
Да, упор был в основном на шаблоны по протоколу Modbus.
Сейчас дорабатывается библиотека по протоколу ОВЕН. В новой версии (в крайнем случае через одну) библиотека будет дополнена. В частности, шаблон ТРМ32 там будет.

melky
19.07.2017, 16:01
Вопрос по протоколу Овен. Все, что есть в доках на приборы смотреть, или есть общий документ по протоколу ? Если есть, дайте ссылочку на док.

Николаев Андрей
20.07.2017, 09:24
http://www.owen.ru/documents/94181849
Последняя строка