PDA

Просмотр полной версии : Подскажите какой счетчик(расходомер) воды можно подключить к ПЛК110 М2?



Serhioromano
08.08.2017, 11:19
Он конечно должен иметь свое табло, но нужно так же для фиксации в архив, данные по расходу воды. Я так понимаю что счетчтик это просто экнодер. У меня на ПЛК110-32 есть только 2 быстрых входа. Они справяться?

Или есть кикиенибудь счетчики с RS485?

maximov2009
08.08.2017, 11:34
Добрый день. Большинство счётчиков-расходомеров имеют 485, но не все просто подцепить по модбас.
Почти все имеют импульсный выход на расход, но не все достаточно просто сопрягаются с дискретными входами на 24В. И также имеют выход 4-20мА на расход.
Выбор зависит от бюджета. Я встречал от 20 до 800 круб.
Из недорогих можете попробовать РСЦ производства г.Киров. Есть и 485 и Импульсный и 4-20мА.
Цена зависит от исполнения. Мы используем гигиеническое для молока.
С уважением.

Serhioromano
08.08.2017, 14:32
Добрый день. Большинство счётчиков-расходомеров имеют 485, но не все просто подцепить по модбас.
Почти все имеют импульсный выход на расход, но не все достаточно просто сопрягаются с дискретными входами на 24В. И также имеют выход 4-20мА на расход.
Выбор зависит от бюджета. Я встречал от 20 до 800 круб.
Из недорогих можете попробовать РСЦ производства г.Киров. Есть и 485 и Импульсный и 4-20мА.
Цена зависит от исполнения. Мы используем гигиеническое для молока.
С уважением.

Вот в этом был вопрос. Что лучше взять? Что будет проще подключить к ПЛК и читать?

Гарчев Евгений
08.08.2017, 16:13
Проще всего подключить счетчик с импульсным выходом, дешево и сердито ... Но при выборе счетчика обратите внимание на то, что встречаются такие счетчики, у которых импульсный выход стандарта NAMUR, и его не получится подключить к дискретным входам ПЛК.

Сергей0308
08.08.2017, 16:25
Вопрос странный, чем по RS485 "трудней" подключить? Ничем, но в первом случае надо неделю программу создавать, чтобы переводить импульсы в расход, запоминать(сохранять), а во втором случаи - считал показания и всё, проще когда счётчик(расходомер) поддерживает стандартные протоколы модбас рту, аски или другой!

login-l
11.08.2017, 13:44
3 ответа и ни одного конкретного )
меня тоже это интересует, посоветуйте человеку конкретн(ую)ые модель(и) счётчика воды для использования в квартире

например, счётчик фирмы Бетар СГВ-15Д кто-нибудь пробовал подключать? поделитесь мнением

IVM
11.08.2017, 13:50
Вот, например: http://www.betar.ru/production/791/36

login-l
15.09.2017, 12:03
Вот, например: http://www.betar.ru/production/791/36
у меня именно такой счетчик Бетар СГВ15Д и ПЛК110-24-30-Р-М02.
у счетчика для снятия показаний два провода, синий и чёрный. На чёрный нужно подать минусовое напряжение
как я понял, подключение должно выглядеть так: черный провод подключаю к входной клемме S/S, а синий провод к клемме DI1

в тех.описании счетчика указано напряжение импульса от 0.5В до 18В, а у ПЛК110, насколько я понял, напряжение на входах 24В
как тогда его подключить?
или я что-то не правильно понял?

IVM
15.09.2017, 13:13
Не знаешь как 2 конца от герконового датчика подключить ?;) Смотри картинку и подключай. S1 - это твой герконовый датчик.

login-l
15.09.2017, 14:19
Не знаешь как 2 конца от герконового датчика подключить ?;) Смотри картинку и подключай. S1 - это твой герконовый датчик.

спасибо за ответ, но я всё равно недопонял.
У счетчика СГВ15Д два провода: синий и чёрный, на чёрный нужно подать минусовое напряжение <18В
синий я соединяю с клеммой DI1, а куда я должен подсоединить черный провод?

melky
15.09.2017, 15:48
login-l скорее всего там не геркон, а транзистор внутри, поэтому и указано напряжение и ток. Чтобы сопрячь с ПЛК, нужно сделать делитель напряжения. Или уточнить у производителя что и как. А вообще странно, если там геркон, то почему такие ограничения ?

IVM
15.09.2017, 17:32
спасибо за ответ, но я всё равно недопонял.
У счетчика СГВ15Д два провода: синий и чёрный, на чёрный нужно подать минусовое напряжение <18В
синий я соединяю с клеммой DI1, а куда я должен подсоединить черный провод?

Черный провод через стабилитрон КС156А (только правильно его включи) надо соединить с 0V.

Сергей0308
15.09.2017, 17:36
login-l скорее всего там не геркон, а транзистор внутри, поэтому и указано напряжение и ток. Чтобы сопрячь с ПЛК, нужно сделать делитель напряжения. Или уточнить у производителя что и как. А вообще странно, если там геркон, то почему такие ограничения ?

Да нет там ни каких транзисторов, ясно написано, что стоит геркон, даже может стоять два геркона и скорей всего всё будет работать и от 24В, производитель перестраховывается(хитрит), считает что за такие деньги гарантии можно дать максимум на 18В!

33160

login-l
15.09.2017, 17:45
Мой вопрос решил участник форума Smith2007, за что ему большое спасибо.
ответ: ... контроллер ПЛК110-24-30-Р-М02, контакты счетчика подключаете к Di1..18 и к контакту 25 (24В Out)

Больше ничего не нужно (ни делителей ни стабилитронов)
Всем спасибо!

IVM
15.09.2017, 18:26
Мой вопрос решил участник форума Smith2007, за что ему большое спасибо.
ответ: ... контроллер ПЛК110-24-30-Р-М02, контакты счетчика подключаете к Di1..18 и к контакту 25 (24В Out)

Больше ничего не нужно (ни делителей ни стабилитронов)
Всем спасибо!

Не говори гоп пока не подключишь и не поэксплуатируешь с год.

IVM
15.09.2017, 18:33
Да нет там ни каких транзисторов, ясно написано, что стоит геркон, даже может стоять два геркона и скорей всего всё будет работать и от 24В, производитель перестраховывается(хитрит), считает что за такие деньги гарантии можно дать максимум на 18В!

33160

Могли и датчик Холла использовать.