Просмотр полной версии : Аналоговые входы ПЛК73, значение на входе при обрыве датчика (сигнал 0-1В)



opozit
08.09.2017, 18:01
ПЛК73, через нормирующие преобразователи (первый: 0-75мВ =>0-1В, второй: 0-50В=>0-1В) считываем параметры работы источника питания.
Проблема в том, что при обрыве провода от преобразователя на входе ПЛК имею значение 36,2559 (определил случайно: для отладки залил программу на необвязанный контроллер).
Почему не 0.0?
Как определить обрыв (Decode_Float тут не работает)?

IVM
08.09.2017, 18:27
ПЛК73, через нормирующие преобразователи (первый: 0-75мВ =>0-1В, второй: 0-50В=>0-1В) считываем параметры работы источника питания.
Проблема в том, что при обрыве провода от преобразователя на входе ПЛК имею значение 36,2559 (определил случайно: для отладки залил программу на необвязанный контроллер).
Почему не 0.0?
Как определить обрыв (Decode_Float тут не работает)?

36,2559 - это в каких единицах ?

opozit
09.09.2017, 09:29
36,2559 - это в каких единицах ?

Это значение в % на входе ПЛК, без масштабирования.

opozit
09.09.2017, 09:46
Хотя почему не 0 ?
Внимательно изучив схему подключения и проект opozit'a делаю вывод - opozit накосячил

Интересно то, что в блоке управления(все в сборе на оборудовании) все работает нормально, все значения правильные.
Во вложении - скриншоты программы на пустом контроллере (без любых подключений) Ситуация та же. Хотелось бы хотя бы 0.0 на входе.
33043
33044

Eugene.A
09.09.2017, 15:58
А может, просто замкнуть вход?

ASo
09.09.2017, 17:57
Не требуют, напряжение выдаёт датчик.

opozit
09.09.2017, 19:40
При установке перемычки на вход (AI 1-2, AI 1-R), показание упало до 0.001. При измерении мультиметром напряжение на входе 0,21В, при этом показания на входе тоже 21,2 (АЦП работает нормально). На скриншотах измеряемый параметр rI).Что получается, имеем наводку по аналоговых входах в 0,36В? Попробую подключить ДТС,может ситуация изменится. Если не ошибаюсь, AI х-R у всех аналоговых входов общий....
33047
33048

opozit
13.09.2017, 21:54
Связался с службой поддержки. Они проверили у себя - проблема с аналоговыми входами в режиме измерения 0-1В аналогична. Пообещали, что будут решать.