PDA

Просмотр полной версии : ПЛК63 релейные выхода



strs
14.09.2017, 13:01
Здравствуйте!

Простите за глупый вопрос, но не могу разобраться:
Имеется ПЛК63-РРРРРР, мне нужно управлять релейными выходами просто в режиме вкл-выкл, без ШИМ. Как настроить входы в разделе "Конфигурация ПЛК" и как подать на выход (например на %DQ0.1.0) логическую единицу?

Валенок
14.09.2017, 13:09
:= bool_to_real(логическая_единица);
:= sel(логическая_единица,0,1);

strs
14.09.2017, 13:15
Все, разобрался, спасибо. Почему-то при записи непосредственно в адрес %DQ0.1.0 командой MOVE ничего не получалось, а когда я создал переменную типа REAL с таким адресом, все пошло.