Просмотр полной версии : ПЛК110 М02 Проблема со счётными входами
Здравствуйте. Проблема в следующем: в каждом цикле программы счётчик импульсов с счётных входов должен сбрасываться, но он не сбрасывается. Импульсов на входе контроллера точно нет, а значение на счётчике - есть. Версия прошивки контроллера 0.3.67. Может быть эта проблема и раньше обсуждалась, но не нашел ответа на свой вопрос. Помогите советом: что делать? На старых контроллерах всё работало без проблем.
Для лучшего понимания проблемы прикреплю проект
Нашел на форуме: данные значения не обнуляются. Обнуляются только при переполнении счетчика. Программно учесть это не сложно, но... господа разработчики! когда меняете ИДЕОЛОГИЮ работы чего-либо то хоть предупреждайте.
Филоненко Владислав
18.10.2017, 19:55
таки предупреждаем. В РК описано. Но кто ж читает то в наше время. Надо РЭП-версию на Youtube записать. Может хоть послушают...
Остроумие - зашкаливает!!! С таким отношением к потребителю Вашей продукции вы будете только терять потребителей, которые будут будут уходить на другие производители. Что мы сейчас и делаем. Счастливо оставаться, рэперы.
Филоненко Владислав
19.10.2017, 13:02
Простите меня юмориста.
До встречи ещё через 7 лет.