PDA

Просмотр полной версии : Ошибка: циклические связи.



Енот
17.11.2017, 12:01
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста новичку следующий вопрос: при разработке софта, возникает ошибка, связанная с циклическими связями и предложением о замене их на линии с задержками. Не совсем понимаю, что такое "линии задержки", если это включение в линию таймера, то в программе это предусмотрено, но не помогает.
Версия Owen logic 1.9.144.11991
Пример упрощенной программы прикладываю.
Суть в том, чтобы создать своего рода контроль управления команды пуска автоматического выключателя (АВ), если в течении заданного времени АВ не включится именно по сигналу от программируемого реле, то формируется неисправность, которая блокирует последующее включение АВ. Команда "пуска" завершается по сигналу от АВ о включении.

игорь68
17.11.2017, 12:10
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста новичку следующий вопрос: при разработке софта, возникает ошибка, связанная с циклическими связями и предложением о замене их на линии с задержками. Не совсем понимаю, что такое "линии задержки", если это включение в линию таймера, то в программе это предусмотрено, но не помогает.
Версия Owen logic 1.9.144.11991
Пример упрощенной программы прикладываю.
Суть в том, чтобы создать своего рода контроль управления команды пуска автоматического выключателя (АВ), если в течении заданного времени АВ не включится именно по сигналу от программируемого реле, то формируется неисправность, которая блокирует последующее включение АВ. Команда "пуска" завершается по сигналу от АВ о включении.

Вот так попробуй. То что "подсветилось! желтым поменял на линию задержки

Ревака Юрий
17.11.2017, 12:11
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста новичку следующий вопрос: при разработке софта, возникает ошибка, связанная с циклическими связями и предложением о замене их на линии с задержками. Не совсем понимаю, что такое "линии задержки", если это включение в линию таймера, то в программе это предусмотрено, но не помогает.
Версия Owen logic 1.9.144.11991
Пример упрощенной программы прикладываю.
Суть в том, чтобы создать своего рода контроль управления команды пуска автоматического выключателя (АВ), если в течении заданного времени АВ не включится именно по сигналу от программируемого реле, то формируется неисправность, которая блокирует последующее включение АВ. Команда "пуска" завершается по сигналу от АВ о включении.

Про связи почитайте в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25870&page=3

Енот
17.11.2017, 13:18
Про связи почитайте в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25870&page=3

тема интересная, спасибо, но я так и не поняла как мне заменить циклические связи на линии задержек. ни в документации, ни на сайтах тоже, не нашла, к сожалению ((((

Енот
17.11.2017, 13:19
Вот так попробуй. То что "подсветилось! желтым поменял на линию задержки

Спасибо!!! подскажите пожалуйста как вы заменили циклическую связь на линию задержки.

Ревака Юрий
17.11.2017, 13:22
тема интересная, спасибо, но я так и не поняла как мне заменить циклические связи на линии задержек. ни в документации, ни на сайтах тоже, не нашла, к сожалению ((((

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27724&p=262780&viewfull=1#post262780

Енот
17.11.2017, 13:25
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27724&p=262780&viewfull=1#post262780

Боже, как всё просто... Огромное спасибо!!!!