Просмотр полной версии : ПЛК 304 пустой проект
Aleksey9952
27.11.2017, 23:42
Доброго времени суток, такой вопрос, создал новый проект для плк 304. При компиляции пустого проекта появляются такие вот ошибки... как мне кажется проблема в библиотеке iostandart или с версиями modbus устройств(codesys 3.5sp5p5), подскажите пожалуйста что с ними делать?
Евгений Кислов
28.11.2017, 07:41
Доброго времени суток, такой вопрос, создал новый проект для плк 304. При компиляции пустого проекта появляются такие вот ошибки... как мне кажется проблема в библиотеке iostandart или с версиями modbus устройств(codesys 3.5sp5p5), подскажите пожалуйста что с ними делать?
Добрый день.
1. Установите архив репозитория (ссылка в подписи).
2. После этого выберите версии modbus-компонентов, не превышающие версию таргет-файла (3.5.3.40).
Aleksey9952
28.11.2017, 08:42
репозиторий установлен, а вот версии modbus-компонентов только превышающие версию таргет файла... что можно сделать?
Евгений Кислов
28.11.2017, 08:47
репозиторий установлен, а вот версии modbus-компонентов только превышающие версию таргет файла... что можно сделать?
Поставить вот эти галочки в окне добавления компонентов:
34345
Aleksey9952
28.11.2017, 09:26
все решилось, обновил репозиторий. спасибо!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot