PDA

Просмотр полной версии : Виртуальный контроллер WKLOGIK



Вадим2881
04.12.2017, 09:49
В телемеханике есть встроенный виртуальный контроллер WKLOGIK. Вопрос, он полностью функционален или для теста и не годится для профессионального применения?
Не сохраняет значения переменных при перезапуске сервера, хотя галочки на переменных стоят, т.е. ремонентной памяти нет?

Popov Boris
04.12.2017, 17:36
WKLogic - виртуальный контроллер, роль плк выполняет ваш компьютер.Его можно использовать как контроллер для сбора данных с небольших систем( несколько приборов), или для отладки проекта "на столе" или когда нет реального ПЛК. Реализовывать логику для управления системой на базе виртуального контроллера мы не рекомендуем, т.к. по сути это управление с сервера,что не очень корректно с точки зрения иерархии АСУ.

Вадим2881
04.12.2017, 19:25
Спасибо за ответ Борис. И всё же как на счёт энергонезависимой памяти. В WKLogic её вообще нет или неразобрался? Данные можно хранить?

Сергей Сисейкин
05.12.2017, 09:56
Спасибо за ответ Борис. И всё же как на счёт энергонезависимой памяти. В WKLogic её вообще нет или неразобрался? Данные можно хранить?

Здравствуйте, контроллер типа WKlogic не позволяет работать с записью параметров в энергонезависимую память.

Вадим2881
05.12.2017, 10:27
Эх жаль). Хотя данные получилось скидывать в БД, но взять их обратно контроллер наверное не сможет, т.е, только для дальнейшей визуализации.

Nazar
15.04.2018, 08:06
Можно ли сохранять информацию в виде текстового файла на ПК через скрипты? Подскажите доступные для этого функции?
Подобное мною уже было реализовано с ПЛК.

Яшина Татьяна
18.04.2018, 13:30
Добрый день.

Опишите пожалуйста задачу подробнее, какую информацию и откуда? Из оперативных параметров ПЛК?

Если вы имеете ввиду скрипты в ПЛК, то из функциональных блоков, в том числе и скрипта, обращаться в файловую систему не получится.

Nazar
19.04.2018, 09:36
Да, из программы (виртуальный плк) в файл типа .txt. на ПК. Записал, прочитал, удалил и т.д.

Welldi
12.11.2020, 15:00
WKLogic - виртуальный контроллер, роль плк выполняет ваш компьютер.Его можно использовать как контроллер для сбора данных с небольших систем( несколько приборов), или для отладки проекта "на столе" или когда нет реального ПЛК. Реализовывать логику для управления системой на базе виртуального контроллера мы не рекомендуем, т.к. по сути это управление с сервера,что не очень корректно с точки зрения иерархии АСУ.
Добрый день. Т.е возможно поэтому у меня все виснет, т.к система построена на WKLOGIC, к которому подключено около 30-ти контроллеров обычных ПЛК110/160. И будет порядка 500-800 точек данных????

Вадим2881
09.04.2021, 20:24
Подниму тему. Проект крайне простой и хочется использовать только виртуальный контроллер WKLOGIK. Но надо по событию (нажатие кнопки на визуализации) в БД сохранять значение аналогового входа. Что бы потом из БД передать в 1С или Excel.

Сергей Сисейкин
04.08.2021, 14:32
Подниму тему. Проект крайне простой и хочется использовать только виртуальный контроллер WKLOGIK. Но надо по событию (нажатие кнопки на визуализации) в БД сохранять значение аналогового входа. Что бы потом из БД передать в 1С или Excel.

на виртуальном контроллере можно реализовывать не большие проекты, до 1000 сигналов. Время опроса переменных, будет зависеть от длинны линии интерфейса и помех, соответственно, цикл полного опроса будет так же зависеть от количесва переменных. Модуль визуализации "исторический тренд" позволяет выводить данные в виде экселя с шагом в минуту по данным из БД. для более оперативного шага выгрузки нужно использовать модуль отчеты (рапорта), с шагом выгрузки до 1 секунды (все зависит от скорости вашего цикла опроса, если данные попадают в базу раз в секунду, - они будут, если нет, будут реже, но шаг выгрузки задается при настройки рапорта).