PDA

Просмотр полной версии : Подключение к пчв2 двух двигателей



Rainevent
31.01.2018, 12:47
Возможно ли к пчв2 подключить два двигателя? Если да, то какие есть для этого ограничения?

ASo
31.01.2018, 13:00
Можно:
1. ПЧВ должен работать в скалярном режиме
2. Суммарная мощность двигателей не должна превышать мощности ПЧВ
3. Каждый двигатель должен быть защищен токовым автоматом между ПЧВ и двигателем

Rainevent
31.01.2018, 13:23
Можно:
1. ПЧВ должен работать в скалярном режиме
2. Суммарная мощность двигателей не должна превышать мощности ПЧВ
3. Каждый двигатель должен быть защищен токовым автоматом между ПЧВ и двигателем
1. Объясните пожалуйста, что это?
2. Ну вот это как раз ясно.
3. Слышал такую вещь, что якобы запрещается ставить что либо между ПЧ и двигателем.
Хотя ваш аргумент логичный.

ASo
31.01.2018, 14:01
1. Параметр 1-01 = 0
3. Не то, что бы запрещается, а не рекомендуется. Но тут надо ставить.

Eugene.A
31.01.2018, 15:58
Ставит между частотником и двигателем надо не автомат, а тепловую защиту, и её контрольный контакт заводить в цепь пуска/стопа.

sysanin
09.11.2020, 23:08
Раньше можно было скачать примеры настройки. Сейчас есть такие книжечки.