pistonini
01.02.2018, 12:03
На предприятии 4 РП 10кВ: необходимо получать информацию с Терминалов : Сириус2 - 9шт, БМРЗ-3ВВ - 5 шт, счетчиков Меркурий 234 ART 00P - 14шт. пожарных извещателей и контроль по открытию двери.
Предполагаю на каждой подстанции установить ПЛК323-ТЛ и далее по RS485 подцепить терминалы и счетчики. А все объекты подключить к АРМ
на которую установить SCADA-систему ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ . Но Ethernet есть только на 2-х, для остальных надо GSM.
Есть ли какие-нибудь особенности по подключению и приборов к плк и плк к скаде ? Как это будет работать? Сложно ли настроить?
Какую правильно подобрать скаду : base или sspi?

Popov Boris
01.02.2018, 14:43
Все правильно. При подключении терминалов релейной защиты обратите внимание на протоколы по которым они работают ( вероятнее всего это будет либо ModBus, либо МЭК 60870-5-101), это необходимо будет прописать в настройках подключения.
определитесь в количестве телепараметров необходимых для создания проекта ( у Сириус-2В их 227, выберите те которые необходимы) . Используемое решение позволит разнести лучи rs-485 для терминалов и приборов учета по разным портам, воспользуйтесь этим. для контроля пожарной сигнализации и входной двери задействуются дискретные входы контроллера. Для организации связи по GSM, если нет sim-карт со статическим IP, можно использовать коммуникационный сервер ( он может покупаться отдельно, либо можно воспользоваться коммуникационным сервером ОВЕН бесплатно.) Настройка связи в конфигураторе "Телемеханики Лайт" будет заключаться только в прописывании используемого оператора связи и IP коммуникационного серверf либо sim-карты(если он есть). Связь между ПЛК и SCADA ,настройка связи между ПЛК и SCADA будет по стандартному протоколу телемеханики МЭК 60870-5-104. В контроллере в параметрах опроса устройств Вам необходимо будет задать границы нечувствительности к изменениям для опрашиваемых с терминалов и счетчиков параметров. При выходе за границы параметр будет передаваться на "верх" вместе с меткой времени. В постоянной передаче всех параметров на верхний уровень, как правило нет необходимости. Достаточно указать период времени архив за который будет передаваться от контроллера на сервер опроса. Для ведения архива контроллера необходимо использовать microSD до 16 Гб. Если кратко - то так будет работать Ваша система.
По выбору лицензии: Если в проекте планируется использовать ПЛК сторонних производителей работающих по 104 протоколу, то необходимо использовать версию SSPI, если выбор падает только на ОВЕН ( а 104, поддержан во всех ТЛовских ПЛК(100-, 110-, 323-) , то достаточно редакции Базовая BASE, Для работы с приборами учета в программном модуле Энергоанализ потребуется расширение AIIS, которое лицензируется по количеству приборов учета. Код для заказа может быть например таким: SCADA BASE-500 AIIS-20

melky
01.02.2018, 16:04
на подстанциях запрещен GSM, по крайней мере у нас. Думаю это касается всех объектов Россетей. (единственное, может быть 10 кВ не запрещены, но тут точно не знаю)

_Mikhail
01.02.2018, 20:26
Где написано, что запрещен? на наших подстанциях Центрэнерго сами ставили GSM с выводом себе информации

melky
01.02.2018, 21:52
_Mikhail нде написано не скажу, просто у нас есть подстанции где через Е1 идет связь с оборудованием а канал связи надо было защитить. Предлагали GSM и таким способом защитить каналы. Сказали забудьте так как запрещено то ли от 10 кВ то ли от 35 кВ. Только проводные каналы связи и точка.

_Mikhail
01.02.2018, 22:10
Может у Вас и другие правила, но когда у меня намечалась смена поставщика э/энергии, я ходил в Центрэнерго за техусловиями для моих подстанций 6кВ и 10кВ. И везде они написали что устанавливают свои GSM-модемы для вывода информации к себе.

Ryzhij
02.02.2018, 04:08
Есть каналы для управления, в которых применение GSM однозначно неприемлимо, и есть каналы для мониторинга состояния без возможности выдачи управляющих воздействий, где GSM вполне допустим, также как и связь пешими посыльными.

pistonini
08.02.2018, 11:20
Снабжение приобрело КСОД вместо 323-ТЛ, вроде по писанию то же самое, в чем принципиальная разница?
Пробую по рс-485 опрашивать счетчики электроэнергии меркурий, все последовательно подцепил, профили мощности выгружаются нормально, а вот оперативные показания как-то на мнемосхеме то пропадают, то появляются, что делать?

Сергей Сисейкин
08.02.2018, 14:18
Снабжение приобрело КСОД вместо 323-ТЛ, вроде по писанию то же самое, в чем принципиальная разница?
Пробую по рс-485 опрашивать счетчики электроэнергии меркурий, все последовательно подцепил, профили мощности выгружаются нормально, а вот оперативные показания как-то на мнемосхеме то пропадают, то появляются, что делать?

ПЛК-323.ТЛ был выпущен первым, его можно было использовать только в техническом учете, что бы была возможность вести коммерческий учет, мы получили на ПЛК сертификат, но пришлось изменить название, так получился "КСОД".
для считывания профиля мощности не требуется много времени, а вот опрос счетчика электроэнергии, при добавлении всех каналов счетчика, может занимать около 2-4 секунд, поэтому следует увеличить таймауты для всех протоколов. Не рекомендуется при получении оперативных параметров с высокой частотой опроса «вешать» разно протокольные приборы на один луч.