Просмотр полной версии : Вопрос по программированию ТРМ202



Vodosos
09.02.2018, 22:59
Добрый вечер! Помогите пожалуйста решить вопросы, как запрограммировать работу двух ЛУ РТМ 202 от одного преобразователя температуры и как можно компьютером перетаскивать параметры с одного прибора Овен на другой, однотипный.

maximov2009
10.02.2018, 05:46
Добрый день. ILU2 (iLU2)=Pu1. По умолчанию стоит Pu2. Ну или наоборот, смотря к какому входу подцеплен датчик.

А смысл перетаскивания через ПК, если всего то пару кнопок нужно нажать для программирования. Дольше цепляться будете. Да и не предусмотрено это для таких простеньких устройств.
А если Вы не знаете какие параметры менять, так в принципе при покупке установки требуйте (ТРЕБУЙТЕ) чтобы в документации это было написано. Или уж на крайний случай при вводе в эксплуатацию пробежитесь по параметрам и запишите сами.
Мне и так и так приходится делать.
С уважением.

Vodosos
10.02.2018, 09:17
Спасибо за помощь! Приборов много, все разношерстка, приходится менять или переставлять, было бы проще перекидывать применяя базу данных или с оригинала.

maximov2009
11.02.2018, 05:19
В принципе также много всего, но никогда не заморачивались такой проблемой. По сути то обычно в ТРМ нужно только тип датчика установить, если простенькая, остального по заводским настройкам хватает.

FPavel
11.02.2018, 16:05
При составлении технических отчётов в приложения добавляю настройки приборов.
Для моделей без RS485 или без нужного ПО (САУ-У, ТРМ1, KS40, RWG40, KM3, ПД200) просто составляю таблицу в Calc (аналог Exel).
Для имеющих RS485 и некую программу конфигуратор - считываю в ПК и распечатываю.
Так для ТРМ202 есть конфигуратор на страничке прибора
http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regulyator_dvuhkanal_nij_s_rs_485_oven_t rm202/opisanie
Он позволяет считать и сохранить настройки как в двоичном виде, так и в html.
Одно но - записывать конфигурацию в прибор нужно в некотором порядке (тип датчика, диапазоны, уставки и т.п.), а программа делает это в произвольном порядке (режим "сохранить всё"), что приводит к ошибкам записи некорректных на тот момент параметров. В итоге приходится выполнять запись по одному параметру. Но это всё равно удобнее, чем учить новый "алфавит".