PDA

Просмотр полной версии : ТРМ132М и ПМ210



alexey_z
13.02.2018, 12:43
К ПМ210 подключили ТРМ132М и считываем значения аналоговых входов, согласно РЭ эти значения располагаются в регистрах {24,25}...{38,39} входы с 1 по 8 соответственно.
Значения входов с 2 по 7 регистры {26,27}...{36,37} считываются, и они соответствуют реальным. А вот со входа 1 - регистры {24,25} и входа 8 - регистры {38,39} считанные значения не соответствуют реальным.
Все параметры настроены по одному принципу.
В чем может быть причина?

Анна Батракова
13.02.2018, 16:56
К ПМ210 подключили ТРМ132М и считываем значения аналоговых входов, согласно РЭ эти значения располагаются в регистрах {24,25}...{38,39} входы с 1 по 8 соответственно.
Значения входов с 2 по 7 регистры {26,27}...{36,37} считываются, и они соответствуют реальным. А вот со входа 1 - регистры {24,25} и входа 8 - регистры {38,39} считанные значения не соответствуют реальным.
Все параметры настроены по одному принципу.
В чем может быть причина?

Просьба уточнить значения в Облаке отличаются от значений на главном экране прибора? Так же просьба уточнить отличаются ли значения на главном экране прибора и в Меню/Конфигурация/Аналоговые входа?

alexey_z
14.02.2018, 10:05
Спасибо за подсказку, действительно, значения на главном экране ТРМ132М отличаются от значений в Меню/Конфигурация/Аналоговые, потому что сделана коррекция измерений. Получается в облако поступают достоверные значения, до применения коэфф. корректировки.
Теперь вопрос в другом. Нам необходимо привести значение в облаке к реальным значениям, с учетом коэффициентов. Например для наружной температуры воздуха нам нужно к значению в облаке прибавить число 8, но в настройках параметров есть только множитель.
Есть другие способы произвести операции с числами в облаке?

dsyabitov
14.02.2018, 10:49
Спасибо за подсказку, действительно, значения на главном экране ТРМ132М отличаются от значений в Меню/Конфигурация/Аналоговые, потому что сделана коррекция измерений. Получается в облако поступают достоверные значения, до применения коэфф. корректировки.
Теперь вопрос в другом. Нам необходимо привести значение в облаке к реальным значениям, с учетом коэффициентов. Например для наружной температуры воздуха нам нужно к значению в облаке прибавить число 8, но в настройках параметров есть только множитель.
Есть другие способы произвести операции с числами в облаке?

Здравствуйте.

Возможности прибавлять значение сейчас нету.

Pavel_
14.02.2018, 12:36
....
нам нужно к значению в облаке прибавить число 8, но в настройках параметров есть только множитель.
Есть другие способы произвести операции с числами в облаке?

Здравствуйте.
Возможности прибавлять значение сейчас нету.
Здраствуйте.
Поддерживаю alexey_z, для меня так-же актуально сложение в облаке, сейчас сложение к параметрам (от+2 и до +17) пришлось выполнить в контроллере, что бы разнести данные по четырем процессам на одном графике, и для каждого процесса получить свою "нулевую" ось (+5, +10 и +15).

35585

dsyabitov
14.02.2018, 13:19
Здраствуйте.
Поддерживаю alexey_z, для меня так-же актуально сложение в облаке, сейчас сложение к параметрам (от+2 и до +17) пришлось выполнить в контроллере, что бы разнести данные по четырем процессам на одном графике, и для каждого процесса получить свою "нулевую" ось (+5, +10 и +15).

35585

Павел, здравствуйте.
На сколько я понял, Вы преследовали цель разнести параметры по разным графикам?

Pavel_
14.02.2018, 18:07
Павел, здравствуйте.
На сколько я понял, Вы преследовали цель разнести параметры по разным графикам?
Не совсем так, как раз все 4-ре процесса необходимо видеть на одном графике, т.к. процессы взаимно связаны, т.е. на одном графике я мониторю, когда закончился первый процесс и когда при этом начался второй процесс, и т.д.
Но в данной программе для контроллера у всех переменных только два состояния 0 и 1, их состояние и передается в облако, поэтому было-бы удобно выполнить необходимое сложение для каждого параметра в облаке, а не в контроллере, что бы все параметры необходимым образом разнести друг от друга на одном графике, таким образом мы сразу увидим, как будет выглядеть график, и при не необходимости сможем оперативно его подкорректировать или при необходимости позже внести изменения, иначе придется править программу для контроллера и перезагружать ее в контроллер.

dsyabitov
14.02.2018, 18:22
Не совсем так, как раз все 4-ре процесса необходимо видеть на одном графике, т.к. процессы взаимно связаны, т.е. на одном графике я мониторю, когда закончился первый процесс и когда при этом начался второй процесс, и т.д.
Но в данной программе для контроллера у всех переменных только два состояния 0 и 1, их состояние и передается в облако, поэтому было-бы удобно выполнить необходимое сложение для каждого параметра в облаке, а не в контроллере, что бы все параметры необходимым образом разнести друг от друга на одном графике, таким образом мы сразу увидим, как будет выглядеть график, и при не необходимости сможем оперативно его подкорректировать или при необходимости позже внести изменения, иначе придется править программу для контроллера и перезагружать ее в контроллер.

Услышал Ваше мнение о небходимой функциональности. Проработаем аналитику, и, возможно в следующих релизах сделаем. Спасибо!