Просмотр полной версии : Настройка ТРМ138



Шатун
15.02.2018, 15:27
В котельной имеется 2 сетевых насоса по нумерации сн1 и сн2 , необходимо в трм138 выставить время работы оных по 90 часов , то есть сн1 отработав 90ч отключается , а сн2 включается и тд. .

PS В 2017 г провели реконструкцию котельной , инфы по настройке прибора трн138 нет , кроме скачанного краткого руководства , да и знаний маловато ... , годы берут своё ... , прошу помощи разобраться с этим вопросом .

Ильнур Гибадуллин
15.02.2018, 15:35
В котельной имеется 2 сетевых насоса по нумерации сн1 и сн2 , необходимо в трм138 выставить время работы оных по 90 часов , то есть сн1 отработав 90ч отключается , а сн2 включается и тд. .

PS В 2017 г провели реконструкцию котельной , инфы по настройке прибора трн138 нет , кроме скачанного краткого руководства , да и знаний маловато ... , годы берут своё ... , прошу помощи разобраться с этим вопросом .

Здравствуйте! В ТРМ138 нет параметра, отвечающего за время работы выходного устройства. В Вашем случае можно в цепь питания СН1 и СН2 установить таймер УТ24 (http://www.owen.ru/catalog/mikroprotcessornoe_rele_vremeni_2x_kanalnoe_owen_u t24/opisanie).

Шатун
15.02.2018, 15:39
Здравствуйте! В ТРМ138 нет параметра, отвечающего за время работы выходного устройства. В Вашем случае можно в цепь питания СН1 и СН2 поставить таймер УТ24 (http://www.owen.ru/catalog/mikroprotcessornoe_rele_vremeni_2x_kanalnoe_owen_u t24/opisanie).
Спасибо за ответ , так же ещё установлен трм132 , а в нём есть такие настройки ?

Анна Батракова
15.02.2018, 16:05
Спасибо за ответ , так же ещё установлен трм132 , а в нём есть такие настройки ?

На МР1 ТРМ132 можно подключить циркуляционные насосы, с описанной логикой работы.

za9c
15.02.2018, 16:13
Подскажите - пож-та как по модбасу менять уставку в ТРМ138?

Посылаю 10 06 00 13 03 84 7B DD

в ответ прибор шлёт ошибку!

Ильнур Гибадуллин
15.02.2018, 16:19
Подскажите - пож-та как по модбасу менять уставку в ТРМ138?

Посылаю 10 06 00 13 03 84 7B DD

в ответ прибор шлёт ошибку!

Какая ошибка приходит в ответ?

ТРМ138 поддерживает протокол Modbus RTU?

Для начала проверьте подключение клемм A-B, сетевые настройки.

za9c
15.02.2018, 16:30
Какая ошибка приходит в ответ?

ТРМ138 поддерживает протокол Modbus RTU?

Для начала проверьте подключение клемм A-B, сетевые настройки.
Считываю по модбасу все температуры, управляю выходными релюшками, и считываю значение уставок - но поменять их не могу!
в ответ шлёт 10 86 02 13 АС (всё в hex)

Уставка - это параметр {С.SP.C} или просто C.SP

Шатун
15.02.2018, 16:35
На МР1 ТРМ132 можно подключить циркуляционные насосы, с описанной логикой работы.
Спасибо , значит нужно ставить дополнительно реле времени , и подскажите пожалуйста где можно найти подробные инструкции по настройке трм138;132 .

Анна Батракова
16.02.2018, 11:06
Спасибо , значит нужно ставить дополнительно реле времени , и подскажите пожалуйста где можно найти подробные инструкции по настройке трм138;132 .
На нашем сайте ТРМ132
http://www.owen.ru/catalog/kontrolleri_dlya_sistem_otopleniya_i_goryachego_vo dosnabzheniya_gvs_trm132m/opisanie
ТРМ138
http://www.owen.ru/catalog/universalnij_izmeritel_regulyator_temperaturi_davl eniya_owen_trm_138/opisanie