PDA

Просмотр полной версии : Подключение токового датчика для трм212



Disease_kunq
21.02.2018, 22:27
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как подключить токовый датчик к ПИДу ТРМ212 с внешним источником питания.
Актуальна ли схема подключения, которая используется для трм1?
Есть ли необходимость вставлять резистор 50 Ом на вход Пида?

maximov2009
22.02.2018, 04:54
Добрый день. http://www.owen.ru/uploads/rie_trm212_1921.pdf на стр.45 "5.3.3.3 Подключение датчиков, имеющих унифицированный выходной сигнал тока
или напряжения" всё подробно расписано. Нагрузочное сопротивление между клеммами 10 и 11 ставить обязательно, без него покажет что попало. И судя по РЭ резистор должен быть не 50 Ом а 100 Ом. Поскольку у данной ТРМ нет своего источника для питания датчиков, используется внешний.
С уважением.

Disease_kunq
22.02.2018, 12:08
Спасибо большое, помогло.