PDA

Просмотр полной версии : Настройка ТРМ 251



Crimson
05.03.2018, 09:50
Доброго времени всем форумчанам!
Проблема с муфельной печкой ПМ-800п.
По неопытности случайно, сбросил настройки трм 251, после чего при включении через несколько секунд начинает мигать и щелкать индикатор "К1".
Сразу скажу что я простой пользователь и в настройке ничего не понимаю..

Пробовал настроить термопару в настройках "In-t" значение E_K, но это не дало результата. Видимо не все настроил
Подскажите пожалуйста весь процесс настройки, если это возможно и если сама печь исправна. Или хотя-бы откуда копать..

https://youtu.be/6TNIzLkL1zA

maximov2009
05.03.2018, 10:21
Добрый день. http://www.owen.ru/uploads/ki_trm251_evaluating_of_technologist_program_063.p df
Вот здесь вроде все шаги расписаны.
Если У Вас температуру показывает правильно - уже хорошо. Осталось забить программу технолога. А для этого Вам нужно знать на каком этапе, за какое время и до скольки градусов должен происходить нагрев.
С уважением.

Crimson
05.03.2018, 10:36
Добрый день. http://www.owen.ru/uploads/ki_trm251_evaluating_of_technologist_program_063.p df
Вот здесь вроде все шаги расписаны.
Если У Вас температуру показывает правильно - уже хорошо. Осталось забить программу технолога. А для этого Вам нужно знать на каком этапе, за какое время и до скольки градусов должен происходить нагрев.
С уважением.
Благодарю за ответ!
Программу технолога я умею настраивать и раньше пользовался этой печкой, просто случайно произошел сбой настроек датчиков (термопары и тд), а это я не знаю как настраивать...

maximov2009
05.03.2018, 11:13
http://www.owen.ru/uploads/re_trm251_2025.pdf
страница 52

Crimson
05.03.2018, 11:19
страница 52

Да по этой странице делал эти настройки в "In-t" выставил значение E_K (для термопары ТХА). Не помогло. Что делать дальше не знаю:(

maximov2009
05.03.2018, 11:24
Так температуру то правильно показывает?

Crimson
05.03.2018, 11:43
Так температуру то правильно показывает?
Температура в течении нескольких секунд после включения сильно не меняется (только начинает немного увеличиваться), сразу начинает мигать и щелкать индикатор к1 (чего раньше не было) после чего я ее выключаю

maximov2009
05.03.2018, 12:00
Так оно и должно мигать и щёлкать. Наверное у Вас уставка не сильно отличается от текущей, а выход работает в ПИД режиме. Это когда большая разница, тогда выход для начала включается на полную.

Crimson
05.03.2018, 12:15
если честно ничего не понял :confused: простите, плохо знаком терминами
"Большая разница" в чем? и что значит "уставка у вас" и "текушая уставка" ?

maximov2009
05.03.2018, 12:27
Попробую поподробнее.
Чтобы начался нагрев - должен включится выход К1. Он у Вас и включается, значит всё нормально.
Выход может работать двумя способами. Двухпозиционный - выход включается на всё время нагрева, пока не достигнет уставки температуры. Например 200градусов.
Другой режим называется ПИД регулирование. Включение происходит не постоянно до уставки, а как бы порциями. Причём чем меньше разница между текущей температурой и уставкой, тем импульсы короче.
Возможно раньше у Вас использовался 2 позиционный закон, сейчас переключился на ПИД. Вот Вы и смутились.
А вообще то надо у производителей ТРЕБОВАТЬ настройки.
Потому как сложно давать советы в такой ситуации, когда не знаешь как работало раньше. Тем более Вы сказали что с программой технолога знакомы.

Crimson
06.03.2018, 09:33
Благодарю за ответ :)

Ронни Дочь Разбойника
29.07.2019, 09:46
Здравствуйте! У меня муфельная печь на ТРМ 251, после небольшой аварии (термопара отсоединилась) сбились настройки (или не сбились - до этого я в них не заглядывала, если честно - но работает теперь не так, как раньше). Основная проблема: вместо того, чтобы нагревать порциями, печка греет непрерывно до уставки, хотя выставлен режим ПИД. Есть у кого-нибудь идеи, почему так может быть?
И второй вопрос: нашла в настройках ручное управление выходной мощностью (8.9), но не уверена, о какой мощности речь. Я могу выставить этот параметр, скажем, 50%, и получить вдвое слабее греющую печку - или это про другое?

FPavel
29.07.2019, 21:08
Ронни Дочь Разбойника, а если обратиться за списком настроек к производителю печи, а потом сравнить их с фактическими?

Но, раз вы говорите "печка греет непрерывно до уставки", то попробуйте проверить так называемую "программу технолога" по инструкции со странички прибора (https://owen.ru/product/trm251/example)
А сама инструкция https://owen.ru/uploads/21/ki_trm251_evaluating_of_technologist_program_063.p df
Тут уже вам решать с какой скоростью выходить к итоговой уставке.

Янковский Роман
31.07.2019, 09:34
Добрый день!

Проведите автонастройку ПИД-регулятора заново. Для этого предварительно установите значение параметра "Y0" равным 80% от максимально возможной температуры в системе (например, если макс. темп. =400 гр., то 400*0,8=320 гр.).

fga11
19.08.2019, 10:35
Добрый день.
По второму вопросу - ручное управление выходной мощностью используем для проверки нагревателей, контроль температуры не контролируется и нагрев идет пока его не выключите, Вы самостоятельно указываете подаваемую мощность на нагреватель. Как пример мы для проверки силитовых нагревателей подаем 50-65% мощности и контролируем визуально как нагреватели греются, управление у нас через ПИД.