Просмотр полной версии : СИ30 сбрасывается насчитанное значение при изменении режима вывода oUT
Добрый день. При изменении режима вывода oUT счётчик сбрасывается в 0. oUT меняю либо в режим включено после уставки или включено до уставки В руководстве о таком поведении не написано и мне кажется это странным. Для сброса есть свои управляющие сигналы.
Частая смена уставок как влияет на ресурс памяти? Заметил, что они сохраняются при отключении питания. Сохранение происходит именно при отключении или при каждой смене уставки?
Гузей Максим
16.03.2018, 12:23
Добрый день!
1)При смене режима OUT счетчик будет сбрасываться, это заложено в алгоритм работы прибора. В дальнейшем добавим эту информацию в документацию.
2)Есть определенный ресурс памяти при изменении значений, но он достаточно велик, чтобы его израсходовать его при эксплуатации. Гарантия на прибор составляет 2 года, а средний срок службы составляет не менее 10 лет.