PDA

Просмотр полной версии : СИ30 сбрасывается насчитанное значение при изменении режима вывода oUT



slonegd
12.03.2018, 15:06
Добрый день. При изменении режима вывода oUT счётчик сбрасывается в 0. oUT меняю либо в режим включено после уставки или включено до уставки В руководстве о таком поведении не написано и мне кажется это странным. Для сброса есть свои управляющие сигналы.

slonegd
13.03.2018, 09:02
Частая смена уставок как влияет на ресурс памяти? Заметил, что они сохраняются при отключении питания. Сохранение происходит именно при отключении или при каждой смене уставки?

Гузей Максим
16.03.2018, 12:23
Добрый день!

1)При смене режима OUT счетчик будет сбрасываться, это заложено в алгоритм работы прибора. В дальнейшем добавим эту информацию в документацию.

2)Есть определенный ресурс памяти при изменении значений, но он достаточно велик, чтобы его израсходовать его при эксплуатации. Гарантия на прибор составляет 2 года, а средний срок службы составляет не менее 10 лет.