Рамон74
23.03.2018, 10:52
Здравствуйте! На работе дали задачу по переделке фекальной насосной станции на автоматику. Имеется два насоса + 1 дренаж. Чтобы работала насосная в ручном, автоматическом и дистанционном режиме. Без дела лежит ПЛК-100.ТЛ. Вот на нем и решил собрать. В наличии сам ПЛК-100.ТЛ + 2 штуки МК110.4К.4Р +1 штука МВ-110.2А(за отсутствием 2А пришлось взять 8А). Возможно добавятся модуль DI или DO.
В Enlogic столкнулся с некоторой загвоздкой. Добавил ПЛК-100.ТЛ, его входа-выхода (работают). Далее добавил по протоколу Модбас МВ-110.8А - работает, видит датчик температуры. А вот пытаюсь добавить по протоколу модбас модуль МК110.4К.4Р его нет. Есть только в списке МК110-4Д(Н).4Р, вот его и добавил; из параметров видит только наличие связи, а параметры по входам-выходам не показывает. Как в список модбас добавить устройство МК110.4К.4Р ?
Есть ли ограничения в Enlogic по количеству каналов в пробной версии? Саму ТМЛ использовать не будем, т к уже есть SCADA СИМП ЛАЙТ. Хочу в Enlogic создать проект, загрузить в ПЛК100ТЛ и для связи с СИМП ЛАЙТ использовать ОРС-сервер Enlogic.OPC.Server. ТМЛ пробная версия.
Еще вопрос: по прошивке ПЛК100ТЛ. Есть ли новая прошивка на него? и если есть то прошивать как обычный ПЛК100?
Заранее спасибо!

Сергей Сисейкин
23.03.2018, 12:58
Здравствуйте! Среда разработки (модуль "Контроллеры") бесплатная, вы можете настроить программу для ПЛК и загрузить в него. Есть новые прошивки,3618936190 в архиве поменяйте расширение файла на .tar
Файл Mb-OWEN.IO нужно подменить в каталоге C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO (по умолчанию) в группе ОВЕН модули ввода-вывода будет МК110-4к-4р.36191

Рамон74
23.03.2018, 13:41
Не получается обновить. А можно поподробнее про замену расширения. Пробовал по всякому не получается. Может есть файл с уже поменяным расширением?

Рамон74
23.03.2018, 13:45
Обновление доходит до середины и пишет ошибку "Ошибка. продолжить передачу? Повтор или отмена"
36193

Сергей Сисейкин
26.03.2018, 10:02
на форум можно выкладывать файлы только определенных форматов. Для Файла ПО_embSoft_ПЛК-100-23.03.17.rar нужно включить средствами windows опцию отображения расширений файлов и изменить с .rar на .tar и этот файл не распаковывая загружать в ПЛК-100.ТЛ

Рамон74
26.03.2018, 10:51
Добрый день! Добавил Mb-OWEN.IO модуль 4К.4Р в программе EnLogic увидел, но перепрошить ПЛК100ТЛ так и не удалось.
Еще вопрос: в поле ФБД вставил элемент ИЛИ. На входе этого элемента вход 1 ПЛК, а на выходе ИЛИ - выход 1 ПЛК. Т е при срабатывании первого входа - срабатывает первый выход. Так вот загружаю прогу все вроде норм, но после загрузки этой простенькой проги, внутри контроллера что-то стало щелкать с периодичностью один раз в 3-4 секунды. Видимо какая то релюшка щелкает. Подскажите, щелкает это нормально или это что то не так?
Заранее спасибо!

Сергей Сисейкин
26.03.2018, 11:25
Надо обновить исполнительную систему, тогда "дребезга" не будет.

Рамон74
26.03.2018, 14:19
Обновить, всмысле перепрошить ПЛК ? Если перепрошить, то не получается. Менял расширение с rar на tar как саму папку так и внутри. Доходит до половины и пишет, что ошибка. В чем причина непонятно

Рамон74
26.03.2018, 14:41
Перепрошил. Скорее всего неверно указывал пароль 3его уровня. Однако "дребезг" не совсем исчез. Сейчас щелкает один раз в минуту или две. Щелкает по разному. Бывает один раз в 30 секунд, в минуту, две. Заново перепрошил, загрузил пустую программу. Далее загружаю новую программу с тем же лог элементом ИЛИ. Так же щелкает

Сергей Сисейкин
26.03.2018, 16:33
Перепрошил. Скорее всего неверно указывал пароль 3его уровня. Однако "дребезг" не совсем исчез. Сейчас щелкает один раз в минуту или две. Щелкает по разному. Бывает один раз в 30 секунд, в минуту, две. Заново перепрошил, загрузил пустую программу. Далее загружаю новую программу с тем же лог элементом ИЛИ. Так же щелкает

Да, полностью его устранить не получается, мы сократили до возможного минимума "дребезг", но он все равно остается. Попробуйте на выход ФБ использовать другой DO, бывало и такое, что на другом выходе "дребезга" меньше. Данная проблема присутствует на всех ПЛК-100, под каждой средой исполнения. Нужно понимать, что это влияет на физический износ DO.
Я бы рекомендовал Вам присмотреться к ПЛК-110.ТЛ, с этим ПЛК подобных проблем нет, и функционал контроллера намного больше, но он подороже.

Рамон74
26.03.2018, 19:36
Оно понятно, что нужен другой ПЛК. В свое время по неопытности заказали этот "аппарат" и сейчас не знаем, что с ним делать. Знали бы заказали бы обычный ПЛК100. У нас есть обычные 2 штуки ПЛК100 и ПЛК 110. Такого дребезга не замечал. А с другой стороны почему должен браться "дребезг"? Я "наглухо" соединяю общий контакт с любым входом ПЛК100ТЛ. В ФБД беру первый, второй или третий выход или беру второй вход. Комбинирую по всякому. Все равно щелкает. Несколько раз включался самопроизвольно первый выход:confused: Что мне делать с данным аппаратом? Если проблема не решится придется покупать отдельный выходной модуль, а выхода ПЛК100ТЛ не использовать.

melky
27.03.2018, 08:57
если на обычном ПЛК100 дребезга нет, а в ТЛ есть то вероятно причина в ПО ?. Не знаю, можно ли прошить его в вариант CDS и убедиться, что дребезг отсутствует ? если он будет, значит в ремонт.

Сергей Сисейкин
27.03.2018, 12:56
у Вас точно обновилась исполнительная система? сделайте, пожалуйста скриншот экрана - в модуле Контроллеры запустите опрос ПЛК и на вкладке "Контроллер" нажмите кнопку "Информация об ИС"

Рамон74
27.03.2018, 15:10
хорошо. 36254

Сергей Сисейкин
30.03.2018, 14:33
хорошо. 36254
попробуйте вот эту прошивку 36324

Рамон74
02.04.2018, 07:25
Загрузил новую прошивку. Пишет, что удачно. Только контроллер постоянно в рестарте. В одно время я столкнулся с этой проблемой и с помощью форума ее решил. Как я это сделал не помню. Сейчас буду вспоминать...

Рамон74
02.04.2018, 08:52
пытаюсь связаться через PuTTy. Делаю как сдесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27090. PuTTy выдает вот это36380
на команды не реагирует. Что можно сделать?

Сергей Сисейкин
02.04.2018, 09:09
Похоже, что сломался раздел FS, нужно его стереть и переустановить. Для того чтобы стереть, откройте также putty и сделайте рестарт ПЛК, у Вас будет где, то 0,5 секунды, чтобы ввести "#" дальше в окне программы увидите возможные действия и пропишите там команду 5 или 6, точно не помню, но там будет написано про раздел FS, после того как выполнится команда, контроллер будет доступен по заводскому адресу (можно в том же putty уточнить адрес и маску, нужно будет ему сменить адрес сетевой и затем снова попытаться залить прошивку, я бы еще раз попробовал последнюю, что я вам пересалал, но если результат опять будет такой же (рестарты), то придется еще раз все повторить и заливать уже предыдущую.

Рамон74
02.04.2018, 11:32
Новая прошивка глючная. Загрузил предыдущую. Сейчас мучаюсь с сохранением сетевого адреса в контроллере. После перезагрузки ПЛК сетевой адрес сбивается. Делаю как в этой ветке форума: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27090. Ну затрахался откровенно говоря. После загрузки программы сбивается адрес

Сергей Сисейкин
02.04.2018, 11:43
36386 вот эту утилитку установите в плк, чтобы не сбивался адрес. так же rar на .tar подмените

Рамон74
02.04.2018, 12:00
ок попробую

Рамон74
02.04.2018, 14:30
с этой прошивкой адрес не скидывается. Буду тестить прошивку

Сергей Сисейкин
02.04.2018, 15:14
какой сейчас ip адрес у Вашего ПЛК-100.тл? файл подгрузили тот, что я сегодня Вам скинул?

Рамон74
02.04.2018, 15:24
перепрошил последний файл. что интересно очень быстро обновилась прошивка. сейчас айпишник тот который нужен

Рамон74
03.04.2018, 13:53
Внутренние выходные реле ПЛК100ТЛ так же щелкают. Для эксперимента подключил через один из выходов ПЛК внешнее реле на 220 АС. При щелканьи внутреннего выходного реле ПЛК, кратковременно отщелкивает и внешнее реле. Для тех процесса так не пойдет. Что еще можно сделать?
Заранее спасибо! :(

Рамон74
04.04.2018, 14:25
Пришлось дополнительно поставить выходной модуль МУ 110-224.16Р. От выходов ПЛК отказался. Вот так нормально. Этот глюк с выходами у всех ПЛК100ТЛ? или это единичный случай?

Рамон74
05.04.2018, 13:34
Помогите пожалуйста еще по одной проблеме. Заметил, что примерно через час после загрузки конфигурации в ПЛК перестают передаваться данные в SCADA (Симп Лайт). Причем передаются только данные входов и выходов ПЛК, а данные дополнительных модулей не передаются. Хотя на модулях идет опрос (на лицевой панели моргает лампочка RS-485). Прикрепляю скриншоты проблемы36458

Сергей Сисейкин
05.04.2018, 14:37
установите соединение с ПЛК и посмотрите зарегистрирована ли исполнительная система (на вкладке контроллер, кнопка "Регистрация ИС"), не знаю подробностей того как Вы сделали "откат" плк, возможно нет регистрации.
По поводу "дребезга" - тестируем, работы ведутся.

Рамон74
05.04.2018, 15:04
Да, действительно, Энлоджик не зарегистрирована. Одни нули. А где взять серийный номер, код активации, регистрационный код? Откат сделал как вы и написали. В putty ввел #, вывелся список из 5 команд. 5 команда на очистку исп систему. Далее накатил вашу последнюю прошивку.

Сергей Сисейкин
06.04.2018, 09:27
пришлите на tml@owen.ru серийный номер ПЛК и маc-адрес (все должно быть на корпусе прибора).

Рамон74
06.04.2018, 10:36
выслал фото

Рамон74
23.04.2018, 09:26
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что мне все таки делать с этим ПЛК100ТЛ? Сдать его в ремонт к дилеру или ждать от вас прошивки? Прошло более 2 недель, а я так и не понял что делать с ПЛК.

Сергей Сисейкин
23.04.2018, 10:13
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что мне все таки делать с этим ПЛК100ТЛ? Сдать его в ремонт к дилеру или ждать от вас прошивки? Прошло более 2 недель, а я так и не понял что делать с ПЛК.

Здравствуйте, насколько я помню, у Вас слетела регистрация ИС Телемеханики при откате версии, сдайте в ремонт, там Вам восстановят регистрацию ПЛК и заодно пусть проверят выходы на "дребезг", вдруг проблема с конкретно этим контроллером.

Рамон74
23.04.2018, 10:18
спасибо! -------

Рамон74
27.06.2018, 14:34
Здравствуйте еще раз! Забрал данный контроллер ПЛК100.ТЛ с ремонта. Поменяли DD6 на плате PLC02C07, перепрограммировали v2.17.0. Пытаюсь поменять IP адрес. Адрес меняю как тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27090. После рестарта адрес скидывается на заводской. Что не так. Уже сталкивался с такой проблемой, но я ее решал, а сейчас что-то не получается. Помогите пожалуйста. причем захожу в сетевые интерфейсы, а там уже стоят нужные сетевые настройки. После рестарта скидывается адрес. Делал импорт как советовали. Нажимаю на сетевые интерфейсы: выдает "Чтение network.conf - ошибка! Неверная длина ответа (-1 байт) "

Сергей Сисейкин
28.06.2018, 15:16
Здравствуйте еще раз! Забрал данный контроллер ПЛК100.ТЛ с ремонта. Поменяли DD6 на плате PLC02C07, перепрограммировали v2.17.0. Пытаюсь поменять IP адрес. Адрес меняю как тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27090. После рестарта адрес скидывается на заводской. Что не так. Уже сталкивался с такой проблемой, но я ее решал, а сейчас что-то не получается. Помогите пожалуйста. причем захожу в сетевые интерфейсы, а там уже стоят нужные сетевые настройки. После рестарта скидывается адрес. Делал импорт как советовали. Нажимаю на сетевые интерфейсы: выдает "Чтение network.conf - ошибка! Неверная длина ответа (-1 байт) "

Здравствуйте.
37832
Вот этот файлик загрузите в плк, только сначала попробуйте его загрузить как файл(чуть ниже, чем загрузка исполнительной системы) после загрузки сделайте рестарт ПЛК. Если не поможет, то тогда этот файл уже как через тоже место, где загрузка ИС 37833

Рамон74
29.06.2018, 06:29
хорошо, попробую. Спасибо за ответ!
Вначале загрузил файл в контроллер по 1 способу, но после рестарта адрес возвращается на заводской. По второму способу получилось.
Начинаю "тестить" контроллер. Спасибо!