Просмотр полной версии : ПВТ-10 подключение к пр-200
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста как правильно подключить пвт-10 к пр-200 по аналоговым входам!
Я прочел правило эксплуатации, но схемы еще не умею читать, на картинке я обозначил как я понимаю схему, правильно ли это?
Приложу и вторую вдруг кто захочет порисовать и помочь мне...)) Заранее спасибо!!!!
36466
36465
maximov2009
06.04.2018, 05:30
Добрый день. Нарисовано правильно. Можете между выходом ПВТ и входом ПР поставить по сопротивлению в 500 ОМ, но не более 700 Ом. Это на всякий случай токоограничение.
А вообще может лучше по 485 привязаться, если у Вас порт свободен. Проще в монтаже, всего 2 проводка от ЮТП кабеля, если расстояние не больше полкилометра.
С уважением.
Спасибо большое, за быстрый отзыв.
С уважением!
Batonka17
17.04.2018, 17:48
Так все таки сопротивление надо ставить или нет?
Так все таки сопротивление надо ставить или нет?
оно стоит внутри ...
Alexey_Palich
17.04.2018, 19:18
485 это хорошо, про питание забыли так что 5 проводка
Batonka17
18.04.2018, 18:19
Может кто подскажет что ни так
Batonka17
18.04.2018, 18:25
Не в теории ,а на практике пр 200 и пвт 10 кто нибудь подключила ?
sertol64
19.04.2018, 07:37
Это Ваша схема36751
Я бы подключил так
36752
На худой конец попробовал бы так
36753
Потом бы залез в программу настройки прибора 36754, посмотрел бы там. Резисторы не надо ставить...Для 4-20мА там в ПР уже есть сопротивления. Да, кстати проверить в ПР перемычки ещё...
sertol64
19.04.2018, 07:40
Простите, миниатюра влезла по ошибке....
Batonka17
19.04.2018, 08:02
Перемычки стоят на последним фото видно , где ПР 200 без крышки
Batonka17
19.04.2018, 08:04
Настройка входа 5 и 6 фото
sertol64
19.04.2018, 08:20
Настройка входа 5 и 6 фото
Подсоедините ПР к компьютеру, зайдите в OwenLogik там посмотрите настройки прибора. И сделайте всётаки в схеме подключения один МИНУС36755с двумя минусами как то не получается токовая петля....
Настройка входа 5 и 6 фото
раз температура приходит, то осталось посмотреть в проекте как настроен вход для влажности, может верхняя граница диапазона равно минимальной (т.е. не настроенной), как в этом (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28582&p=276369&viewfull=1#post276369) посте
Никита Сергеев
19.04.2018, 10:18
Маленькое, конечно, замечание и не столь существенное, но у вас ПВТ100, а не ПВТ10.
sertol64
19.04.2018, 10:36
Маленькое, конечно, замечание и не столь существенное, но у вас ПВТ100, а не ПВТ10.
:)Простим это нуждающемуся в помощи. В других постах он этот прибор вообще называл ПВТ110.....
Сергей0308
19.04.2018, 22:08
:)Простим это нуждающемуся в помощи. В других постах он этот прибор вообще называл ПВТ110.....
Простим, не простим, это, как нельзя лучше его характеризует и красноречиво свидетельствует, что человек даже не удосужился уточнить название прибора! Зачем себя утруждать такими мелочами(глупостями), сейчас ему кто-нибудь поможет! Вот ещё пример: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28659
Batonka17
20.04.2018, 07:55
Ну написал я пвт110 ошибся торопился , что теперь вилами затыкать и на костре сжечь, А пвт 10 или пвт100 суть не меняет, схема подключения одинакова(диапазон не много отличается ). Давай те флудить не будем
sertol64
20.04.2018, 09:53
Ну написал я пвт110 ошибся торопился , что теперь вилами затыкать и на костре сжечь, А пвт 10 или пвт100 суть не меняет, схема подключения одинакова(диапазон не много отличается ). Давай те флудить не будем
Ладно Вам, не расстраивайся! Лучше скажи какие дела с подключением?
Batonka17
20.04.2018, 16:14
Все хорошо, сегодня ездил в тех поддержку диллера овна, итог замена 4 snd резистора на 120 ом (в понедельник будут перепаевать) ,программа и схема подключение были правильные поставили другой пр все заработало ,
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot