PDA

Просмотр полной версии : Включение насосов с экрана ПР200?



Stakris
11.04.2018, 11:34
Мне нужно автоматизировать КНС, особенностью объекта является управление с экрана ПР200, я написал прошивку, переключение режимов работает, в режиме авто все идет как часы, но запуск насосов в ручном режиме не осуществляется, при смене состояния насоса с Выкл во Вкл после нажатия на реле кнопки ОК значение обратно становится Выкл. Подскажите как решить данную проблему, может кто может подсказать как осуществить включение насосов с экрана ПР200?

maximov2009
11.04.2018, 11:45
Добрый день.
А где проект?
С уважением.

Stakris
11.04.2018, 11:53
Вот моя прошивка

maximov2009
11.04.2018, 12:30
Добрый день.
Вы пытаетесь одной и той же переменной М1, М2 управлять с двух мест, так нельзя. Вот она и сбрасывается, приоритет у схемы а не у экрана.
С уважением.

Stakris
11.04.2018, 13:42
Я в этом деле начинающий, можете подсказать как сделать?

Андрей Посохов
11.04.2018, 13:53
Тема закрыта, так как существует ровно такая же тут: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28618