Просмотр полной версии : 0...10V В 4...20мА с помощью ПР220
riht1975
17.04.2018, 12:58
Как выполнить программно в OWEN Logic преобразование входа AI 0...10В в выход AO 4...20мА:)
Аналоговый выход - значение 1=> 20ma ,то 0,2=>4ма
В настойках аналогового входа поставьте соответствие 10в=>1 0в=>0,2
riht1975
17.04.2018, 15:52
а программно какие блоки использовать хотя бы пример какой либо
блок прямая линия связи :)
maximov2009
17.04.2018, 16:14
Аналоговый выход - значение 1=> 20ma ,то 0,2=>4ма
В настойках аналогового входа поставьте соответствие 10в=>1 0в=>0,2
Добрый день. Анатолий, по моему Вы не правы. 0В=0. 0=4мА.
maximov2009
17.04.2018, 16:32
а программно какие блоки использовать хотя бы пример какой либо
Добрый день. Коллеги правильно написали, только коротко, постараюсь чуть подробнее.
ПР200 выбирается в модификации, зависящей от типа выхода. Вым нужно заказать модификацию с типом выхода 4-20мА. Вход настраиваемый, поэтому Вам нужно выбрать настройку перемычками на сигнал 0-10В. И в программе в свойствах входа тоже указать сигнал 0-10В. А Там же указать нижнее значение 0, верхнее=1.
В программе, как и писали коллеги значение на входе будет меняться от 0 до 1.
Если Вы соедините прямой связью вход и выход, то на физическом выходе программный 0 будет равен 4мА, а программная 1 будет равна 20мА.
С уважением.
riht1975
17.04.2018, 17:29
http://prntscr.com/j6gg81 так
maximov2009
18.04.2018, 04:16
http://prntscr.com/j6gg81 так
Совершенно верно.
riht1975
18.04.2018, 15:10
Ещё маленький вопрос а можно использовать 2 аналоговых входа 0...10В допустим сигнал от датчика давления вернее от двух, и через rs485 показания этих сигналов выводить на два светодиодных Modbus индикаторов СМИ2 соответственно использовать если ПР200
Ревака Юрий
18.04.2018, 15:16
Ещё маленький вопрос а можно использовать 2 аналоговых входа 0...10В допустим сигнал от датчика давления вернее от двух, и через rs485 показания этих сигналов выводить на два светодиодных Modbus индикаторов СМИ2 соответственно использовать если ПР200
Можно, шаблон сетевого устройства и пример работы так же имеется. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
riht1975
19.04.2018, 09:04
простому обывателю сложно разобраться с http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 есть ли реальные примеры использования в программе овен ложик и как использовать шаблон если необходимо использовать 2 СМИ2 у них же будут разные сетевые адреса?
Ревака Юрий
19.04.2018, 09:30
простому обывателю сложно разобраться с http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 есть ли реальные примеры использования в программе овен ложик и как использовать шаблон если необходимо использовать 2 СМИ2 у них же будут разные сетевые адреса?
Добавляете 2 шаблона и меняете адреса на те, которые у СМИ2. Там же рядом можно скачать пример использования в программе OWENLogic, мало того, залить его в прибор и посмотреть на работу, если и это сложно тогда даже не знаю как еще Вам помочь.
riht1975
19.04.2018, 11:16
Спасибо за помощь разобрался.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot