Просмотр полной версии : Калибровка 2ТРМ1.



Александр Сергеев
25.04.2018, 11:03
Здравствуйте. У меня есть в наличии регулятор температуры 2ТРМ1, работает в паре с термопарой ХК. Есто подозрения, что не верно показывает температуру. Пытался откалибровать прибор с помощью прибора Р4833 (УПИП), ничего не выходит. Может я что - то неправильно делаю? Кто может подсказать как откалибровать?

Eugene.A
25.04.2018, 11:13
И как вы с помощью Р4833 пытаетесь калибровать? Чем контролируете фактическую температуру? При какой температуре?
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11872&page=8

Александр Сергеев
25.04.2018, 11:31
И как вы с помощью Р4833 пытаетесь калибровать? Чем контролируете фактическую температуру? При какой температуре?
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11872&page=8

Я согласно специальной таблице выставляю мВ, например для 500 градусов выставляю 40, 29 мВ.

Eugene.A
25.04.2018, 12:35
И на сколько врёт? Температуру холодного спая учитываете?

Александр Сергеев
25.04.2018, 12:59
Показывает 516 градусов. А можно подробнее про температуру холодного спая?

Eugene.A
25.04.2018, 13:10
В прибор встроена компенсация температуры холодного спая. Измеряется температура вблизи клемм и прибавляется к показаниям.
Ведь термопара в сущности генерирует ЭДС, пропорциональную разности температур холодного и горячего спаев. Т.е. показывает температуру горячего спая при условии, что температура холодного спая равна 0°С.
К тому же всё это справедливо, если термопара подключена непосредственно к клеммам прибора. Если соединение требуется удлинить, необходимо использовать специальный компенсационный кабель.

Александр Сергеев
25.04.2018, 13:41
То есть, если температура свободных концов 16 градусов, то 516 градусов это и есть фактическая измеряемая температура?

Eugene.A
25.04.2018, 14:08
Примерно так.

Александр Сергеев
25.04.2018, 14:18
А есть разница между термопарой XK и XK(L)?

Александр Сергеев
25.04.2018, 14:25
Я провёл юстировку прибора с помощью нашего Р4833, вместо ПП-63 как указано в паспорте, для термопары ХК. Потом взяли сосуд с водой, вскипятили воду, опустили в него нашу термопару(ХК) и контрольный ртутный термометр. На термометре было 100 градусов, а на приборе 95. Погрешность в 5 градусов разве допустима?

Eugene.A
25.04.2018, 14:33
Отличие отечественного и зарубежного стандарта термопар ХК(L)
http://www.3450303.ru/index.php?route=information/information&information_id=38
Вы подключали выводы термопары непосредственно к клеммам прибора?

Александр Сергеев
25.04.2018, 14:51
Подключал непосредственно к клеммам прибора через компенсационный провод, термопару ХК.

Eugene.A
25.04.2018, 14:56
А у компенсационного провода жилы не перепутали?

Александр Сергеев
25.04.2018, 14:58
Всё правильно подключено, провод уже был подключен с завода.

Гузей Максим
26.04.2018, 09:10
Добрый день!

Сам прибор 2ТРМ1 какого года выпуска?

Хотелось бы уточнить, а используемая термопара отечественного или импортного производства?

Александр Сергеев
26.04.2018, 10:01
Добрый день! Прибор 2ТРМ1 2010 года выпуска, термопара отечественного производства.

Гузей Максим
26.04.2018, 11:24
Юстировка должна осуществляться при 64 мВ, РЭ, п.8.2.3 Юстировка при работе с ТП и датчиками постоянного тока или напряжения, стр.82-83

http://www.owen.ru/uploads/rie_2trm1_2615.pdf

Вообще,мы рекомендуем не производить юстировку самостоятельно, а обратиться в сервисный центр.

Список СЦ:http://www.owen.ru/78507995