Доброе утро.
Дано:
1) ПЛК 110 (IP:192.168.10.65 mask:255.255.0.0)
2) CoDeSys 2.3 на ПК (IP:192.168.10.4 mask:255.255.255.0)
3) OPC server for CoDeSys v2_0
4) MasterScada 3.9.0.2484
Написал программу, успешно соединялся с ПЛК, записал в него программу, смотрел как работает. Прикрутил к scada opc сервер, поработал неделю и начались чудеса со связью ПК со скадой и ПЛК.
Первоначально начались проблемы при перезаливке проекта с CoDeSys в ПЛК (Ошибка связи (#0): произошло отключение)
Помогало отключение питания ПЛК.
Исключил все проблемы связи (менял провода, коммутаторы), оставлял 2 устройства (ПЛК и ПК) в сети. На ошибку не влияет, он то работает, то нет.
ПЛК взят у фирмы ОВЕН на ознакомление, 40 дней подходят к концу, а он то работает, то нет.
В картинках все настройки системы, готов предоставить любую информацию по проекту.
Друзья помогите разобраться.
37075
37076
37077
37078
вот что значит не работает, ну не соединился режим онлайн в КДС с контроллером и что? В эмуляции отлаживайте свою программу, а в реальный контроллер не стоит заглядывать без особой необходимости. Когда появлется это окно разве ОРС выдает что переменные BAD?
вот что значит не работает, ну не соединился режим онлайн в КДС с контроллером и что? В эмуляции отлаживайте свою программу, а в реальный контроллер не стоит заглядывать без особой необходимости. Когда появлется это окно разве ОРС выдает что переменные BAD?
Да Бог с ним с CoDeSysом. К masterscada то его тоже не прицепить, не устанавливается связь и все тут.
Если бы он не работал вообще, то ладно, но он работал и переменные я видел свои!!!
37079
но он работал и переменные я видел свои!!!
так если всё работает, че Вы панику устраиваете на пустом месте
Мастерскада работает с ОРС как клиент, наличие плк ей вообще фиолетово
так если всё работает, че Вы панику устраиваете на пустом месте
Мастерскада работает с ОРС как клиент, наличие плк ей вообще фиолетово
Я поясню ход моей мысли, а Вы поправьте меня:
1) Пишу программу для ПЛК, обкатываю ее в эмуляторе.
2) Принимаю решение о загрузке ПО в ПЛК
3) Не могу подключиться к ПЛК, точнее подключаюсь к нему через раз.
4) Каким то образом с "танцами" и перезагрузкой заливаю ПО в ПЛК
5) Начинаю работать, вижу данные, скада генерит отчеты - я доволен.
6) В один прекрасный момент не вижу данных с ПЛК и не могу к нему подключиться никак.
ПЛК находится далеко от меня, у меня есть доступ в сеть предприятия, я его пингую, но он висит(и для OPC и для Codesys).
Просто хочу понять, как выйти из этой ситуации...
Пока говорим, попробовал использовать таргет файл PLC110.30_m_v2
Ничего не поменялось.
Придется ехать на предприятие и пытаться подцепить его по USB (т.к. у меня там Win7 64x, виртуальный COM я не установлю, придется искать какую нибудь XP)
Вы не принимайте критично мои посты, я искренне верю в ОВЕН и хочу разобраться.
использовать таргет файл PLC110.30_m_v2у Вас какой плк куплен с М02 на конце модели или всё же старый, может имеет смысл добавить в конфигуратор модуль Button
Причинно следственные связи (для понимания глубины моего, возможного, заблуждения):
MasterScada выдает ошибку 37081 , т.е. она не может подключиться к OPC.
OPC же выдает ошибку подключения к контроллеру -
(06.05.2018, 09:55:48.879) **** ERROR: PLC <PLC1> is not connected properly
(06.05.2018, 09:55:48.879) Client attached to server
(06.05.2018, 09:55:53.965) 2. Reconnect to <PLC1>
(06.05.2018, 09:55:53.966) [PLC1]: ::ConnectGateway(): m_ulGatewayChannels=1
(06.05.2018, 09:55:56.486) [PLC1]: ::DisconnectGateway(m_ulGateway=0): m_ulGatewayChannels=0
(06.05.2018, 09:55:56.486) **** ERROR: Open communication to <PLC1> failed
Все упирается в ПЛК.
Чуть позже выложу все шильды ПЛК и панели (которая тоже висит в ожидании соединения)
у Вас какой плк куплен с М02 на конце модели или всё же старый, может имеет смысл добавить в конфигуратор модуль Button
Вот он на фото 37082
Шильды выложу чуть позже, когда приеду на объект ;)
про модуль Button читал, но как то никак не применял (надо изучать)
так пусть местные перегрузят плк, залейте новую прогу с установленным модулем и может не придется ни куда ездить
так пусть местные перегрузят плк, залейте новую прогу с установленным модулем и может не придется ни куда ездить
Приехал ;)
Обесточил ПЛК, после подачи питания все нормализовалось и заработало: 37083
Кнопку СТАРТ/СТОП отключил ввел модуль Button (подсказка тут http://plc-blog.com.ua/owen-plc-110-60-bag-n2)
Хотя индикатор "РАБОТА" горел по приезду. Не горел только "СВЯЗЬ"
Запустил - тестирую.
Данные ПЛК: 37084
P.S. Capzap, спасибо тебе - добрый человек!
Если будет повторяться - проверьте напряжение встроенного аккумулятора и зеленые конденсаторы на нижней плате. У меня были подобные аттракционы с 100 плк, дело оказалось конденсаторах.
Хорошо, спасибо за совет.
ПЛК сутки уже отпахал, дай Бог все прошло ;)
Не долго музыка играла...
Опять перестал работать. Я включил логирование, выкладываю log файл. Может это как то поможет (как его перевести в читабельный вид?)
Готов выложить программу, готов на все :) Помогите!!!
Хм... Взял пустой проект, вставил в него BLINK и дергаю выходом - работает...
Вести с полей...
Отключил ПЛК110, СП307 от сети предприятия и соединил их через отдельный коммутатор - связь перестала пропадать...
Думаю, увод в отдельную подсеть должен спасти ситуацию. Пробую.
Вообщем картина такая:
Автономно система работает отлично. Как только коммутатор с ПЛК, СП307, OPC подключается к сети предприятия, первым падает панель, за ней OPC.
P.S. Отдельная подсеть не помогла... Пока не знаю куда копать, что то творится в сети.
Проверьте все же плату питания на плк. Указанные симптомы очень характерны для плк с питанием на 220в.
Проверьте все же плату питания на плк. Указанные симптомы очень характерны для плк с питанием на 220в.
Обязательно проверю, но позже. ПЛК новый. И в данный момент наше предприятие должно принять решение о дальнейшем использовании данных ПЛК...
Как то не хорошо все началось.
Плк овен лучше брать с питанием на 24 и м2 версию. Это избавит вас и от проблем с нижней платой и аккумулятором.
Тем более съемные клемники на старых и новых (м2) плк не совместимы друг с другом.
Вот именно, проверьте сеть, отдельная подсеть не панацея, если там проблемы с сетевым оборудованием..
Вот именно, проверьте сеть, отдельная подсеть не панацея, если там проблемы с сетевым оборудованием..
Занимаемся этим ;) Как будет результат, сразу напишу.
Вопрос подходит к разрешению.
От безысходности я обратился в техподдержку и буквально сразу получил запрос на уточнение информации по проблеме.
Специалист подключился к моему ПК и сделал вывод о неисправности ПЛК.
Что бы окончательно отвести подозрения от компьютерной сети, я переписал проект на ПЛК 100, который работает, панель не теряет связь.
Предположили, что неисправен сетевой интерфейс ПЛК, т.к. достаточно большое время приема-передачи у 110 ПЛК (см. картинку)
слева (ПЛК110) - справа(ПЛК100) включены в один коммутатор (новый)
37280
Благодарю за помощь в решении вопроса!
Ура!
Сегодня не семинаре нам обменяли ПЛК 110 на новый. Приехал на работу и сразу прошил его. ПЛК работает, как часы.
Спасибо ОВЕН!!!