PDA

Просмотр полной версии : мву-8



МИХАИЛ
22.03.2007, 13:13
здравствуйте уважаемый андрей николаев.
подскажите каким образом я могу дать с плк-100 команду (init) на мву-8.
с уважением михаил.

Разаренов Федор
22.03.2007, 18:03
Команда INIT прибора МВУ8 посылается как обычный параметр по сети RS-485. HASH-код параметра 0х00E9. Никаких данных в посылке не нужно. Т.е. посылать эту команду можно также, как и например команду r.oe. Если требуется более подробная информация о посылке параметров по сети ОВЕН, то напишите.
Не ясно, зачем Вам посылка этой команды. В МВУ8 команда INIT была заложена для вступления в силу некоторых конфигурационных параметров (например параметров сетевых входов или параметры работы по RS). Обычно эти параметры вступают в силу не после изменения, а после выключения и включения питания. Но если нет возможности включить питание, то можно послать команду INIT из конфигуратора.

МИХАИЛ
23.03.2007, 08:54
здравствуйте уважаемый федор.
согласно рук. по эксплуатации мву-8 страница 36 - "для синхронизации математической модели и реального положения задвижки установите задвижку в положение, указанное в параметре Lsp, и дайте команду Init из меню сервис программы "конфигуратор мву8""
тогда вопрос следующий - как послать обычный параметр с Hash-кодом параметра 0х00е9 ?
с уважением михаил.

Филоненко Владислав
23.03.2007, 09:25
2 варианта.
1. Используя SysLibCom/UNM, создаёте пачку с требуемым хешом в соответствии со стандартном протокола ОВЕН.
2. Создаете мастер ОВЕН с переменной с именем INIT и командным каналом

МИХАИЛ
23.03.2007, 09:59
здравствуйте владислав.
можно подробней про командный канал.
с уважением михаил.

Филоненко Владислав
23.03.2007, 10:13
в прошивке 2.00 и выше появилась возможность работы овен мастера в режимах по команде/смене значения. при этом в мастер можно добавлять переменные как без канала управления, так и с каналом. канал позволяет тонко управлять опросом переменных для целей конфигурирования.

МИХАИЛ
23.03.2007, 14:58
филоненко владиславв прошивке 2.00 и выше появилась возможность работы овен мастера в режимах по команде/смене значения. при этом в мастер можно добавлять переменные как без канала управления, так и с каналом. канал позволяет тонко управлять опросом переменных для целей конфигурирования.


а где можно прочитать как с этим работать?
с уважением михаил.

Филоненко Владислав
23.03.2007, 17:02
в руководстве, ожидается на сл. неделе.