PDA

Просмотр полной версии : Юстировка ТРМ138



das
17.05.2018, 12:39
Прошу помощи в разъяснении процедуры юстировки. В службе поддержки не смогли помочь.
К входам прибора подсоединены датчики: 1,3,7 - термометр сопротивления Pt 100, к входу 5 термометр сопротивления 50М.
К остальным входам 2,4,6,8 датчики ПД100 (4-20 мА).
Требуется провести юстировку входов 1,3,7 и 5.
Если я правильно понял из инструкции ,магазин сопротивлений ( 100 Ом) подключается к входу 1 по трех проводной схеме. Юстировка распостранится на входы 3 и7 ? При юстировке этим двум входам (3 и 7) должно быть что то подключено или это не важно ?
При юстировке входа 5 магазин сопротивлений на 50 Ом и тоже к входу №1 (естественно переключив его на другую группу преобразователей) ?

maximov2009
17.05.2018, 16:36
Добрый день. А зачем нужна юстировка. Вас не устраивает заводская настройка?
С уважением.

das
17.05.2018, 16:42
Да, не устраивает. Есть разброс в показаниях датчиков установленных на разных участках одной трубы.
При подключении ко входам магазина сопротивлений, нет (0). Разброс до +- 3 градусов. Корректировать (подгонять) показания
сдвигом характеристики наверно не правильно.

maximov2009
18.05.2018, 04:17
Корректировать (подгонять) показания сдвигом характеристики наверно не правильно.

Добрый день. Отчего же неправильно. Для этого и выведены эти коэффициенты в свободный доступ. Думаете юстировка как то по другому делается. Единственно что там коэффициенты загоняются поглубже в другую память.
Если Вам нужна большая точность, то датчики продают комплектами по 2 - 3 штуки. С подбором идентичных характеристик, специально для Вашего случая.
А так в обычной партии они всегда несколько разнятся. Но в пределах допуска конечно.
с уважением.