Просмотр полной версии : Подскажите так правильно подключать датчик к ПЛК 63?



Лёха
20.05.2018, 08:13
37337
Может имеет смысл сделать как то лучше? Спасибо за помощь.

maximov2009
20.05.2018, 09:58
Добрый день. У Вас же на Рис.3 нарисован выход датчика, а именно контаrты К1.1. OUTPUT. Вот через эти контакты и подавайте +24В на соответствующий вход. +12 нужно подавать от другого БП. Или от этого же, но понизить напряжение с помощью. стабилизатора.
Реле даст дополнительную гальваническую развязку.
А то что Вы нарисовали, при всём уважении, работать не должно.
Я так понял что это датчик освещения для якобы "Умного дома"?
С уважением.

Вольд
20.05.2018, 12:16
37337
Может имеет смысл сделать как то лучше? Спасибо за помощь.

Работать будут оба варианта, если в первой схеме на выходе будет стоять P-N-P транзистор.

Лёха
21.05.2018, 09:38
НА этот датчик можно подавать питание от 10 до 24 Вольта. Схема Рис.3. это заводской вариант. А можно ли напрямую подключить этот n-p-n транзистор к ПЛК по схеме СПРАВА? Можно или нет?

Лёха
21.05.2018, 09:45
Вопрос? А почему в ПЛК 73 написано, что можно подключать к дискретным входам p-n-p и n-p-n ключи? А на ПЛК 63 только p-n-p?

Вольд
21.05.2018, 11:26
А можно ли напрямую подключить этот n-p-n транзистор к ПЛК по схеме СПРАВА? Можно или нет?

Можно, если сможешь правильно организовать управления транзистором. БП должен иметь номинальное напряжение 24 В.
Проблем вообще не будет если вместо транзистора использовать оптрон.

Вольд
21.05.2018, 11:36
Вопрос? А почему в ПЛК 73 написано, что можно подключать к дискретным входам p-n-p и n-p-n ключи? А на ПЛК 63 только p-n-p?

Судя по Приложению Б датчики с N-P-N ключом на выходе подключать к дискретным входам ПЛК73 нельзя. В РЭ на ПЛК73 ошибочно указано про N-P-N.

Евгений Багаев
24.05.2018, 15:17
В РЭ на ПЛК73 ошибочно указано про N-P-N.

Спасибо, в ближайшее время исправим и добавим схему подключения p-n-p ключей.