PDA

Просмотр полной версии : Искра АТ.02 сопротивление нагрузки



mitroshkin
21.05.2018, 11:23
В инструкции по эксплуатации на барьер указан максимальный ток 40мА. Сопротивление барьера ~400 Ом. Получается падение 16В. 24-16 = 8В. Какие приборы работают от 8В?
Для эксплуатации с модулями аналогового ввода (причем производства ОВЕН) данные приборы не подходят. При стандартном сопротивлении аналогового модуля 250 Ом мы получаем суммарное сопротивление 650 Ом и при токе 20мА падение 13В. Обычно датчики работоспособны от напряжения 16В и выше. Даже загнав блок питания в 28В запустить датчик не получается.
Для чего эти приборы?

Вольд
21.05.2018, 12:09
Максимальное напряжение Uпит может быть 33 В. Какой конкретно аналоговый модуль вы подключаете ?

mitroshkin
21.05.2018, 12:16
У меня напряжение питания шкафа автоматики 24В.... Засовывать туда нестандартные 33В увольте.
Очень интересная формула. При 24В питания и 16В на датчик получаем отрицательное сопротивление. При 28В питания, получаем сопротивление 100 Ом. 100 Ом при 20мА - это 2В. Обычно 5В, 10В.

Вольд
21.05.2018, 12:44
Если мерится ток, то на входе модуля аналогового ввода ставится шунт 100 или 50 Ом. Значит суммарное сопротивление цепи будет максимум 390 + 100 = 490 Ом. При токе датчика 20 мА падение напряжения составит 490 * 0,02 = 9,8 В. Да на двух диодах упадет 1 В. Значит на датчик будет поступать 28 - 9,8 - 1 = 17,2 В.

Скорее всего неверно сделаны подключения, поэтому и возникли проблемы.

Вольд
21.05.2018, 12:51
По Искра АТ.02 и ранее были вопросы, например тут:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22824&highlight=%C8%F1%EA%F0%E0+%C0%D2.02
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17989&highlight=%C8%F1%EA%F0%E0+%C0%D2.02.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2035&highlight=%C8%F1%EA%F0%E0+%C0%D2.02
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9659&highlight=%C8%F1%EA%F0%E0+%C0%D2.02

Форум надо читать, можно много интересного найти. ;)

mitroshkin
21.05.2018, 13:48
Если мерится ток, то на входе модуля аналогового ввода ставится шунт 100 или 50 Ом. Значит суммарное сопротивление цепи будет максимум 390 + 100 = 490 Ом. При токе датчика 20 мА падение напряжения составит 490 * 0,02 = 9,8 В. Да на двух диодах упадет 1 В. Значит на датчик будет поступать 28 - 9,8 - 1 = 17,2 В.

Скорее всего неверно сделаны подключения, поэтому и возникли проблемы.

Я так понимаю вы не очень разбираетесь в аналоговых модулях? Шунт я буду ставить если у меня датчик токовый, а модуль для измерения напряжения. И то для 5В мне нужен шунт 250Ом. В токовых модулях шунт встроенный. Просто шунт 50 или 100 Ом я могу поставить если мне нужно только запитать датчик, без получения сигнала...

mitroshkin
21.05.2018, 13:50
По Искра АТ.02 и ранее были вопросы, например тут:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22824&highlight=%C8%F1%EA%F0%E0+%C0%D2.02
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17989&highlight=%C8%F1%EA%F0%E0+%C0%D2.02.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2035&highlight=%C8%F1%EA%F0%E0+%C0%D2.02
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9659&highlight=%C8%F1%EA%F0%E0+%C0%D2.02

Форум надо читать, можно много интересного найти. ;)

Все это было просмотренно и по моей проблеме в указанных ссылка ничего нет.

Вольд
21.05.2018, 13:53
Я так понимаю вы не очень разбираетесь в аналоговых модулях? Шунт я буду ставить если у меня датчик токовый, а модуль для измерения напряжения. И то для 5В мне нужен шунт 250Ом. В токовых модулях шунт встроенный. Просто шунт 50 или 100 Ом я могу поставить если мне нужно только запитать датчик, без получения сигнала...

Тип датчика и модуля аналогового ввода укажите ?

mitroshkin
21.05.2018, 14:13
Тип датчика и модуля аналогового ввода укажите ?

Модуль SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА SM 1231
Датчик SITRANS LG250 — ВОЛНОВОДНЫЙ РАДАРНЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ

Вольд
21.05.2018, 14:41
Модуль SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА SM 1231
Датчик SITRANS LG250 — ВОЛНОВОДНЫЙ РАДАРНЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ

Я просто поражаюсь как тебя с такими скудными техническими знаниями допустили к работе с таким оборудованием.

Датчик SITRANS LG250 имеет пассивный токовый выход 4...20 мА, значит к выходу Искра АТ.02 должен быть подключен аналоговый модуль, измеряющий ток. Модуль аналогового сигнала SM 1231 должен быть сконфигурирован на измерение тока, а не напряжения.

Все ясно ? Учи матчасть и повышай свой технический уровень, иначе удачи не видать. ;)

mitroshkin
21.05.2018, 15:41
Я просто поражаюсь как тебя с такими скудными техническими знаниями допустили к работе с таким оборудованием.

Датчик SITRANS LG250 имеет пассивный токовый выход 4...20 мА, значит к выходу Искра АТ.02 должен быть подключен аналоговый модуль, измеряющий ток. Модуль аналогового сигнала SM 1231 должен быть сконфигурирован на измерение тока, а не напряжения.

Все ясно ? Учи матчасть и повышай свой технический уровень, иначе удачи не видать. ;)

Не стоит грубить. Если ты не умеешь читать, то и не нужно давать советов!

АнтоN
01.07.2019, 12:03
Подниму тему. Надеюсь поможет тем, у кого появится подобный вопрос.
У меня тоже были сложности с показаниями измеренных значений от датчика с токовым выходом 4..20 мА через барьер ИСКРА-АТ.02.
Подключения делал, руководствуясь схемами из РЭ на барьер и из каталога 2018 года (стр.357).
Без барьера показания были нормальными. С барьером в CDS на вход.канале модуля появлялся код статуса "измер.значение слишком мало".
Здесь на форуме ответа/решения на свой вопрос не нашёл, хотя есть 2 темы из 4х, указанных выше Вольдом в этой теме (сообщ.#5).
В итоге получилось самостоятельно решить вопрос. Оказалось, что всё таки в подключениях были ошибки.
Цепочка аппаратуры: СПК110 + МВ110-224.8А + ИСКРА-АТ.02 + БП60Б-Д4-24С + ДМ5007АЕх (датчик избыточного давления).

Андрей_Б.
08.07.2020, 16:09
АнтоN, тоже возникли проблемы с подключением датчика через Искру.. Скажи, ты в схеме подключения датчика не ошибся? В даташите полярность у датчика наоборот:
50083

Модуль аналогового ввода настраивается как токовый, на тот же диапазон 4..20мА?

Екатерина Аладышева
09.07.2020, 15:31
АнтоN, тоже возникли проблемы с подключением датчика через Искру.. Скажи, ты в схеме подключения датчика не ошибся? В даташите полярность у датчика наоборот:
50083

Модуль аналогового ввода настраивается как токовый, на тот же диапазон 4..20мА?

Добрый день!
Какую связку оборудования подключаете?

Vlad84
18.11.2020, 10:55
Здравствуйте. Скажите, сколько датчиков можно подключить к Барьеру-АТ.03?

Мария Мильчакова
18.11.2020, 13:24
Добрый день.
На один барьер можно подключить один датчик.