Просмотр полной версии : Не могу запрограммировать ТРМ-12



dimas022
22.05.2018, 03:50
Здравствуйте уважаемые форумчане. Никогда не работал с приборами, принесли ТРМ12, все работает нормально, но не могу зайти на второй уровень программирования. Отображаются только значения 1 уровня. Нажимаю "ПРОГ" держу 3 сек. И ничего не происходит. Показывает значения 1 уровня. Возможно прибор сбросить аппаратно?

maximov2009
22.05.2018, 04:17
Добрый день. Обратите внимание что переход на программирование 2 уровня осуществляется только из режима РАБОТА. Из подменю первого уровня не выходит на второй уровень.
http://www.owen.ru/uploads/rie_trm12_2618.pdf
стр. 53,54 при введении кода 118 сброс на заводские настройки.
С уважением.

Евгений Пашигоров
23.08.2018, 01:07
ЧЧтобы не плодить темы, задам вопрос здесь, в общем, тема подходит.

Вопрос к разработчикам ТРМ12. Я столкнулся с неправильным регулированием (ошибка в алгоритме) этим прибором.

Задача ТРМ12 - поддержание температуры в емкости с продуктом. Емкость подогревается паром, прибор управляет задвижкой на пар (один выход открывает задвижку, другой - закрывает).
Настройка ТРМ12 такова. Прибор включен на регулирование ПИДом. Интегральная составляющая выключена (равна 0), так что имеем ПД-регулятор (по теории).
Пропорциональная составляющая (ширина полосы) ведет себя адекватно: увеличиваем ширину - регулирует мягче, уменьшаем - жестче. Но точности недостаточно, необходимо подключать Д-составляющую. Дифференциальная - это по скорости изменения температуры. (Ведет себя очень странно, как будто она опаздывает, и очень сильно).
Теперь конкретно о неадекватности. Исходная точка: температура выше уставки, достигла максимума. Прибор выдает импульсы на закрытие задвижки (пока претензий нет). Температура начинает уменьшаться. Вот уже достигла уставки, вот уже опустилась ниже уставки... А прибор продолжает закрывать задвижку! Ну нельзя же так! Провал температуры пришлось выправлять руками (оборудование ведь в работе).

Большая просьба к разработчикам исправить ошибку в алгоритме.

Stentor
23.08.2018, 09:57
Задача ТРМ12 - поддержание температуры в емкости с продуктом.

Интегральная составляющая выключена (равна 0)

Вот уже достигла уставки, вот уже опустилась ниже уставки... А прибор продолжает закрывать задвижку! Ну нельзя же так!
Да, похоже на то, что интегральная составляющая не отключается. :(

Насчёт дифференциальной. Я раньше много времени промучался, настраивая ТРМ12 для поддержания температуры воды на выходе водогрейного котла (3-поз. управление горелкой). И не я один...

сколько часов было убито на настройку ТРМ12, установленного на управление модулируемой горелкой

Потом понял, что в таких случаях дифф. составляющая практически не работает из-за медленного изменения температуры.
Если разработчики пока ещё не "усовершенствовали" алгоритм у ТРМ32, то можно использовать его: благодаря "параметру S" можно реализовать ПД-регулирование:

38457

Предлагаю это уже не первый год. Мои предложения, сделанные перед проектированием одной квартальной котельной:
http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-46#label_7

Maximus
04.09.2018, 09:48
Поведение прибора при описанной ситуации изучается, замечание будет устранено в обновленной версии встроенного ПО.

Maximus
14.09.2018, 11:15
ЧЧтобы не плодить темы, задам вопрос здесь, в общем, тема подходит.

Вопрос к разработчикам ТРМ12. Я столкнулся с неправильным регулированием (ошибка в алгоритме) этим прибором.

Задача ТРМ12 - поддержание температуры в емкости с продуктом. Емкость подогревается паром, прибор управляет задвижкой на пар (один выход открывает задвижку, другой - закрывает).
Настройка ТРМ12 такова. Прибор включен на регулирование ПИДом. Интегральная составляющая выключена (равна 0), так что имеем ПД-регулятор (по теории).
Пропорциональная составляющая (ширина полосы) ведет себя адекватно: увеличиваем ширину - регулирует мягче, уменьшаем - жестче. Но точности недостаточно, необходимо подключать Д-составляющую. Дифференциальная - это по скорости изменения температуры. (Ведет себя очень странно, как будто она опаздывает, и очень сильно).
Теперь конкретно о неадекватности. Исходная точка: температура выше уставки, достигла максимума. Прибор выдает импульсы на закрытие задвижки (пока претензий нет). Температура начинает уменьшаться. Вот уже достигла уставки, вот уже опустилась ниже уставки... А прибор продолжает закрывать задвижку! Ну нельзя же так! Провал температуры пришлось выправлять руками (оборудование ведь в работе).

Большая просьба к разработчикам исправить ошибку в алгоритме.

Евгений, мы обновили прошивку ТРМ12. Если вы можете участвовать в проверке, свяжитесь со мной по телефону (номер в личном сообщении).
Если в других пользователей ТРМ12 будет возможность\желание потестировать новый алгоритм, то дайте знать в этой ветке или личном сообщении для меня.

Путренко Николай
14.03.2022, 10:48
Евгений, мы обновили прошивку ТРМ12. Если вы можете участвовать в проверке, свяжитесь со мной по телефону (номер в личном сообщении).
Если в других пользователей ТРМ12 будет возможность\желание потестировать новый алгоритм, то дайте знать в этой ветке или личном сообщении для меня.
Доброго дня.
Подскажите, обновлялась ли прошивка в приборах - под рукой ТРМ12 2019 года ( завN 18360190932367247) ну и пара пиборов 2012 и 2014г - интегральная составляющая ведет себя как описано выше во всех 3-х, т.е. при установке в 0 явно не отключается.