PDA

Просмотр полной версии : Новый OPC + СИ8



Dmitrijb
25.05.2018, 09:52
Добрый день, есть вопрос по связи нового OPC cервера и счетчика импульсов СИ8. При использовании тега нарастающего итога счетчика в MS3.9, через некоторые промежутки времени теряется связь с прибором (прибор не отвечает),позже связь восстанавливается и потом повторяется по кругу.сетевые настройки прибора 9600 8N1,настройки OPC - время ожидания ответа:5000мс, повторы при ошибке:5, период опроса:10с. Подключаются через АС-4 - 4шт с адресями 30,35,40,45. В чем может быть проблема

Новикова Маргарита
25.05.2018, 10:38
Добрый день, есть вопрос по связи нового OPC cервера и счетчика импульсов СИ8. При использовании тега нарастающего итога счетчика в MS3.9, через некоторые промежутки времени теряется связь с прибором (прибор не отвечает),позже связь восстанавливается и потом повторяется по кругу.сетевые настройки прибора 9600 8N1,настройки OPC - время ожидания ответа:5000мс, повторы при ошибке:5, период опроса:10с. Подключаются через АС-4 - 4шт с адресями 30,35,40,45. В чем может быть проблема

Добрый день!
Уточните, пожалуйста, проблема возникает с одним конкретным прибором или со всеми сразу? Попробуйте подключить по отдельности каждый прибор и опросить. Будет ли повторяться ошибка?
В настройках ОРС-сервера установлена пауза между запросами для каждого прибора? Если нет, установите (напр. 10 мс).

Dmitrijb
25.05.2018, 14:43
После установки паузы между запросами, проблема стала возникать только в приборах с адресами 40,45

Новикова Маргарита
28.05.2018, 09:09
После установки паузы между запросами, проблема стала возникать только в приборах с адресами 40,45

Попробуйте увеличить до 20 мс.
Попробуйте подключить по отдельности каждый прибор.

Dmitrijb
28.05.2018, 09:49
увеличил паузу между запросами до 20мс, и подключил только один прибор с адресом 40. все так же, через некоторое время выдало ошибку что прибор не отвечает, и так же восстановилось

Новикова Маргарита
28.05.2018, 12:27
увеличил паузу между запросами до 20мс, и подключил только один прибор с адресом 40. все так же, через некоторое время выдало ошибку что прибор не отвечает, и так же восстановилось

Это повторяется на всех приборах или только на одном?

Dmitrijb
29.05.2018, 09:25
на 40 и 45 приборах ошибка вылетала гораздо чаще, чем в 35 и 30. Для примера на 35 приборе ошибка вылетела 1 раз за 20часов, когда как в 40 - 8раз за 1 час

Dmitrijb
30.05.2018, 11:36
Есть еще какие-нибудь идеи в чем может быть проблема?