PDA

Просмотр полной версии : МВ110-8А, обрыв датчика



Yohn
02.06.2018, 20:32
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону "рыть": МВ110-8А через некоторое время нормальной работы выдает "Обрыв датчика" - неважно термодатчик или "сухой контакт". Иногда после INIT - снова работет корректно, но недолго...

Alex_rem
04.06.2018, 13:39
Добрый день!
1. "через некоторое время" - это через сколько?
2. Какого года прибор? Напишите заводской номер.
3. Попробуйте перепрошить модуль. Прошивку можно скачать здесь: http://www.owen.ru/soft/32494142

Yohn
11.06.2018, 13:14
1. По разному. Может без сбоя отработать часов 20-30, а может через минуту после команды INIT снова показать обрыв датчика.
2. 2014-го. 31495140102007023
3. Первым делом прошил на 2.09

Alex_rem
14.06.2018, 16:24
1. По разному. Может без сбоя отработать часов 20-30, а может через минуту после команды INIT снова показать обрыв датчика.
....
Добрый день!
Я рекомендую отнести модуль в ближайший СЦ. Если в СЦ в процессе диагностики и тестирования ничего не найдут, попросите заменить процессорную плату. Ремонт МВ110-8А с заменой платы стоит 1900 руб..