alexx12
06.06.2018, 22:59
Для выполнения одного проекта заказчик принес ПЛК63. Ранее я уже работал с этими контроллерами, но они бли в другом корпусе. Приходилось работать и с ПЛК-73. А в этот немогу залить проект из Codesys постоянная "ошибка связи. произошло отключение". Проект пустой, а все равно не заливается. Заказчик уверяет что контроллер новый, просто лежит без дела. Он и правда 2017 года. При подаче питания ведет себя обычно. На экране написано: ядро 2.12 пустой проект. Попробовал обновить прошивку. Через DBGU обновилась нормально на ту же 2.12. Но связь через RS232 c Codesys так и не устанавливается. Пробовал на WINDOWS 7 и на WINDOWS XP. Не получается. Нет ли каких изменений в новой линейке контроллеров ПЛК63 кроме дизайна? Можно ли заливать проект в контроллер через DBGU или он только для смены прошивки?

Пантелеев Дмитрий
07.06.2018, 12:32
Добрый день. Проект загружается через Codesys и порт RS232 Debug - находится сбоку контроллера. Порт DBGU предназначен исключительно для прошивки внутреннего ПО.

alexx12
07.06.2018, 13:02
Наверное порт 232 контроллера неисправен. Я пробовал разные переходники COM-USB, разные кабели, разные системники. Связь не устанавливается. Таргет использовал с диска и с сайта. Не помогает.

melky
07.06.2018, 13:58
Вы к подключенному цеплялись или выключали ПЛК и после подключения кабеля подключались ?
Проверьте кабель согласно мануалу.

alexx12
07.06.2018, 14:38
ПЛК выключал, затем подключал кабель, потом включал ПЛК. Кабель проверял. Интересует новая ревизия ПЛК63. Она не отличается от старой в плане подключения (там скорость или еще какие параметры)?.

Пантелеев Дмитрий
07.06.2018, 14:47
ПЛК выключал, затем подключал кабель, потом включал ПЛК. Кабель проверял. Интересует новая ревизия ПЛК63. Она не отличается от старой в плане подключения (там скорость или еще какие параметры)?.

Не отличается.

alexx12
07.06.2018, 14:55
Последняя надежда умерла. Похоже дорога ему в сервис...

Пантелеев Дмитрий
07.06.2018, 15:05
Еще не умерла:) Вышлите свои контактные данные мне в личку, свяжусь с Вами.

alexx12
07.06.2018, 16:43
Данные отправил.

Александр0804
31.03.2020, 12:34
такая же проблема. новый контроллер ПЛК63 прошивка 2.12 нет связи. Подключаюсь через переходник rs232-usb фирмы bolid

Пантелеев Дмитрий
31.03.2020, 13:52
такая же проблема. новый контроллер ПЛК63 прошивка 2.12 нет связи. Подключаюсь через переходник rs232-usb фирмы bolid

1) Проверьте кабель КС1. Прозвоните его.
2) Он должен быть вставлен в ПЛК до включения контроллера в сеть.
3) Попробовать другой переходник.

И самое главное, убедиться, что в Codesys верные настройки подключения.

Spawn
02.04.2020, 09:49
2) Он должен быть вставлен в ПЛК до включения контроллера в сеть.
Дмитрий, не сочтите за грубость, но сеть - понятие растяжимое. Лучше будет указать, что кабель КС1 должен быть вставлен в разъем ПЛК до подачи на него (на ПЛК) электропитания.

Михаил М.
10.06.2020, 09:41
Добрый день. У меня такая же проблема с ПЛК63, как и у alexx12.
Есть 3 штуки "ПЛК63" 2017г. выпуска (они новые, просто пролежали на складе).
На 2 из них без проблем был загружен проект, а с одним вылетает "ошибка связи(#0): произошло отключение". На экране написано: ядро 2.12 пустой проект. Попробовал обновить прошивку. Через DBGU обновилась нормально на ту же 2.12. Но связь через RS232 c Codesys так и не устанавливается.
Можете что-нибудь посоветовать?

AllXXX
15.06.2020, 11:46
ПЛК73 также не могу связаться из CodeSys.
Выдает ошибку:
49643
Настройки:
49644
Побывал прошивать, с 3 экрана ерошился и все равно связи нет.
Раньше связывался. Заливал проект.

Пантелеев Дмитрий
15.06.2020, 12:18
ПЛК73 также не могу связаться из CodeSys.
Выдает ошибку:
49643
Настройки:
49644
Побывал прошивать, с 3 экрана ерошился и все равно связи нет.
Раньше связывался. Заливал проект.

Добрый день. Скорость должна быть 115200.

capzap
15.06.2020, 12:20
Добрый день. Скорость должна быть 115200.

тогда имеет смысл исправить документацию, там явно рисунок показывает что 38400 а в текстовом исполнении ни чего не расписано
Раздел 3.3.5 https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Documentation/Plc63_73_rp_v1.4.pdf

AllXXX
16.06.2020, 07:15
Добрый день. Скорость должна быть 115200.
Спасибо помогло.


тогда имеет смысл исправить документацию, там явно рисунок показывает что 38400 а в текстовом исполнении ни чего не расписано
Раздел 3.3.5 https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Documentation/Plc63_73_rp_v1.4.pdf
Подтверждаю!