Просмотр полной версии : ПЛК63. Нет связи с Codesys
Для выполнения одного проекта заказчик принес ПЛК63. Ранее я уже работал с этими контроллерами, но они бли в другом корпусе. Приходилось работать и с ПЛК-73. А в этот немогу залить проект из Codesys постоянная "ошибка связи. произошло отключение". Проект пустой, а все равно не заливается. Заказчик уверяет что контроллер новый, просто лежит без дела. Он и правда 2017 года. При подаче питания ведет себя обычно. На экране написано: ядро 2.12 пустой проект. Попробовал обновить прошивку. Через DBGU обновилась нормально на ту же 2.12. Но связь через RS232 c Codesys так и не устанавливается. Пробовал на WINDOWS 7 и на WINDOWS XP. Не получается. Нет ли каких изменений в новой линейке контроллеров ПЛК63 кроме дизайна? Можно ли заливать проект в контроллер через DBGU или он только для смены прошивки?
Пантелеев Дмитрий
07.06.2018, 12:32
Добрый день. Проект загружается через Codesys и порт RS232 Debug - находится сбоку контроллера. Порт DBGU предназначен исключительно для прошивки внутреннего ПО.
Наверное порт 232 контроллера неисправен. Я пробовал разные переходники COM-USB, разные кабели, разные системники. Связь не устанавливается. Таргет использовал с диска и с сайта. Не помогает.
Вы к подключенному цеплялись или выключали ПЛК и после подключения кабеля подключались ?
Проверьте кабель согласно мануалу.
ПЛК выключал, затем подключал кабель, потом включал ПЛК. Кабель проверял. Интересует новая ревизия ПЛК63. Она не отличается от старой в плане подключения (там скорость или еще какие параметры)?.
Пантелеев Дмитрий
07.06.2018, 14:47
ПЛК выключал, затем подключал кабель, потом включал ПЛК. Кабель проверял. Интересует новая ревизия ПЛК63. Она не отличается от старой в плане подключения (там скорость или еще какие параметры)?.
Не отличается.
Последняя надежда умерла. Похоже дорога ему в сервис...
Пантелеев Дмитрий
07.06.2018, 15:05
Еще не умерла:) Вышлите свои контактные данные мне в личку, свяжусь с Вами.
Александр0804
31.03.2020, 12:34
такая же проблема. новый контроллер ПЛК63 прошивка 2.12 нет связи. Подключаюсь через переходник rs232-usb фирмы bolid
Пантелеев Дмитрий
31.03.2020, 13:52
такая же проблема. новый контроллер ПЛК63 прошивка 2.12 нет связи. Подключаюсь через переходник rs232-usb фирмы bolid
1) Проверьте кабель КС1. Прозвоните его.
2) Он должен быть вставлен в ПЛК до включения контроллера в сеть.
3) Попробовать другой переходник.
И самое главное, убедиться, что в Codesys верные настройки подключения.
2) Он должен быть вставлен в ПЛК до включения контроллера в сеть.
Дмитрий, не сочтите за грубость, но сеть - понятие растяжимое. Лучше будет указать, что кабель КС1 должен быть вставлен в разъем ПЛК до подачи на него (на ПЛК) электропитания.
Михаил М.
10.06.2020, 09:41
Добрый день. У меня такая же проблема с ПЛК63, как и у alexx12.
Есть 3 штуки "ПЛК63" 2017г. выпуска (они новые, просто пролежали на складе).
На 2 из них без проблем был загружен проект, а с одним вылетает "ошибка связи(#0): произошло отключение". На экране написано: ядро 2.12 пустой проект. Попробовал обновить прошивку. Через DBGU обновилась нормально на ту же 2.12. Но связь через RS232 c Codesys так и не устанавливается.
Можете что-нибудь посоветовать?
ПЛК73 также не могу связаться из CodeSys.
Выдает ошибку:
49643
Настройки:
49644
Побывал прошивать, с 3 экрана ерошился и все равно связи нет.
Раньше связывался. Заливал проект.
Пантелеев Дмитрий
15.06.2020, 12:18
ПЛК73 также не могу связаться из CodeSys.
Выдает ошибку:
49643
Настройки:
49644
Побывал прошивать, с 3 экрана ерошился и все равно связи нет.
Раньше связывался. Заливал проект.
Добрый день. Скорость должна быть 115200.
Добрый день. Скорость должна быть 115200.
тогда имеет смысл исправить документацию, там явно рисунок показывает что 38400 а в текстовом исполнении ни чего не расписано
Раздел 3.3.5 https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Documentation/Plc63_73_rp_v1.4.pdf
Добрый день. Скорость должна быть 115200.
Спасибо помогло.
тогда имеет смысл исправить документацию, там явно рисунок показывает что 38400 а в текстовом исполнении ни чего не расписано
Раздел 3.3.5 https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Documentation/Plc63_73_rp_v1.4.pdf
Подтверждаю!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot