PDA

Просмотр полной версии : Аналоговый вход ПЛК 160 проблема.



Денис_NTS
13.06.2018, 10:08
Здравствуйте. ПЛК160 + Weintek + Аналоговый датчик 4-20 мА ПД100И .
Вчера ночью перестал обновляться аналоговый вход.(2 месяца полет нормальный) Значение "зависло" на значении близком к "0". При отключении разъема датчика значение на канале не поменялось (показания канала в CodeSys конфигурация ПЛК). После перезагрузки ПЛК канал заработал. В тоже время опрос по ModBus RTU RS 485 (Universal Modbus Device - "by poll time"!!!)прекратился. Для запуска опроса потребовалось прописать 0хFF в Command CHANNEL. Что это за сбой? Как с таким бороться? (Помню ПЛК110 в стоп уходил самопроизвольно, там кнопку в конфигурации "подтягивал" и проблема решена). Может и здесь какой костыль нужен?

Денис_NTS
13.06.2018, 11:13
Программа ПЛК "крутилась", button стоит... Мне нужно решение и ,скорее всего, официальный ответ от "ОВЕН". По поводу последнего позже.

Мастеренко Иван
13.06.2018, 17:38
Здравствуйте!

1. Обмен по Modbus перестал выполняться одновременно с "зависшим" аналоговым входом? После перезагрузки по питанию обмен не восстановился?
2. Рядом с контроллером есть силовое оборудование?
3. Сигнальные провода лежат в одном коробе с силовыми?
4. Есть ли защита от перенапряжений, помех со стороны питания?


5. Какая модификация ПЛК160?
6. Какая версия прошивка ПЛК160?
7. Ранее такие случаи не фиксировали?