Просмотр полной версии : ТРМ200 и ПД100



1k5
14.06.2018, 14:55
Не удается подключить датчик ПД100-ДИ1,6-111-0,5 к ТРМ200 Щ2.
После включения прибор последовательно показывает 0 -> 236 -> 694 -> 980 -> Err.5
Что проверять?

Подключение по схеме на рис.5 краткого руководства Преобразователь давления ПД100 (рег.№072).
Используется только вход 1.
Подключаю с внешним источником 12В DC.
Rи = 106 Ом
Rогр = 0 Ом
Тип датчика установлен в C4.20
На входе датчика атмосферное давление.

Petrovi4
14.06.2018, 17:49
ПД100 со 100 Ом нагрузкой работает от 14В питающего напряжения стр. 13 инструкции ПД100

Мария Мильчакова
15.06.2018, 10:41
Не удается подключить датчик ПД100-ДИ1,6-111-0,5 к ТРМ200 Щ2.
После включения прибор последовательно показывает 0 -> 236 -> 694 -> 980 -> Err.5
Что проверять?

Подключение по схеме на рис.5 краткого руководства Преобразователь давления ПД100 (рег.№072).
Используется только вход 1.
Подключаю с внешним источником 12В DC.
Rи = 106 Ом
Rогр = 0 Ом
Тип датчика установлен в C4.20
На входе датчика атмосферное давление.


Добрый день.
Проверьте схему подключения в http://www.owen.ru/uploads/datchik_davleniya_4...20ma_5.pdf
Возможно, где-то перепутана полярность или не установлен резистор. Также проверьте все контакты.
Далее по напряжению питания: на установленном прецизионном резисторе напряжение должно быть минимум 2 В, а учитывая, что блок питания у Вас на 12В, возможно, где-то в линии связи падение напряжения оказалось больше, чем 10В и необходимых 2 В на резисторе нет. Для более стабильной работы рекомендую заменить питание с 12В на 24В.

1k5
26.06.2018, 21:20
Спасибо за подсказки!
Был в другом городе, поэтому не мог проверить сразу.
Ничего не изменял. Схему проверил. Отличие только в отсутствии второго датчика и R2.
Измерил напряжения относительно цепи 2 (- питания):
Цепь 1 (+ питания) +12.2 В
Цепь 11 (выход датчика) +0.432 В
На индикаторе ТРМ теперь нет Error.5, а высвечивается значение 50.
Настройки ТРМ прежние.
Блок питания 12 В менять на другой весьма нежелательно.

1k5
27.06.2018, 16:07
В дополнение к предыдущему сообщению:
1. Взял лабораторный источник питания, регулируемый и проверил,
что изменится, если увеличить напряжения питания.
Не изменилось по сути ничего в диапазоне питания от 12 до 27В
Напряжение на резисторе изменялось в пределах 400-440 мВ
Индикатор ТРМ200 показывал одно из двух значений 50 или 19.

2. Зависимость от номинала нагрузочного резистора.
Установил напряжение питания 14 В.
Изменял Rн в диапазоне от 43 до 210 Ом
Ни на что не влияет. На резисторе, по-прежнему, около 430 мВ.

3. Демонтировал датчик и прозвонил контакты
От 1(+) к 2(-) дает 610 кОм, все остальные варианты - разрыв.

Использовались приборы Б5-78/7 и АКИП-4125/1.

ASo
27.06.2018, 16:13
Ток в цепи измеряли?

Мария Мильчакова
28.06.2018, 10:31
Попробуйте измерить ток в цепи или подключить к прибору задатчик 4..20 мА. Проверьте код типа датчика на первом входе (in.t1) параметры сдвига и наклона характеристик (SH1 и KU1 -они должны быть 0 и 1 соответственно), а также верхний и нижний предел индикации (in.L1 и in.Н1, можно поставить их 4 и 20 и проверить соответствие реальным значениям подаваемого тока), попробуйте все же проверит показания прибора ТРМ200 на номинальном напряжении питания датчика 24 В.

1k5
29.06.2018, 18:11
При 24 В питания напряжение на R1 составляет 430 мВ, на индикаторе ТРМ - значение 19.
Ток не измерял.
Остальные проверки смогу теперь выполнить не раньше середины июля.