Просмотр полной версии : Модуль настройки RS-485 ПЛК63 в режиме Slave-устройства
Newcomer
22.06.2018, 17:18
Добрый день.
В конфигураторе можно задать только параметры порта, скорость обмена и т.д. Не понятно как задать регистры.
В 3-х слотах пользоватевского меню.
Замечу, что групповые запросы чтения производятся по другим адресам, а групповые запросы записи, кроме 2-х регистров для одной Q переменной, не поддерживаются.
Newcomer
22.06.2018, 18:03
В 3-х слотах пользоватевского меню.
Замечу, что групповые запросы чтения производятся по другим адресам, а групповые запросы записи, кроме 2-х регистров для одной Q переменной, не поддерживаются.
Спасибо, вроде разобрался.