Добрый день, подскажите пожалуйста. Нашел вопрос который меня интересует.
Ранее его задавали:

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11657&highlight=%F3%F224

Помогите пожалуйста. Нужно запрограммировать ут24 так чтоб он мог управлять печью для полимерной окраски.
ут24 работает в паре с ПИД-регулятором трм10.
Описание цикла:
При включении питания начинается разогрев печи,
По достижении 200 градусов подается сигнал на вход 1 и запускает 1 таймер,
По истечению 3 секунд включается ВУ1 и загорается лампа "Работа"
При открытии дверей срабатывает реле и подает сигнал на вход 2 запуская этим второй таймер,
По истечению 10 мин срабатывает ВУ2 загорается лампа "Готов" и отключается питание таймера и ПИД-регулятора.
При включении питания цикл повторяется.
Вся схема уже собрана.

Так же был ответ:

Параметры такие.
Для первого канала:
Cn1
Stn1 - 2
t1dl - 0
d1on - 0
d1of - 0
n1 - 1
ind1 - 2
inp - 1
rest - 1
sec - 0
corr - 100
init - 1
Stt1 - 1
t1on - 0
t1of - 3 секунды
Stt1 - 2
t1on - время работы
t1of - 0

Для второго канала:
Cn2
Stn2 - 2
t2dl - 0
d2on - 0
d2of - 0
n2 - 1
ind2 - 2
inp - 1
rest - 1
sec - 0
corr - 100
init - 1
Stt2 - 1
t2on - 0
t2of - 10 минут
Stt2 - 2
t2on - 5 мин
t2of - 0

Все вроде понятно, только вот один вопрос как подается сигнал от трм10 при достижении 200 градусов?

У нас принцип такой, идет нагрев до 180 градусов, при достижении заданной температуры должен запуститься таймер на 20 минут, затем все должно отключиться.
Может кто нибудь помочь?

Alexey_Palich
02.07.2018, 10:12
Ну наверное посредством замыкания проводов релюшкой на выходе 2 ТРМ10 приходящих на УТ-24, для запуска УТ-24.

Мария Мильчакова
02.07.2018, 13:45
Добрый день, подскажите пожалуйста. Нашел вопрос который меня интересует.
Ранее его задавали:

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11657&highlight=%F3%F224

Помогите пожалуйста. Нужно запрограммировать ут24 так чтоб он мог управлять печью для полимерной окраски.
ут24 работает в паре с ПИД-регулятором трм10.
Описание цикла:
При включении питания начинается разогрев печи,
По достижении 200 градусов подается сигнал на вход 1 и запускает 1 таймер,
По истечению 3 секунд включается ВУ1 и загорается лампа "Работа"
При открытии дверей срабатывает реле и подает сигнал на вход 2 запуская этим второй таймер,
По истечению 10 мин срабатывает ВУ2 загорается лампа "Готов" и отключается питание таймера и ПИД-регулятора.
При включении питания цикл повторяется.
Вся схема уже собрана.

Так же был ответ:

Параметры такие.
Для первого канала:
Cn1
Stn1 - 2
t1dl - 0
d1on - 0
d1of - 0
n1 - 1
ind1 - 2
inp - 1
rest - 1
sec - 0
corr - 100
init - 1
Stt1 - 1
t1on - 0
t1of - 3 секунды
Stt1 - 2
t1on - время работы
t1of - 0

Для второго канала:
Cn2
Stn2 - 2
t2dl - 0
d2on - 0
d2of - 0
n2 - 1
ind2 - 2
inp - 1
rest - 1
sec - 0
corr - 100
init - 1
Stt2 - 1
t2on - 0
t2of - 10 минут
Stt2 - 2
t2on - 5 мин
t2of - 0

Все вроде понятно, только вот один вопрос как подается сигнал от трм10 при достижении 200 градусов?

У нас принцип такой, идет нагрев до 180 градусов, при достижении заданной температуры должен запуститься таймер на 20 минут, затем все должно отключиться.
Может кто нибудь помочь?


Добрый день.
Учитывая, что написано, что УТ24 работает в паре с ТРМ10, думаю, что имеется в виду второй выход ТРМ10 (сигнализация или 2-позиционное регулирование). Схему можно посмотреть здесь: http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_pid_regulyator_odnokanal_nij_oven_trm10/16842550
Реле второго выхода ТРМ10 замыкается при достижении 200 градусов, и сигнал с него подается первый вход УТ24.