Просмотр полной версии : Поиск неисправности "LLLL" на 2ТРМ1 + ПВТ100-Н5.2.И.х



gvsp
17.07.2018, 17:25
Перестала работать связка измерителя 2ТРМ1 и датчика ПВТ100-Н5.2.И.х с зондом RH.16.2
Выдаёт ошибку LLLL и мигают диоды двух каналов одновременно. По книжке LLLL это обрыв или замыкание датчика 4..20. В какую сторону копать, это могут быть проблемы в самом ПВТ100-Н5.2.И.х или в его зонде или и в 2ТРМ1 могут быть проблемы?
Начну завтра с проверки прихода 24 вольт на ПВТ100-Н5.2.И.х, потом замерю токи на каналах, они должны быть 4-20 mA. Куда копать, если токи на одном или на двух каналах не будут соответствовать? Если виноват зонд, то как его проверить? Запасных нету. Есть только тестер.

Alexey_Palich
17.07.2018, 18:28
Ну если есть тестер, прозвоните цепи. У меня под рукой всегда задатчик тока, если в чем то не уверен подключаешь вместо датчика и все.

gvsp
18.07.2018, 10:26
2ТРМ1 выдаёт 23,5 вольта. На ПВТ100 они приходят. На выходах ПВТ100 при отсоединении проводов те же 23,5 вольта. Но ток в разрыве 0 и напряжение при коммутации тоже на выходах становится 0. Даже если не коммутировать выход с 2ТРМ1, а замкнуть только через штатный резистор.
Приговаривать весь ПВТ100 или это может быть из-за обрыва зонда? При отсоединении зонда ничего не меняется. Как проверять зонд не нашёл, там датчики температуры и влажности.

Гузей Максим
18.07.2018, 14:37
В ходе телефонного разговора было предложено отправить ПВТ100 в сервисный центр, так как ток в разрыве равный нулю говорит о неисправности преобразователя. При отключенном зонде прибор должен выдавать 4 мА.

gvsp
18.07.2018, 16:16
В ходе телефонного разговора было предложено отправить ПВТ100 в сервисный центр, так как ток в разрыве равный нулю говорит о неисправности преобразователя. При отключенном зонде прибор должен выдавать 4 мА.
Спасибо. Связались с сервисным центром, но всё же заказали у них новый ПВТ100, из за того, что данные датчики они на ремонт отправляют в Москву, что займёт время, а цена нового вполне преемлима.
Кроме того по Вашему совету, изменив режим 2ТРМ1 на подключение термопары и поставив на входы (точнее оставив их там ) резисторы на 50 Ом убедился, что 2ТРМ1 исправен и выдаёт информацию по обоим каналам. Буду ждать прихода ПВТ.

gvsp
15.02.2019, 11:53
Новый ПВТ100-Н5.2.И.х не проработал и полгода. Сказали, что периодически появляется "LLLL" на 2ТРМ1, потом опять начинает работать. В понедельник всё замерю, но похоже на то, что было.

Александр Ч.
21.02.2019, 12:43
Провода ещё можно проверить и соединения. У ПВТ безвинтовой разъем. Может там чего недоткнули?

gvsp
21.02.2019, 13:02
Провода ещё можно проверить и соединения. У ПВТ безвинтовой разъем. Может там чего недоткнули?
Да вроде всё проверил. Все контакты на месте. Сейчас всё опять нормально работает.

Александр Ч.
21.02.2019, 14:05
Резисторы на входе ТРМ частенько не пропаивают, и они плохо контачат-меньшего сечения, чем провод. Правда в этом случае было бы НННН. И ещё-перемычка на клеммах 11-12 есть? Раньше эти клеммы были соединены в приборе, потому не ставили

gvsp
21.02.2019, 14:40
Резисторы на входе ТРМ частенько не пропаивают, и они плохо контачат-меньшего сечения, чем провод. Правда в этом случае было бы НННН. И ещё-перемычка на клеммах 11-12 есть? Раньше эти клеммы были соединены в приборе, потому не ставили
Резисторы, как в руководстве нарисовано с ножками намотанными на провода, так что не могут не контачить. Перемычку далеко сейчас идти смотреть, но вроде нету.