Доброго дня форумчане!
Первый раз столкнулся с ПЛК110-М02
Ни как не могу подключить модуль МВ110-16Д.
Добавить подэлемент не получается.
Или теперь надо как то по другому?
С уважением: Вячеслав
Зинько Владислав
18.07.2018, 16:24
Доброго дня форумчане!
Первый раз столкнулся с ПЛК110-М02
Ни как не могу подключить модуль МВ110-16Д.
Добавить подэлемент не получается.
Или теперь надо как то по другому?
С уважением: Вячеслав
Добрый день!
1. Устройства добавляются при работе с модулем Modbus (master). Вы же используете мастера сети по протоколу ОВЕН.
2. Почему Вы решили использовать протокол ОВЕН для связи с модулем?
Здравствуйте, Владислав!
Благодарю за ответ.
Да, начал набивать Modbus.
Просто всегда конфигурировал так:
ПЛК с модулями и прочими ТРМ по протоколу ОВЕН, Modbus на диспетчеризацию. (диспетчеризировано более 30 объектов)
А тут полдня помучил родной протокол ОВЕН, понял что просто теряю время, переходим на MOdbus.
Вопрос задан из интереса - с новым ПЛК протокол ОВЕН хоронится?
С уважением: Вячеслав
Зинько Владислав
19.07.2018, 09:08
Здравствуйте, Владислав!
Вопрос задан из интереса - с новым ПЛК протокол ОВЕН хоронится?
С уважением: Вячеслав
Нет, не хоронится.
ПЛК110-m02 поддерживает протокол ОВЕН.