PDA

Просмотр полной версии : Линия rs485 и ОВЕН АС4



igkondrat
26.07.2018, 15:01
Добрый день,
Прощу помощи, а даже больше пояснений.
Ситуация такая, есть построенная давным давно линия rs485, на ней «висят» около 30 приборов. Линия построена неправильно, т.е. с большим кол-вом ответвлений.(рис.1)

При попытке опроса приборов через преобразователь Ethernet-RS485, на запросы постоянно прилетают «нули», резисторы 120Ом на концах линии проблему не решают, но как только в начале линии я параллельно подключаю преобразователь АС4(с DIP переключателем в положение 100Ом) и подаю на него питания через USB(рис.2), то сразу начинается опрос через Ethernet-RS485 без ошибок. Отключив питания с АС4, но не снимая с линия, опять в ответ нули.

Как это можно объяснить? Что происходит при падаче питания на АС4?
Колхозным методом я конечно могу оставить в начале линии AC4 воткнутым в usb-блок питания :) , но мне кажется это не правильный выход из ситуации и хотелось бы разобраться как можно этого избежать.

Спасибо.

SA104
26.07.2018, 15:29
Вместо АС4 резистор на 120 Ом воткните (если витая пара конечно)

Newcomer
26.07.2018, 15:36
Возможно у АС4 линии A и B через резисторы подключены к +5 В.

igkondrat
26.07.2018, 15:47
Просто резистор вместо АС4 не помогает, а вот по поводу подключения А и В к +5В похоже ближе к правде.

Newcomer
26.07.2018, 16:12
Просто резистор вместо АС4 не помогает

100 Ом вместо АС4 пробовали вешать ?

igkondrat
26.07.2018, 16:15
У меня 120 Ом, я думаю 20 Ом не большая разница?

Newcomer
26.07.2018, 16:19
У меня 120 Ом, я думаю 20 Ом не большая разница?

В наших делах мелочей не бывает. ;)

Mikewolf
27.07.2018, 11:37
Была подобная проблема. В одном шкафу стояло несколько модулей Мx110+СПК107, в другом шкафу стояли 2 частотника и 2 модуля. Проблема была в том, что связь между шкафами была очень нестабильной. Также заметил, что когда во втором шкафу на линии висит АС4 подключенный к USB - всё становилось ОК. Проблема решилась следующим образом: где-то на форуме вычитал, что все модули в сети должны сидеть на одном питании, а у меня один шкаф был подключен через трансформатор и ИБП, а второй - просто фаза и ноль. Когда завёл на все модули одно и то же питание - все сбои связи прекртатились.