Просмотр полной версии : ТРМ 148 не конфигурируется Вход 3
Здравствуйте, не получается сконфигурировать Вход 3. На ЦИ1 отображается "----". В конфигураторе ставлю Патина 100, на Вход 3 подключен магазин сопротивлений, установленный на 100 Ом. На отключение в конфигураторе никак не реагирует. Нести в ремонт?
И еще как сбросить все настройки на заводские?
Мария Мильчакова
27.07.2018, 15:40
Добрый день.
Опишите, пожалуйста, с остальными входами прибора проблем нет, или та же ситуация?
Сброс на заводские настройки осуществляется следующим образом: зажимаете АЛЬТ+ВВОД, далее ищете параметр "conf", набираете код "-50" и ищете номер конфигурации, на которую хотите сбросить прибор.
Попробуйте сбросить на заводские и проверьте еще раз работу входа 3.
Также можете проверить работу входа с термопарой: подключаете на вход перемычку и выставляете любой термопарный код (ХА, ХК и т.д.)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot