Просмотр полной версии : ПМ 210 помогите настроить
sherbek1989
31.07.2018, 12:23
pm 210 не работает ошибка 255; imei adres 866710037901706
operator: ucell
A=internet; U=ucell internet; P=;
пожалуйста, помогите
e.filatov
31.07.2018, 12:31
Добрый день. Ошибка 255 означает отсутствие связи между шлюзом и устройствами по сети RS485 (тайм-аут пакета). При этом соединение с сервером имеется. Проверьте совпадают ли настройки прибора в облаке с настройками опрашиваемых устройств. Замечу, что для протокола Modbus-RTU таймаут ожидания пакета (например 600мс) должен быть больше таймаута символа завершения пакета (например 50-100 мс).
sherbek1989
31.07.2018, 14:49
ошибка продолжается
вот настройка
38213
A.Simonov
31.07.2018, 15:11
ошибка продолжается
вот настройка
38213
Добрый день!
Ошибка с кодом 255 возникает при отсутствии ответа от устройства. Наиболее частые
причины возникновения подобной проблемы:
• Неверно заданные сетевые настройки;
• Неверно заданные адреса устройств и регистров;
• Выбранные функции Modbus не поддерживаются устройством;
• Проблемы с линией связи (неверная распиновка кабеля, обрыв кабеля);
• Отсутствие средств на балансе SIM-карты (для сетевого шлюза ПМ210);
• Для SIM-карты не подключена услуга «Передача данных GPRS» (для сетевого
шлюза ПМ210).
Какое устройство Вы опрашиваете через шлюз ПМ210?
Я правильно понимаю, что рядом с прибором зеленая галочка горит?
Выглядит это так:
38215
Какие сетевые настройки указали на опрашиваемом приборе?
Какие регистры, какой функцией опрашиваете?
sherbek1989
01.08.2018, 09:53
38221
38222
Подключить pm210 как slave устройство com238224
38223
38225
Благодарю за внимание
A.Simonov
01.08.2018, 11:04
38221
38222
Подключить pm210 как slave устройство com238224
38223
38225
Благодарю за внимание
Я правильно понимаю, что рядом с прибором зеленая галочка горит?
Выглядит это так:
38215
Правильно ли указан IMEI шлюза?
Первое, что бросилось в глаза:
В owencloud, при добавлении переменных типа float, необходимо указывать "младшим регистром вперед", а не "младшим байтом вперед".
Попробуйте для начала создать на ПР простой проект, с одной переменной. Напрямую подключите ПР200 к шлюзу (без других устройств).
Добавьте одну переменную в Owencloud, добейтесь того, чтобы она стабильно отображала свое значение.
Далее можно постепенно усложнять задачу, подключать дополнительные устройства в сеть, и методом исключения - станет ясно из-за чего произошла проблема.
sherbek1989
01.08.2018, 11:23
результат
38226
sherbek1989
01.08.2018, 13:35
Проблема была обнаружена. Подключен к pr200 как slave pm210. Сигнал от pm210 был доставлен на компьютер. Owencloud работает, когда компьютер выключен. Owencloud не работает, когда компьютер подключен. Первый слот PR200 подключен к датчику pvt10. как вы можете помочь. Благодарю вас.
A.Simonov
01.08.2018, 17:28
Проблема была обнаружена. Подключен к pr200 как slave pm210. Сигнал от pm210 был доставлен на компьютер. Owencloud работает, когда компьютер выключен. Owencloud не работает, когда компьютер подключен. Первый слот PR200 подключен к датчику pvt10. как вы можете помочь. Благодарю вас.
К сожалению, я не очень понял о чем Вы.
Какую роль играет ПК в связке: ПР200 - ПМ210 - Owencloud?
sherbek1989
03.08.2018, 07:54
схема подключения системы
38255
A.Simonov
03.08.2018, 09:06
схема подключения системы
38255
Добрый день.
Такая система не будет работать потому, что Owencloud (ПМ210) выступает мастером сети.
А как известно: в сети может быть только один мастер.
Самое простое решение проблемы - это завести данные из Owencloud в SCADA.
Для этого систему нужно построить так:
PVT10 <> RS485 slot1 ПР200 (master) <> RS485 slot2 ПР200 (slave) <> ПМ210 <> Owencloud <> ОВЕН OPC-Сервер (http://www.owen.ru/catalog/36242946) <> SCADA
Пример доступен по ссылке (https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf), на странице 94.
sherbek1989
03.08.2018, 10:30
Благодарю вас. Все работает