PDA

Просмотр полной версии : Помогите разобраться новичку!



Electrichestvo
31.07.2018, 14:53
Здравствуйте! Пользуюсь печкой совсем не долго и вот возникла первая внештатная ситуация. При работе печи с регулятором ТРМ251 произошло кратковременное отключение электроэнергии в мастерской, после возобновления подачи питания на экране отображается FAIL E220. С причиной всё понятно. Подскажите какой дальнейший порядок действий? Печь выключал на период больше 15 минут, сообщение об ошибке пропало. Нужно ли делать автонастройку перед следующим запуском или как-то удалять ошибку?

Новикова Маргарита
31.07.2018, 15:04
Здравствуйте! Пользуюсь печкой совсем не долго и вот возникла первая внештатная ситуация. При работе печи с регулятором ТРМ251 произошло кратковременное отключение электроэнергии в мастерской, после возобновления подачи питания на экране отображается FAIL E220. С причиной всё понятно. Подскажите какой дальнейший порядок действий? Печь выключал на период больше 15 минут, сообщение об ошибке пропало. Нужно ли делать автонастройку перед следующим запуском или как-то удалять ошибку?

Добрый день!
Если Вы не хотите, чтобы после каждого отключения питания прибор уходил в аварию, Вам нужно изменить реакцию прибора на пропадание питания. Для этого нужно изменить значение параметра bEHv (группа параметров Add). Возможные варианты:
38214

Electrichestvo
31.07.2018, 15:19
Добрый день!
Если Вы не хотите, чтобы после каждого отключения питания прибор уходил в аварию, Вам нужно изменить реакцию прибора на пропадание питания. Для этого нужно изменить значение параметра bEHv (группа параметров Add). Возможные варианты:
38214

Это можно сделать при помощи подключения к пк или через интерфейс самого регулятора?

и главный вопрос - могу ли я смело запускать печь без дополнительных манипуляций на данный момент, не опасаясь насчёт некорректной работы работы регулятора, после описанной мною ситуации(FAIL E220)?

Заранее Спасибо!

Новикова Маргарита
31.07.2018, 15:25
Это можно сделать при помощи подключения к пк или через интерфейс самого регулятора?

и главный вопрос - могу ли я смело запускать печь без дополнительных манипуляций на данный момент, не опасаясь насчёт некорректной работы работы регулятора, после описанной мною ситуации(FAIL E220)?

Заранее Спасибо!

Как удобно: можно с лицевой панели, можно с конфигуратора (группа "Дополнительные параметры").
На работу регулятора описанная Вами ситуация не повлияет. То, что Вы наблюдали - это сигнализация прибора о том, что произошло отключение питания. Не более.

Electrichestvo
31.07.2018, 15:39
Как удобно: можно с лицевой панели, можно с конфигуратора (группа "Дополнительные параметры").
На работу регулятора описанная Вами ситуация не повлияет. То, что Вы наблюдали - это сигнализация прибора о том, что произошло отключение питания. Не более.

Большое спасибо!