PDA

Просмотр полной версии : ПЛК-63 с выходом У.



tanatholog
08.08.2018, 16:50
Добрый день!
Подскажите, можно ли к выходу "У" контроллера ПЛК-63 подключить твердотельное реле на 5В?

IVM
08.08.2018, 17:15
Добрый день!
Подскажите, можно ли к выходу "У" контроллера ПЛК-63 подключить твердотельное реле на 5В?

Дискретный выход ПЛК чем не устраивает ?

tanatholog
08.08.2018, 17:28
Дискретный выход ПЛК чем не устраивает ?

Релейные выходы все заняты.
Конфигурация РРРРУУ.

IVM
08.08.2018, 17:34
Релейные выходы все заняты.
Конфигурация РРРРУУ.

ТТР конкретно какое ? Если ТТР типа HD-xx22.10U с унифицированным сигналом напряжения 0…10 В, то для его управления можно использовать выход типа "У" ПЛК63.

tanatholog
08.08.2018, 17:46
Вот! Вопрос, но он же и ответ!
Спасибо! Реле точно маркировку не помню, но сигнал унифицирован. Значит, должно подойти.

IVM
08.08.2018, 17:48
Вот! Вопрос, но он же и ответ!
Спасибо! Реле точно маркировку не помню, но сигнал унифицирован. Значит, должно подойти.

Унифицированный сигнал у ТТР может быть и 4...20 мА. Тогда выход "У" не подойдет.

Трофимов Артем
08.08.2018, 19:55
Унифицированный сигнал у ТТР может быть и 4...20 мА. Тогда выход "У" не подойдет.

для ТТР 10U выход "У" как раз и подойдёт. вот для серии LA необходим либо "И" либо "А"
описание тут http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_xx44va_hd_xx2210u_i_hd_xx25la_ttr_dlya_ne prerivnogo_regulirovaniya_napryazheniya/54310380

IVM
09.08.2018, 09:11
для ТТР 10U выход "У" как раз и подойдёт. вот для серии LA необходим либо "И" либо "А"
описание тут http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_xx44va_hd_xx2210u_i_hd_xx25la_ttr_dlya_ne prerivnogo_regulirovaniya_napryazheniya/54310380

Я то же самое написал в своих постах. Внимательно читать надо.