PDA

Просмотр полной версии : Kinco MT4532TE + ТРМ202



Игорюня
21.08.2018, 09:21
Кто сталкивался с таким оборудованием? Не могу изменить уставку на трм202.

murdemon
21.08.2018, 10:25
проект для кинки в студию.

capzap
21.08.2018, 10:37
наверное пытались писать во флоат, уставка записывается в инт и dP должно быть единица(один знак после запятой)

Игорюня
21.08.2018, 11:12
murdemon Проект пробный: ввод числа, функция 4х.

capzap Пробовал по всякому и в инт и во флоат. бесполезно, не изменяет.

Пробовал с ТРМ132, все без проблем, а с ТРМ202 печалька.

Новикова Маргарита
21.08.2018, 11:49
murdemon Проект пробный: ввод числа, функция 4х.

capzap Пробовал по всякому и в инт и во флоат. бесполезно, не изменяет.

Пробовал с ТРМ132, все без проблем, а с ТРМ202 печалька.

Добрый день!
Данные с ТРМ202 передаются на панель?
Какую функцию записи используете? ТРМ202 поддерживает функцию записи 0х10.

Игорюня
21.08.2018, 12:17
Да считываются. И функцией 3х и 4х. Увы в Кинко только эти 2 функции в стандартном модбасе.

Andrew_Stranger
21.08.2018, 12:59
В ТРМ202 нет ограничений по диапазону уставки? Я так недавно полдня убил.

Игорюня
21.08.2018, 13:08
В ТРМ202 нет ограничений по диапазону уставки? Я так недавно полдня убил.

Нет нету с опс записывается без проблем.

Новикова Маргарита
21.08.2018, 13:31
Да считываются. И функцией 3х и 4х. Увы в Кинко только эти 2 функции в стандартном модбасе.

Так а для записи какую функцию используете? В стандартном модбасе есть функции для чтения и для записи (запись в один регистр - 0х06 или запись в нескольких регистров - 0х10). Запись уставок в ТРМ202 осуществляется функцией 0х10. А Вы какую функцию в настройках задаете?

Сергей0308
21.08.2018, 13:34
Нет нету с опс записывается без проблем.

Это ваше личное мнение? Производитель пишет совсем другое:


38419

Я бы не старался выдвинуть свои теории, а сначала прочитал руководство от Овен(производителя)!

Игорюня
21.08.2018, 13:58
Это ваше личное мнение? Производитель пишет совсем другое:


38419

Я бы не старался выдвинуть свои теории, а сначала прочитал руководство от Овен(производителя)!

-199,9...200,0

Сергей0308
21.08.2018, 14:06
-199,9...200,0

И как это доказывает ваше утверждение, что там в ТРМ202 нет ограничения на диапазон уставки?

Игорюня
21.08.2018, 14:13
Так а для записи какую функцию используете? В стандартном модбасе есть функции для чтения и для записи (запись в один регистр - 0х06 или запись в нескольких регистров - 0х10). Запись уставок в ТРМ202 осуществляется функцией 0х10. А Вы какую функцию в настройках задаете?

38422 Вот такое написано в хелпе.

Игорюня
21.08.2018, 14:14
И как это доказывает ваше утверждение, что там в ТРМ202 нет ограничения на диапазон уставки?

Я не утверждаю, оно установлено по умолчанию для термосопротивлений. Неправильно выразился.

Новикова Маргарита
21.08.2018, 15:31
38422 Вот такое написано в хелпе.

Все верно. По стандарту протокола регион Holding registers относится к пространству адресов 4х. Но это не отвечает на вопрос о том, какой функцией панель пишет в ТРМ, поскольку и 6-я (0х06 запись значения в один регистр) и 16-я (0х10 запись значений в несколько регистров) относятся к этому региону. Есть возможность прислать скриншот настроек связки панели и ТРМ?

Игорюня
21.08.2018, 15:47
38435 38434 Другого выбора там нет.

Игорюня
22.08.2018, 11:16
Всем спасибо. Решение найдено. С помощью макроса. Может кому пригодится:

38443